sensei » 26 дек 2012, 22:58
Добрый день, о мудрейшие гуру!
Мучаемся с низкотемпературным котлом Будерус GE515 с автоматикой 4211. Установлен только датчик наружной температуры. Сервоприводов трехходовых кранов нет (ручная установка) и датчиков обратили тоже нет. Датчика внутри помещения нет. Настройки только по температуре линии подачи.
Котел новый, а мы бараны. Нам пустили котел прямо перед холодами за день - успели типа.
Были морозы - кривые были выставлены на tрасч. 75 градусов при tмин, предустановленную на -5. То есть, настройки стояли "для Турции". Было, конечно, тепло, но котел много жрал, 50%-100% мощности, не выключаясь практически, для холодов это было нормально, но не сейчас, когда +4.
Вот морозы прошли немного, начали экспериментировать и читать инструкцию как нам не топить в январе (коллективный "отпуск" у нас), но и чтоб система не размерзлась.
Для начала для достижения полного эффекта "экономии" выставили кривые нагрева так, чтобы при tнар больше 0 температура котельной воды была около 16 (контур)-22(котел) градусов. То есть отопления при плюсе не будет. У нас много воды в системе - около 8 кубов, инерционность большая, котел для нас слабоват, но в -16 было тепло. Проверили настройки в мониторе и по кривой - все указывает на то, что температура подачи днем должна быть минимальной, на уровне +22 градусов. Выставили на всякий случай минимальную температуру котельной воды на +15 (и отсюда, видимо, и получилась +16 градусов, по кривой для +4 выходит еще ниже...).
В реальности включаем котел. За бортом плюс 4. Он ждал пол дня пока вода не упадет до 22 (тех, которые заданы для воды котла), потом включился на 100% на 2 часа, догнал подачу до 55, молотит дальше, не отключается. Нагнал давление воды (у нас оператор наблюдает) - из-за расширения водной массы оно достигло максимума (а холодную ж подливали в момент охлаждения - вот она и расширилась, видимо). После чего я дал команду вырубить котел.
Ну Бог с ним, с давлением, разберемся байпасами, стравим и т.п. - на то они и операторы. Но чего он при абсолютно всех выставленных значениях на минимум температуры, разгоняется так? Причем насосы у нас хорошие - обратка при подаче 55 возвращается 40-45 легко. Радиаторы не очень хорошие - обычные чугунные или вообще просто трубы в цехах.
Что делать - ума ни приложу. Как заставить котел не разгоняться непонятно куда и зачем? Зачем нам такая температура подачи, если у нас задача не разморозить систему только, да и плюс на улице, а в зданиях +10...+15! Уже все поставили на минимум, tмин.наруж. стоит -22, никаких догревов, здания утепленные поставили в настройках, в общем, все выставили точно!
Еще вопрос по ходу. Если трехходовыми кранами открыт подмес холодной обратки, это может повлиять на температуру котла, или при холодном пуска их нужно закрывать максимально, чтобы обеспечить нагрев котла? Как вообще влияет холодный нагрев на срок службы котла? У нас сейчас подмес горячей воды из обратки в котел идет максимальный, в систему - минимальный уход горячей воды из котла.
Заранее спасибо. Просто натолкните на правильные мысли, пожалуйста. Руководство по Логоматику и сервисному уровню проштудировал полностью. Разобрался. Но логика почему ведет себя так?
Добрый день, о мудрейшие гуру!
Мучаемся с низкотемпературным котлом Будерус GE515 с автоматикой 4211. Установлен только датчик наружной температуры. Сервоприводов трехходовых кранов нет (ручная установка) и датчиков обратили тоже нет. Датчика внутри помещения нет. Настройки только по температуре линии подачи.
Котел новый, а мы бараны. Нам пустили котел прямо перед холодами за день - успели типа.
Были морозы - кривые были выставлены на tрасч. 75 градусов при tмин, предустановленную на -5. То есть, настройки стояли "для Турции". Было, конечно, тепло, но котел много жрал, 50%-100% мощности, не выключаясь практически, для холодов это было нормально, но не сейчас, когда +4.
Вот морозы прошли немного, начали экспериментировать и читать инструкцию как нам не топить в январе (коллективный "отпуск" у нас), но и чтоб система не размерзлась.
Для начала для достижения полного эффекта "экономии" выставили кривые нагрева так, чтобы при tнар больше 0 температура котельной воды была около 16 (контур)-22(котел) градусов. То есть отопления при плюсе не будет. У нас много воды в системе - около 8 кубов, инерционность большая, котел для нас слабоват, но в -16 было тепло. Проверили настройки в мониторе и по кривой - все указывает на то, что температура подачи днем должна быть минимальной, на уровне +22 градусов. Выставили на всякий случай минимальную температуру котельной воды на +15 (и отсюда, видимо, и получилась +16 градусов, по кривой для +4 выходит еще ниже...).
В реальности включаем котел. За бортом плюс 4. Он ждал пол дня пока вода не упадет до 22 (тех, которые заданы для воды котла), потом включился на 100% на 2 часа, догнал подачу до 55, молотит дальше, не отключается. Нагнал давление воды (у нас оператор наблюдает) - из-за расширения водной массы оно достигло максимума (а холодную ж подливали в момент охлаждения - вот она и расширилась, видимо). После чего я дал команду вырубить котел.
Ну Бог с ним, с давлением, разберемся байпасами, стравим и т.п. - на то они и операторы. Но чего он при абсолютно всех выставленных значениях на минимум температуры, разгоняется так? Причем насосы у нас хорошие - обратка при подаче 55 возвращается 40-45 легко. Радиаторы не очень хорошие - обычные чугунные или вообще просто трубы в цехах.
Что делать - ума ни приложу. Как заставить котел не разгоняться непонятно куда и зачем? Зачем нам такая температура подачи, если у нас задача не разморозить систему только, да и плюс на улице, а в зданиях +10...+15! Уже все поставили на минимум, tмин.наруж. стоит -22, никаких догревов, здания утепленные поставили в настройках, в общем, все выставили точно!
Еще вопрос по ходу. Если трехходовыми кранами открыт подмес холодной обратки, это может повлиять на температуру котла, или при холодном пуска их нужно закрывать максимально, чтобы обеспечить нагрев котла? Как вообще влияет холодный нагрев на срок службы котла? У нас сейчас подмес горячей воды из обратки в котел идет максимальный, в систему - минимальный уход горячей воды из котла.
Заранее спасибо. Просто натолкните на правильные мысли, пожалуйста. Руководство по Логоматику и сервисному уровню проштудировал полностью. Разобрался. Но логика почему ведет себя так?