шидол » 05 ноя 2013, 18:04

а по горячей воде котлы объединены?

Сергей72 » 05 ноя 2013, 17:57

спасибо, попробую, хоть и дорогая вещь)

RUZALIN » 05 ноя 2013, 17:49

Если учесть, что подпитка обычно не подводит, остаётся теплообменник, попробуйте заменить, скорее всего проблема в нём.

Сергей72 » 05 ноя 2013, 17:30

как бы это проверить?

RUZALIN » 05 ноя 2013, 17:22

Или вторичный теплообменник треснул внутри или подпитка не держит.

Сергей72 » 05 ноя 2013, 17:18

День добрый спецы!
у меня вопрос по волшебному котлу Ariston BS24FF
стоит два котла, параллельно включенные, один работает нормально на горячую воду и отопление, давление не меняется, а вот на втором давление потихоньку подымается (часа за 4-6) больше 3, естественно срабатывает клапан безопасности. Когда закрываю подачу и выход горячей воды, на отопление работает нормально. При открывании крана на горячую воду (при этом подача холодной закрыта) давление опять медленно растет. Что может быть, я грешу на вторичный теплообменник. Если не прав подскажите. Заранее спасибо.

Re: ariston BS24ff

angisan » 03 фев 2013, 14:08

котел не отключается при температуре больше 60

Slayer » 03 фев 2013, 13:43

Если произошло непродавливание не сразу,то надо чистить фильтр. И спустить воздух с системы.

ariston BS24ff

angisan » 03 фев 2013, 13:37

здраствуйте! пожалкйста помогите: котел аристон 24 ,отпление ленинградка 32полипропелен, радиаторы алюминий, дом 150 кв. м. котел не продавливает последние два радиатора. подскажите что можно сделать?