Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Скважина на троих

ВТК Мастер » 12 апр 2007, 15:22

Доводилось монтировать разводку от одного скважинного насоса на 2 дома,пока работает/прошло 2 года/
Обратный клатан -1,на насосе/Педрола.Грюндик имеет встроеный обр.кл./ (если глубина опуска насоса более 50ти метров,рекомендуется ставить дополнит.обр.клап.(50м.от насоса или на выходе трубы из скважины); гидроаккумуляторов 2шт/один большой некуда было поставить/ Узел управления(реле давления и датчик "сухого"хода) один.Для определения затрат электроэнергии на водоразборе хозяева непосредственно на "насосную"линию поставили эл.счетчик.

"Лёлик" » 12 апр 2007, 14:23

Парни, по аналогичному (скважина на двоих) случаю подскажите, плз.
Имеется скважина (вроде как 70м.), от насоса одна труба идет в котельную с гидробаком, реле давления и все такое (клапан, думаю есть, просто не видел) - там все нормально. И имеется вторая труба к соседу, на которой давление появляется, только когда включается насос.
У меня два варианта.
Первый - убрать обратный клапан от бака, поставив его в колодец до тройника. Бак будет один на двоих, что в принципе маловато. К тому же переделка чревата непредвиденными поломками.
Второй - поставить соседу гидробак с запасом по емкости, с клапаном, но без реле. Вот по этому варианту вопрос - какое давление будет в этом баке? Может быть добавить редукционный клапан?
Спасибо.

Mat » 25 июн 2006, 11:27

Данный прибор держит постоянное давление в системе, плавно регулируя частоту оборотов насоса. Никаких сервоприводов.
Датчик давления перекрыт черным шнуром.
(Времянка по проводам :oops: )

Rimantas » 25 июн 2006, 11:15

А вот как выглядит вживую
Так так ... значит моё представление было не правильное :? - вентиля с сервоприводом как бы и нету :?
Значит преобразователь работает только от давления в системе ?
... или я плохо разгледел фото :?

Mat » 24 июн 2006, 21:24

А вот как выглядит вживую
(монтаж мойИзображение)

Jol » 24 июн 2006, 14:25

Частотный преобразователь называется

Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:

http://www.vesper.ru/invertors.htm
Вот эти юзали, надеюсь не сочтут за рекламу

Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:

Кстати частотник вещь классная , никаких тебе пусковых скачков тока, чувстительность регулировкитоки не всем по карману только

Rimantas » 24 июн 2006, 14:09

тут недавно с одним монтажником по скважынам разговаривал.
Он говорил что на скважины с большым разбором уже не ставит гидроакумуляторные баки , а вместо того ставитса какой то прибор (толком он мне несмог обьяснить) с сервоприводом и компенсатор (то есть мембранный бак на 20 литров). Вот что за прибор .. может кто столкнулся
Насколько я понял он должен регулировать обороты насоса - при большом разборе на всю мощь, при маленьком ... - столько сколько надо :? , а при нулевом - вообще отключать насос . Но это уже мои размышления , а как на самом деле .. и чтоб посмотреть

Mat » 14 июн 2006, 21:57

[quote="Rimantas";p="62908"]
никокого отопления.
А с влагой как - должно быть влажно тогда , контакты и всё остальное ...?
Я ещё к своему вопросу добавлю - сегодня разрыли . Точно прилипло реле и есть подозрение что после монтажа в трубах остался кусок мусора или обрезок той же трубы (хотя вот теперь думаю а мох и с самого насоса уже сгоревшего), который застрял в обратном той же ветки что и реле сгорелаю. Тепловая не сработала скорей всего что был поставленный не стандартный автомат с большым амперажом ...
Следствие окончено господа ... отдыхаем до новых :D[/quote]
Тоже всегда стараюсь делать 2-ух метровый колодец и всё там ставлю.
Ничего не замерзает. А релюху просто смазываю капитально.. или ставлю в доме..

Rimantas » 13 июн 2006, 18:46

никокого отопления.
А с влагой как - должно быть влажно тогда , контакты и всё остальное ...?
Я ещё к своему вопросу добавлю - сегодня разрыли . Точно прилипло реле и есть подозрение что после монтажа в трубах остался кусок мусора или обрезок той же трубы (хотя вот теперь думаю а мох и с самого насоса уже сгоревшего), который застрял в обратном той же ветки что и реле сгорелаю. Тепловая не сработала скорей всего что был поставленный не стандартный автомат с большым амперажом ...
Следствие окончено господа ... отдыхаем до новых :D

DRON » 13 июн 2006, 17:18

Колодец четырех метровый , три кольца перекрыты стандартной крышкой, сверху пенопласт 10 см и метр грунта наружу выход кольцо 70 см и никокого отопления.

Kostas » 13 июн 2006, 14:18

[quote="Rimantas";p="62819"]:D - точно, прилипло реле .... от вас ничего неспрячешь...
А с увязкой то точно всё нормально было ... Я даже думаю что собственно только на одной реле насос и работал - на той что прилипло от перегрева Ведь возможен такой вариант :?:[/quote]
Ну а почему не сработала защита насоса???

Не исключено, что кто то из соседей полез в систему, и перепутал фазу и ноль.

Rimantas » 13 июн 2006, 12:37

из колец двух метровых и все оборудование туда поставили и нет проблем с отоплением и реле.
И что незамерзает зимой :?: как вы организовали обогрев в колодце, то есть в этих кольцах.

DRON » 13 июн 2006, 09:38

Вероятнее всего всетаки 380 на насос подали , не известно как все было подключено по электрике , если дома седят на разных фазах то вполне возможно такое. Кстати у меня тоже скважина с соседями на троих только мы над скважиной сделали колодец из колец двух метровых и все оборудование туда поставили и нет проблем с отоплением и реле. :D

hausmeister » 13 июн 2006, 00:33

Был случай. Запустили систему и забыли про скважинный насос. Работал, почитай, всю зиму без разбора воды. И ничего, до сих пор работает. Был уже спор на тему холостой ход насоса . Так ни к чему и не пришли. :roll:

Во, нашел.
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=720

Mat » 12 июн 2006, 23:21

Если реле залипло, Давление должно было лететь в бесконечность.
Да и в насосе зашита от перегрева бывает...
:roll: :roll: :roll:

Rimantas » 12 июн 2006, 17:22

:D - точно, прилипло реле .... от вас ничего неспрячешь...
А с увязкой то точно всё нормально было ... Я даже думаю что собственно только на одной реле насос и работал - на той что прилипло от перегрева Ведь возможен такой вариант :?:

DP » 12 июн 2006, 08:24

[quote="Abil";p="62803"]Чудес не бывает. :cry: И поэтому причин аварии две: насос работал всухую и не сработало тепловое реле. ..[/quote]
Ну, тепловое реле - не причина аварии, а защита, которая сама по себе аварию вызвать не может.
Причины могут быть три -
-холостой ход
-две фазы :-)
-отсутствие протока.
Я за последнее предположение. Одно реле залипло, потребления не было, а насос качал.

Abil » 12 июн 2006, 07:16

Чудес не бывает. :cry: И поэтому причин аварии две: насос работал всухую и не сработало тепловое реле. А спецы могли элементарно напахать, т.к.три реле давления увязать в одну схему сложно.

Mat » 11 июн 2006, 23:02

На насос наверно 2 фазы провели (380)
:D
С чего он мог ещё поплавиться?

Rimantas » 11 июн 2006, 16:12

и вода не кончилась, и расход насоса с запасом....
да и электро грамотные спецы провели на те релюшки...
А расплавилса насос - второй раз в жызни видел ... аж труба к нему сплющилась - температура наверно большая была.... охлаждения видать небыло... вроде как бы и без воды работал, но был какой то датчик от сухого хода :? специально ставили (этих подробностей я сам точно не знаю - это в счёте бурильщиков указано.