Dim@ » 20 ноя 2012, 23:09

А в чем разница-или 2 метра или 9 метров?

Dim@ » 20 ноя 2012, 23:08

А что делать? Тут или проект пересогласовывать, или самому что то делать. Сделал 25й гофрой мейбес. Давление в норме, шумов нету.

RUZALIN » 20 ноя 2012, 20:50

Подключение газа на 55 кВт ный котёл через гофру 9 метровую :shock: Мля.

Dim@ » 20 ноя 2012, 19:55

Dim@ писал(а):кстати у одного моего заказчика свестит газ.счетчик на подводе газа к 55 квт котлу. Что делать?
свистел не счетчик, свистела гофра подводки газа (9метров длиной)
поменял на большего диаметра - свист прекратился

гpязнуля » 20 ноя 2012, 19:52

поменяй подводку газа к горелке, наверно гофра стоит.

Mij-gan » 20 ноя 2012, 11:00

Смазать :) Или поменять на счётчик большей пропускной способности:)

Dim@ » 20 ноя 2012, 10:38

кстати у одного моего заказчика свестит газ.счетчик на подводе газа к 55 квт котлу. Что делать?

Mij-gan » 20 ноя 2012, 10:32

Слишком высока скорость истечения газа, вот такой свисток и получается. При работе на 1-й ступени так же свистит?

dyxa65 » 19 ноя 2012, 22:05

по инструкции при переходе на сжиж.газ винт регулировки давления на форсунках вкручивается до упора

dyxa65 » 19 ноя 2012, 21:59

статическое 45-50мбар,при включенное горелке 34мбар.убавляешь до 28 свист исчезает

Dim@ » 19 ноя 2012, 20:53

какое давление на работающем котле? какое давление на выключенном котле? в цифрах?

dyxa65 » 19 ноя 2012, 20:48

да газгольдер. котел будерус логано g 334(94квт)давление входное на горелку соответствует параметрам.когда при работающей горелке убавляю давление регулировочным винтом то свист исчезает,но при следующем запуске давления на форсунках не хватает что бы запальное пламя дошло до ионизац.электрода и в ошибку.

Dim@ » 19 ноя 2012, 20:05

1. не настроен газовый клапан котла
2. проблема в редукторе давления
у вас газгольдер?

Авдеев » 19 ноя 2012, 18:42

Не хорошо все это :?
Производителя горелки напишите. Giersch или Buderus?

свист горелки на G334

dyxa65 » 19 ноя 2012, 18:38

проблемма такая! при включении горелки идет сильный звон. котел на сжиженном газе.давление входное 45-50мбар.комплект форсунок для сж.газа установили.давление на форсунках убавляешь свист исчезает,но при следующем включении горелка уходит в ошибку,не успевает дойти пламя до ионизац.электрода.прибавляешь давление включение нормальное но сильный звон.адаптер пусковой нагрузки и без него ничего не дает.куда копать?