Подключение бойлера АСV к системе с ЕЦ

Сообщение Потехин »

Подскажите, пожалуйста, как подключить бойлер косвенного нагрева ACV Smart E (напольный) к системе с ЕЦ?
Дом отап.пл. 150м, вода и газ магистральные, септик, котёл Протерм 30ТЛО, отопление с естественной циркуляцией на чёрной трубе.
Управление котлом вручную.
Что будет, если подключить бойлер как ещё один контур отопления?
Как расчитать диаметр подводки и обратки?
Куда врезать, в верх подачи или вниз?
Или есть другие схемы подключения? :roll:

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

отвод к бойлеру, насос и термостат в бойлер для управления насосом.

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Сообщение Сан-техник »

Потехин
Есть ещё бойлеры специально для систем с ЕЦ. Galmet c U-образным змеевиком!
Если голова болит, значит она есть!!!

Потехин
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 06 июн 2009, 00:16
Репутация: 0
Откуда: Пушкино МО

Re:

Сообщение Потехин »

Dim@ писал(а):отвод к бойлеру, насос и термостат в бойлер для управления насосом.
Я так понимаю, что при включении насоса бойлера надо будет перекрывать стояк отопления?
Сан-техник писал(а):Потехин
Есть ещё бойлеры специально для систем с ЕЦ. Galmet c U-образным змеевиком!
Не нашёл... :oops:

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Потехин писал(а):Я так понимаю, что при включении насоса бойлера надо будет перекрывать стояк отопления?
Летом - обязательно. :D
Зимой - вентилями придется подачу в бойлер регулировать.
Эта схема - несколько "кривая". Ну а на системе отопления с EЦ нормально бойлер и не подключишь.
Потехин писал(а):Не нашёл...
значит и нет этого. :lol:

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Потехин писал(а):Я так понимаю, что при включении насоса бойлера надо будет перекрывать стояк отопления?
Тройники отвода к бойлеру поближе к котлу подключить - возможно и не понадобиться тогда отопление отсекать, большая часть воды (если не вся) будет прокачиваться через котел тогда. Пробовать надо...

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Dim@ писал(а):Тройники отвода к бойлеру поближе к котлу подключить - возможно и не понадобиться тогда отопление отсекать
Да. Или коллектора потолще сделать прямо у патрубков котла и оттуда отводы к бойлеру подключать.

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Re: Re:

Сообщение Сан-техник »

Потехин писал(а):Не нашёл... :oops:
Серия «SGW(L) Metal (белый)» (Горизонтальный - 0,6 Мпа, U-образный змеевик, увеличенный магниевый анод,
Возможность применения в энергонезависимых системах отопления!
Кто хочет, тот найдёт)))
Если голова болит, значит она есть!!!

Потехин
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 06 июн 2009, 00:16
Репутация: 0
Откуда: Пушкино МО

Сообщение Потехин »

Спасибо за ответы!
Бойлер будет находится в одном помещении с котлом в 1,5 от него.
Насос потребуется маломощный?
Что-нибудь из линейки Грюндфос подойдёт?

Потехин
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 06 июн 2009, 00:16
Репутация: 0
Откуда: Пушкино МО

Re: Подключение бойлера АСV к системе с ЕЦ

Сообщение Потехин »

В целях повышения эффективности системы планирую поставить в обратку насос и байпас с хлопушкой.
Если обратку бойлера врезать после клапана и байпаса пред котлом, то для включении насоса бойлера надо будет 3-хходовой ставить, что-ли? Т.е. термостат бойлера срабатывает, насос отопления отключается, включается насос бойлера и от обратки бойлера закрывается хлопушка? Вроде должно работать?

Ещё вопрос. Как быть в теплынь, когда котёл, например, стоит на 30 гралусах. Эти же 30 и пойдут в бойлер. И чего они там нагреют? Есть ли способ при срабатывании термостата бойлера выводить котёл на полную мощь?
Вопросы, вопросы...

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Ваш котел позволяет подключать бойлер , сохранив приоритет по ГВС . Насосы в этом случае подключаются прямо в котел , на соответствующие клемы . Остальное - как вы и написали , лепестковый клапан там , насос на байпасе . . .
Давайте мыло - вышлю инструкцию .
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Прошу прощения , был не прав , вам нужно будет ещё приобрести оригинальный соединительный комплект , в который входит :плата управления котлом и водонагревателем , переключатель 'зима/лето' , изоляторы и провода .
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

БАШКА а как с температурой котла?
данный комплект переключает температуру котла?
вопрос возник т.к.сам не подключал и не вертел в руках данный девайс
а может пригодиться
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Данный девайс как раз предназначен для TLO . Осуществляет приоритет ГВС , режим 'зима/лето' , настройку выбега насоса бойлера .
Подключение возможно как 3хх механическим клапаном , так и одним/двумя насосами .
Могу выложить в городке мануал )))
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

понял посмотрю
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re: Подключение бойлера АСV к системе с ЕЦ

Сообщение tiptop »

Потехин писал(а):как подключить бойлер косвенного нагрева ACV Smart E (напольный) к системе с ЕЦ?
Когда-то я предлагал для подключения к системе с ЕЦ тёплого пола использовать трубку Клеве.
.п. подключение.gif
Сейчас подумал, а может быть, намного проще будет в таких ситуациях ставить готовый элеватор ?
untitled.gif
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Изображение

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re: Подключение бойлера АСV к системе с ЕЦ

Сообщение tiptop »

Пожалуй, лучше будет чуть по другому:
EC+boiler.gif
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Изображение

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

tiptop писал(а):Сейчас подумал, а может быть, намного проще будет в таких ситуациях ставить готовый элеватор ?
А Вы так делали? А какой насос должен быть. И где ЕЦ?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Не делал. Я же написАл,
tiptop писал(а):Сейчас подумал
:)
VikT писал(а): И где ЕЦ?
ЕЦ - в системе отопления - контур котла и отопительных приборов (нарисовал одну батарею).
VikT писал(а): А какой насос должен быть.
Насос, конечно же, надо выбирать (не знаю , что из себя представляют котёл и "ACV").
Элеватор взять с камерой смешения самого большого диаметра, диаметр сопла сделать 3-4 мм.
Изображение

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

tiptop писал(а):Насос, конечно же, надо выбирать
Вот-вот. Смущают характеристики насоса. Я их конечно не знаю :D Но по опыту, чтоб элеватор заработал.... :?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Ответить

Вернуться в «Водонагреватели, газовые колонки»