Mij-gan » 27 фев 2014, 08:17

hobot писал(а):где купить? Артикул никто не подскажет?
На сайте Будерус - список ОСЦ. Выбирай любой.
7747022527 (28 и 29 тоже подойдут)

oleg21au6 » 26 фев 2014, 20:38

упс..нифигасе крышеснос..4211 литьё...STB-шки из чугуна льют... :D

Mij-gan » 26 фев 2014, 18:47

Александр 1975
Зачем Ваш спич о кранах в теме про автоматику?

fredisk » 26 фев 2014, 16:36

У меня было по другому. При дезинфекции котел нагревался до 80 гр, выключался , по инерции доходил до90гр и срабатывал аварийный датчик STB . Все наладил уменьшив разрешенную максимальную температуру котла до70гр

Re: 4211 чудит

hobot » 26 фев 2014, 16:06

Очередной вторник, очередная дезинфекция, и очередной звонок мне от клиента ну догадываетесь по какому поводу)). Вообщем приехал, закоротил стб, всё люкс. Проверил 3 раза. Спасибо Mij-gan и oleg21au6, ну и всем остальным за помощь. Теперь вопрос в другом: где купить? Артикул никто не подскажет?

Декоративное литьё

Александр 1975 » 26 фев 2014, 15:16

Да левака кругом мама не горюй Видел очень красивые краны для дачи сада огорода стилизованные под старину красивое литьё . Чуть не купил засомневался в качестве ну и цена кусалась А так очень стильно хотелось бы видеть у себя в саду. Может кто подскажет где можно глянуть что не будь похожее по приемлемой цене . Простая сантехника уже обычное дело , хотелось бы чего нибудь оригинального! Необходимо постоянно развиваться, тем более что этого требуют клиенты. Кто не идёт в перёд -тот не стоит на месте а отступает назад! Ну и конечно хотелось бы качества! а качества выполнения работы не может быть без качественных материалов ! Чувствуешь себя как обделавшись когда начинаешь откручивать кран без ключа , а он остаётся у тебя в руках Ещё круче себя ощущаешь если посоветовал где купить тот или иной материал Какое то время я отказался советовать где покупать материал , получилось ещё хуже стали покупать такое что его вообще страшно было ставить! Ну и где выход?

Mij-gan » 24 фев 2014, 07:48

У Будовских СТБшек в последние годы наблюдается одна интересная особенность - зависание между контактами :mrgreen: "Ни нашим, ни вашим", "Ни мира, ни войны". И вот как раз после принудительного прогрева зачастую контакты встают на место.
Чаще всего этот эффект наблюдается у экономных людей, активно пользующихся пониженным режимом отопления.

Re: 4211 чудит

hobot » 23 фев 2014, 08:32

fredisk писал(а):Вот в этом я сомневаюсь
я пока что тоже
гpязнуля писал(а):скромно так предположу, а может датчик тяги?
ну мы люди тоже скромные, поэтому датчика тяги просто нет)))
гpязнуля писал(а):Мало данных.
Скажите, какие данные нужны? Предоставлю.
Кстати, никто не может выложить спецпараметры? Где-то посеял

oleg21au6 » 22 фев 2014, 22:17

гpязнуля писал(а):А тут и время прошло и котел остыл
ага...было б так..но при теперешней температуре(0-+2) он до 50 догревал б....и главное: "В ручном режиме запуск также не происходит"...Пути поиска проблемы человеку подсказали..он их понял..найдет надеюсь отпишется :smoke:

гpязнуля » 22 фев 2014, 19:39

oleg21au6 писал(а):.......и ещё..по тяге он рубится 10-15 мин. курит и опять включается..
и снова
oleg21au6 писал(а):по тяге он рубится 10-15 мин. курит и опять включается..
и дальше
oleg21au6 писал(а):по тяге он рубится 10-15 мин. курит и опять включается..
А тут и время прошло и котел остыл, скачки с бубном не помогают, включается котел электро и вроде как прогрев, но на самом деле просто время выходит или тяга от теплого теплообменника улучшается....
Мало данных.

oleg21au6 » 22 фев 2014, 18:58

гpязнуля писал(а):скромно так предположу, а может датчик тяги?
тоже моглоб быть..еслиб не особенность-включение после прогрева.......и ещё..по тяге он рубится 10-15 мин. курит и опять включается..а тут похоже не так....

гpязнуля » 22 фев 2014, 17:00

скромно так предположу, а может датчик тяги?

oleg.dmitrievic » 22 фев 2014, 16:51

аа, ну это да.

Добавлено спустя 34 секунды:
Вот только оставлять так на долго не надо. а косяк непостоянно появляется.

fredisk » 22 фев 2014, 16:45

Чтобы проверить исправность датчика

oleg.dmitrievic » 22 фев 2014, 16:42

зачем?

fredisk » 22 фев 2014, 16:30

hobot писал(а): есть оно само без нажатия кнопочки может переключиться назад
Вот в этом я сомневаюсь

Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Кстати у STB вроде в будерусе три контакта,два нужно замкнуть а один оставить свободный

oleg21au6 » 22 фев 2014, 14:33

hobot писал(а):Ну если проверить тупо перемычкой
именно...была беда у будеруса с этими СТБ-шками..:(

Re: 4211 чудит

hobot » 22 фев 2014, 11:35

Ну если проверить тупо перемычкой, тогда понятно, схему смотрел естесственно. Просто котёл за 60 км от меня.
И хочется убедиться, что проблема точно в стб, дабы не заказывать запчась просто так.

oleg21au6 » 22 фев 2014, 10:37

hobot писал(а): выбросить к чертям собачьим и заменить на новое?
именно так и следует поступить. Если схему откроете..поймете как проверить..если непонятно..значит Вам не надо..тупо меняйте и всё..

Re: 4211 чудит

hobot » 22 фев 2014, 08:37

@lex писал(а): на 100% уверены, что именно после прогрева системы отопления газовый котел включается?
Реле давления газа имеется?
Да, проверяли неоднократно. Даже была мысль, что виновата дезинфекция бака, так как часто момент отключения котла совпадает с днём дезинфекции. Реле давления газа имеется, дело не в нём, как ни крути (реле в смысле)
RUZALIN писал(а):Какой датчик следит за температурой в теле котла? Наверно в его сторону надо смотреть.
Следит родной датчик 4211, в теле котла сидит хорошо, температуру показывает актуальную.
Mij-gan писал(а):STB "моросит"
То есть оно само без нажатия кнопочки может переключиться назад? Или мне его перенастроить надо? Или выбросить к чертям собачьим и заменить на новое? Но точно ли поможет? Как проверить?