Котел Дэу DGB70VB, горелка SG10 трабл...

Раздел посвященный автоматике для котлов и автоматизации котельных

Модератор: Dim@

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
Каргин
Претендент
Претендент
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 02 ноя 2011, 19:25
Репутация: 0
Откуда: Астрахань

Котел Дэу DGB70VB, горелка SG10 трабл...

Сообщение Каргин »

Доброго всем времени суток!
Котел Дэу DGB70VB, горелка SG10. Клиент опасается этого зверя...
Горелка включается со страшным грохотом (при мне этого не было). Клиент говорит может раз 30-50-200 запуститься нормально, а потом бабахнуть. При этом пару раз срывало с котла газоход.

Дымоход проложен во внутренней стене здания. Высота дымохода - около 15 метров. Тяга отличная - бамажку подожженную вместе с пламенем затягивает в топку.

Вопрос: Почему могут возникать такие взрывообразные розжиги?

Еще есть беда: блок автоматики горелки (MD202) вышел из строя. Его исправили, заменив релюшку. Вместе с реле заменили трансформатор розжига (за неимением оригинального трансформатора установили трансформатор от Навьеновского напольника газового)

Можете подсказать где раздобыть такой блок автоматики или, может, его можно чем-то заменить с минимальными переделками, потому как на запрос стоимости этого блока нам ответили, что такое более не поставляется

С уважением.
Александр Каргин.
С уважением, Александр.

Вернуться в «Автоматика для котлов»