tiptop » 12 фев 2010, 17:11

VikT писал(а):по опыту, чтоб элеватор заработал....
Здесь вовсе нет такой цели - чтобы элеватор заработал полноценно как в ИТП.

гpязнуля » 12 фев 2010, 16:35

А вот посмотрел устройство данного агрегата и думается.... а ведь заработает! Втупую, приподнять повыше... над котлом. Заработает. (без насоса)

Re:

Потехин » 12 фев 2010, 14:46

БАШКА писал(а):Ваш котел позволяет подключать бойлер , сохранив приоритет по ГВС . Насосы в этом случае подключаются прямо в котел , на соответствующие клемы . Остальное - как вы и написали , лепестковый клапан там , насос на байпасе . . .
Давайте мыло - вышлю инструкцию .
Спасибо, очень интересно!
bpotekhin(собака)yandex.ru

VikT » 12 фев 2010, 14:08

tiptop писал(а):Насос, конечно же, надо выбирать
Вот-вот. Смущают характеристики насоса. Я их конечно не знаю :D Но по опыту, чтоб элеватор заработал.... :?

tiptop » 12 фев 2010, 12:18

Не делал. Я же написАл,
tiptop писал(а):Сейчас подумал
:)
VikT писал(а): И где ЕЦ?
ЕЦ - в системе отопления - контур котла и отопительных приборов (нарисовал одну батарею).
VikT писал(а): А какой насос должен быть.
Насос, конечно же, надо выбирать (не знаю , что из себя представляют котёл и "ACV").
Элеватор взять с камерой смешения самого большого диаметра, диаметр сопла сделать 3-4 мм.

VikT » 12 фев 2010, 11:05

tiptop писал(а):Сейчас подумал, а может быть, намного проще будет в таких ситуациях ставить готовый элеватор ?
А Вы так делали? А какой насос должен быть. И где ЕЦ?

Re: Подключение бойлера АСV к системе с ЕЦ

tiptop » 11 фев 2010, 19:17

Пожалуй, лучше будет чуть по другому:
EC+boiler.gif

Re: Подключение бойлера АСV к системе с ЕЦ

tiptop » 11 фев 2010, 18:38

Потехин писал(а):как подключить бойлер косвенного нагрева ACV Smart E (напольный) к системе с ЕЦ?
Когда-то я предлагал для подключения к системе с ЕЦ тёплого пола использовать трубку Клеве.
.п. подключение.gif
Сейчас подумал, а может быть, намного проще будет в таких ситуациях ставить готовый элеватор ?
untitled.gif

аристошка » 11 фев 2010, 14:29

понял посмотрю

БАШКА » 11 фев 2010, 14:25

Данный девайс как раз предназначен для TLO . Осуществляет приоритет ГВС , режим 'зима/лето' , настройку выбега насоса бойлера .
Подключение возможно как 3хх механическим клапаном , так и одним/двумя насосами .
Могу выложить в городке мануал )))

аристошка » 11 фев 2010, 13:53

БАШКА а как с температурой котла?
данный комплект переключает температуру котла?
вопрос возник т.к.сам не подключал и не вертел в руках данный девайс
а может пригодиться

БАШКА » 11 фев 2010, 07:59

Прошу прощения , был не прав , вам нужно будет ещё приобрести оригинальный соединительный комплект , в который входит :плата управления котлом и водонагревателем , переключатель 'зима/лето' , изоляторы и провода .

БАШКА » 11 фев 2010, 07:50

Ваш котел позволяет подключать бойлер , сохранив приоритет по ГВС . Насосы в этом случае подключаются прямо в котел , на соответствующие клемы . Остальное - как вы и написали , лепестковый клапан там , насос на байпасе . . .
Давайте мыло - вышлю инструкцию .

Re: Подключение бойлера АСV к системе с ЕЦ

Потехин » 11 фев 2010, 01:43

В целях повышения эффективности системы планирую поставить в обратку насос и байпас с хлопушкой.
Если обратку бойлера врезать после клапана и байпаса пред котлом, то для включении насоса бойлера надо будет 3-хходовой ставить, что-ли? Т.е. термостат бойлера срабатывает, насос отопления отключается, включается насос бойлера и от обратки бойлера закрывается хлопушка? Вроде должно работать?

Ещё вопрос. Как быть в теплынь, когда котёл, например, стоит на 30 гралусах. Эти же 30 и пойдут в бойлер. И чего они там нагреют? Есть ли способ при срабатывании термостата бойлера выводить котёл на полную мощь?
Вопросы, вопросы...

Потехин » 10 фев 2010, 11:58

Спасибо за ответы!
Бойлер будет находится в одном помещении с котлом в 1,5 от него.
Насос потребуется маломощный?
Что-нибудь из линейки Грюндфос подойдёт?

Re: Re:

Сан-техник » 10 фев 2010, 08:12

Потехин писал(а):Не нашёл... :oops:
Серия «SGW(L) Metal (белый)» (Горизонтальный - 0,6 Мпа, U-образный змеевик, увеличенный магниевый анод,
Возможность применения в энергонезависимых системах отопления!
Кто хочет, тот найдёт)))

Honda » 09 фев 2010, 23:34

Dim@ писал(а):Тройники отвода к бойлеру поближе к котлу подключить - возможно и не понадобиться тогда отопление отсекать
Да. Или коллектора потолще сделать прямо у патрубков котла и оттуда отводы к бойлеру подключать.

Dim@ » 09 фев 2010, 23:28

Потехин писал(а):Я так понимаю, что при включении насоса бойлера надо будет перекрывать стояк отопления?
Тройники отвода к бойлеру поближе к котлу подключить - возможно и не понадобиться тогда отопление отсекать, большая часть воды (если не вся) будет прокачиваться через котел тогда. Пробовать надо...

Honda » 09 фев 2010, 23:09

Потехин писал(а):Я так понимаю, что при включении насоса бойлера надо будет перекрывать стояк отопления?
Летом - обязательно. :D
Зимой - вентилями придется подачу в бойлер регулировать.
Эта схема - несколько "кривая". Ну а на системе отопления с EЦ нормально бойлер и не подключишь.
Потехин писал(а):Не нашёл...
значит и нет этого. :lol:

Re:

Потехин » 09 фев 2010, 22:55

Dim@ писал(а):отвод к бойлеру, насос и термостат в бойлер для управления насосом.
Я так понимаю, что при включении насоса бойлера надо будет перекрывать стояк отопления?
Сан-техник писал(а):Потехин
Есть ещё бойлеры специально для систем с ЕЦ. Galmet c U-образным змеевиком!
Не нашёл... :oops: