Honda » 27 сен 2010, 16:07

Valeriy,
В общем, я согласен с тем, что Вы предлагали, т.е. можно было ещё первую схему исправить.
Но - теперь это стало несколько поздновато. :D

Honda » 27 сен 2010, 15:46

Valeriy писал(а):где почитать про "нормально" сделанные узлы смешения?
"Нормально" - для такой схемы подключения к котлу (магистрали).

Honda » 27 сен 2010, 15:40

Valeriy писал(а):как один насос гоняет контур и хорошо подсасывает со стороны?
Ну - тут регулировка есть на байпасе - о чем Прохожий выше писал.
Только вот не совсем ясны претензии топикстартера к работе системы.

Valeriy » 27 сен 2010, 15:32

А где почитать про "нормально" сделанные узлы смешения? Ну, которые работают без подпора со стороны внешней сети? Хотелось бы понять - как один насос гоняет контур и хорошо подсасывает со стороны?

Honda » 27 сен 2010, 15:13

Valeriy писал(а):Принцип-то один - насос ТП гоняет преимущественно по внутреннему кругу и он практически не будет подтягивать подпитку горячей водой
Нет, тут "нормально" сделано. Этот модуль может работать без подпора со стороны внешней сети. Тут как раз в первом варианте вероятнее можно нарваться на "геморрой" (ну это - у многих моделей модулей "теплых полов" :D ).

Valeriy » 27 сен 2010, 15:01

Какая разница на чём построен узел смешения?
Принцип-то один - насос ТП гоняет преимущественно по внутреннему кругу и он практически не будет подтягивать подпитку горячей водой, тем более в этой схеме(регулировка термовентилем, а не трёхходовым).
Если бы клиент поставил в 1-ой схеме вместо котлового насос с бОльшим напором он смог бы обеспечить подпор горячего теплоносителя на входе в узел смешения и нагрев дальних радиаторов..
А вторая схема заведомо не работоспособна.
На самом-то деле, решение вопроса путём регулирования отдачи радиаторов тоже вероятно(без замены насосов и схем подключения), но клиент считает что котельная сама по себе, а система отопления другое устройство и что необходимости в их согласованной работе нет.
По хорошему взглянуть бы на всю схему отопления и решить проблему ПРАВИЛЬНО, но увы и ах...

Honda » 27 сен 2010, 13:42

Прохожий писал(а):Вообще непонятно, что подразумевается под "перетягиванием воды в обратном направлении"
Ну здесь, видимо, теплоноситель идет из обратки в подачу (в модуле).
Вообще - ситуация странная.
По поводу обратного клапана вопрос был - да, нужно ставить в этой схеме. Но это не решает основную проблему. Её настоящая причина находится не в этом модуле, а ещё до него - в обвязке котла/гребенке.
В принципе - можно тупо насос в теплых полах поменять на аналогичный отоплению. Только я на 100% не гарантирую, что и в этом случае не будет никаких проблем...

Re:

Honda » 27 сен 2010, 13:04

Valeriy писал(а):Второе подключение как раз неправильное, к смесителю ТП теплоноситель не подгоняется.

Там, судя по инструкции, такая схема:
(поэтому - во втором случае должно работать) :cool:

Прохожий » 27 сен 2010, 08:44

Попробуйте покрутить балансировочный клапан (на схеме в паспорте VALTEC COMBIMIX под номером 2)
Вообще непонятно, что подразумевается под "перетягиванием воды в обратном направлении" и как Вы это определили.

Valeriy » 26 сен 2010, 23:56

Верните подключение ТП взад, вместо котлового используйте имеющийся 25/6 и всё заработает.
Первоначальное подключение было правильным, просто встроенный насос не прокачивал РО (независимо есть ТП или нет). Второе подключение как раз неправильное, к смесителю ТП теплоноситель не подгоняется.

RUZALIN » 26 сен 2010, 22:39

Гидравлическая стрелка!

не работает теплый пол

chuvyrin » 26 сен 2010, 22:37

котел протерм KLZ 40 .имею дом 300 кв.на выходе из котла сделал небольшую гребенку.с неё есть выход на отопление дома и на теплые полы (управление ТП сделал на VALTEC COMBIMIX)при работе не протягивает дальние радиаторы.думаю из-за ТП,так как его насос вытягивает воду из подачи ,соответственно снижая напор подачи.решил отключить насос котла и врезать другой перед самой гребенкой ,подключив питание на него со штатного.ТП отключил от гребенки и врезал его до вновь установленного насоса в подачу.насос на ТП 25/4 , а на отоплении 25/6.теперь имею-насос отопления перетягивает воду в COMBIMIXE в обратном направлении .результат- ТП не работают.что делать не знаю.может поставить обр клапан перед ТП?