Re: logamax u054-24k ошибка 1H

Mikhail2013 » 14 янв 2013, 21:51

У меня аналогичная проблема - ошибка 1Н, обыскал мануал нигде нет расшифровки данной ошибки! Есть ли у кого-нибудь инструкция с описанием данной ошибки? Дайте ссылочку пожалуйста!

Teplonix » 25 окт 2012, 11:36

А какой диаметр присоединения к газопроводу от котла? Надо чтоб 3/4' был. Тут версия такая может быть, что в режиме приоритета ГВС пламя модулируется и садится на горелку, горелка перегревается и ошибка выскакивает. Еще шайбу на дымоходе гляньте на выходе из котла. Там строго по инструкции. Хотя если на отоплении работает.....

гpязнуля » 20 окт 2012, 13:52

Так, начинаем уточнять формулировки. Снять - ДА, но я не указывал эксплуатировать котел в таком состоянии. Это ребята, вам минус! Как Вы вобще могли подумать об эксплуатации котла без этого датчика!
mastertepla писал(а):Что мне делать?
Это был мой ответ на данный вопрос, снять запустить и под контролем опытнейшего специалиста и неусыпным контролем с двойной страховкой, провести тестовый запуск.
Если что кажется странным или непонятным, спрашивайте, а додумывать не надо. :mrgreen:

RUZALIN » 20 окт 2012, 13:23

гpязнуля писал(а):Я бы снял датчик отходящих газов и извлек его за пределы котла
Шалишь, не ожидал от тебя :wink:

шидол » 20 окт 2012, 10:05

Сколько лет котлу? 1Н возникает тогда когда начинается перегрев горелки . Чаще всего из-за большого количества пыли на внешнем оребрении.Выход-сервис, :cool: ТО котла,чистка теплообменника,хотя бы снаружи. Настройка по давлению
Грязнуля... я тебе сниму датчик :evil: :D

Re:

xpurp » 07 окт 2012, 10:50

гpязнуля писал(а):я пока только учусь с будерусами работать... Я бы снял датчик отходящих газов и извлек его за пределы котла, не снимая провода.
снимать датчик отходящих ОПАСНО!!! хотя при наличии стабильной тяги можно)
mastertepla писал(а):Доброго дня всем!
Столкнулся вот с какой проблемой: котел logamax u054-24k стоит в небольшом доме, на отопление работает без проблем, но с первого дня, при работе на ГВС, т.е. на максимальной мощности, минут через 10 отключается и выдает ошибку 1H. И это именно тогда, когда ты намылился и надо смывать мыло начинает бежать холодная вода. Сбросить эту ошибку можно только выключив и снова включив питание котла. Означает она, что затруднен выход дымовых газов из камеры сгорания... Снял клемму с датчика в камере сгорания, котел запустился без проблем, но через 10 мин опять выдал 1Н и отключился... Что мне делать? Теплообменник чист, тяга -0,002 гПа
Да, вот что еще заметил, при работе на ГВС давление после газового клапана не стабильно, оно потихонечку начинает расти с 14мБар до 18мБар? Помогите!
может котлу газа не хватает? на макс мощности срывает пламя? в этом случае регулируйте газовый клапан)
p.s. хотя странно, почему давление так гуляет....

гpязнуля » 06 окт 2012, 22:19

я пока только учусь с будерусами работать... Я бы снял датчик отходящих газов и извлек его за пределы котла, не снимая провода.

logamax u054-24k ошибка 1H

mastertepla » 06 окт 2012, 21:08

Доброго дня всем!
Столкнулся вот с какой проблемой: котел logamax u054-24k стоит в небольшом доме, на отопление работает без проблем, но с первого дня, при работе на ГВС, т.е. на максимальной мощности, минут через 10 отключается и выдает ошибку 1H. И это именно тогда, когда ты намылился и надо смывать мыло начинает бежать холодная вода. Сбросить эту ошибку можно только выключив и снова включив питание котла. Означает она, что затруднен выход дымовых газов из камеры сгорания... Снял клемму с датчика в камере сгорания, котел запустился без проблем, но через 10 мин опять выдал 1Н и отключился... Что мне делать? Теплообменник чист, тяга -0,002 гПа
Да, вот что еще заметил, при работе на ГВС давление после газового клапана не стабильно, оно потихонечку начинает расти с 14мБар до 18мБар? Помогите!