4211 чудит

Газовые, универсальные, электрические и твердотопливные котлы, бойлеры косвенного нагрева, стальные панельные радиаторы

Модератор: @lex

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
hobot
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 12 фев 2008, 00:29
Репутация: 0
Откуда: Владимирская область

4211 чудит

Сообщение hobot »

Здравствуйте. Есть Logano G234-50 плюс бойлер и пара контуров. Всем этим управляет 4211+442. Всё работает в автоматическом режиме, комнатного датчика нет (по погоде). Примерно один раз в неделю-две недели котёл встаёт. Ошибка только одна-котёл холодный. В ручном режиме запуск также не происходит. Внимание, вопрос: почему? В систему также врезан электрокотёл, после прогрева им системы 4211 включает газовый котёл опять как ни в чём ни бывало.
Так как в Будерусах не особо силён (у меня таких два всего), прошу помощи зала. Подкажите, какой параметр на это может влиять? Может настроил что не так?

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Re: 4211 чудит

Сообщение @lex »

hobot писал(а): В систему также врезан электрокотёл, после прогрева им системы 4211 включает газовый котёл опять как ни в чём ни бывало.
на 100% уверены, что именно после прогрева системы отопления газовый котел включается?
Реле давления газа имеется?
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

STB "моросит"
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

hobot писал(а):Ошибка только одна-котёл холодный
Какой датчик следит за температурой в теле котла? Наверно в его сторону надо смотреть.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Mij-gan писал(а):STB "моросит"
101%

hobot
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 12 фев 2008, 00:29
Репутация: 0
Откуда: Владимирская область

Re: 4211 чудит

Сообщение hobot »

@lex писал(а): на 100% уверены, что именно после прогрева системы отопления газовый котел включается?
Реле давления газа имеется?
Да, проверяли неоднократно. Даже была мысль, что виновата дезинфекция бака, так как часто момент отключения котла совпадает с днём дезинфекции. Реле давления газа имеется, дело не в нём, как ни крути (реле в смысле)
RUZALIN писал(а):Какой датчик следит за температурой в теле котла? Наверно в его сторону надо смотреть.
Следит родной датчик 4211, в теле котла сидит хорошо, температуру показывает актуальную.
Mij-gan писал(а):STB "моросит"
То есть оно само без нажатия кнопочки может переключиться назад? Или мне его перенастроить надо? Или выбросить к чертям собачьим и заменить на новое? Но точно ли поможет? Как проверить?

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

hobot писал(а): выбросить к чертям собачьим и заменить на новое?
именно так и следует поступить. Если схему откроете..поймете как проверить..если непонятно..значит Вам не надо..тупо меняйте и всё..

hobot
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 12 фев 2008, 00:29
Репутация: 0
Откуда: Владимирская область

Re: 4211 чудит

Сообщение hobot »

Ну если проверить тупо перемычкой, тогда понятно, схему смотрел естесственно. Просто котёл за 60 км от меня.
И хочется убедиться, что проблема точно в стб, дабы не заказывать запчась просто так.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

hobot писал(а):Ну если проверить тупо перемычкой
именно...была беда у будеруса с этими СТБ-шками..:(

fredisk
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 20 июл 2009, 19:01
Репутация: 70
Откуда: литва

Сообщение fredisk »

hobot писал(а): есть оно само без нажатия кнопочки может переключиться назад
Вот в этом я сомневаюсь

Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Кстати у STB вроде в будерусе три контакта,два нужно замкнуть а один оставить свободный

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

зачем?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

fredisk
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 20 июл 2009, 19:01
Репутация: 70
Откуда: литва

Сообщение fredisk »

Чтобы проверить исправность датчика

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

аа, ну это да.

Добавлено спустя 34 секунды:
Вот только оставлять так на долго не надо. а косяк непостоянно появляется.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

скромно так предположу, а может датчик тяги?
Встретил дизайнера - убей сразу!

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

гpязнуля писал(а):скромно так предположу, а может датчик тяги?
тоже моглоб быть..еслиб не особенность-включение после прогрева.......и ещё..по тяге он рубится 10-15 мин. курит и опять включается..а тут похоже не так....

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

oleg21au6 писал(а):.......и ещё..по тяге он рубится 10-15 мин. курит и опять включается..
и снова
oleg21au6 писал(а):по тяге он рубится 10-15 мин. курит и опять включается..
и дальше
oleg21au6 писал(а):по тяге он рубится 10-15 мин. курит и опять включается..
А тут и время прошло и котел остыл, скачки с бубном не помогают, включается котел электро и вроде как прогрев, но на самом деле просто время выходит или тяга от теплого теплообменника улучшается....
Мало данных.
Встретил дизайнера - убей сразу!

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

гpязнуля писал(а):А тут и время прошло и котел остыл
ага...было б так..но при теперешней температуре(0-+2) он до 50 догревал б....и главное: "В ручном режиме запуск также не происходит"...Пути поиска проблемы человеку подсказали..он их понял..найдет надеюсь отпишется :smoke:

hobot
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 12 фев 2008, 00:29
Репутация: 0
Откуда: Владимирская область

Re: 4211 чудит

Сообщение hobot »

fredisk писал(а):Вот в этом я сомневаюсь
я пока что тоже
гpязнуля писал(а):скромно так предположу, а может датчик тяги?
ну мы люди тоже скромные, поэтому датчика тяги просто нет)))
гpязнуля писал(а):Мало данных.
Скажите, какие данные нужны? Предоставлю.
Кстати, никто не может выложить спецпараметры? Где-то посеял

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

У Будовских СТБшек в последние годы наблюдается одна интересная особенность - зависание между контактами :mrgreen: "Ни нашим, ни вашим", "Ни мира, ни войны". И вот как раз после принудительного прогрева зачастую контакты встают на место.
Чаще всего этот эффект наблюдается у экономных людей, активно пользующихся пониженным режимом отопления.
"Без измерений нет испытаний!"

Александр 1975
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 фев 2014, 14:34
Репутация: 0

Декоративное литьё

Сообщение Александр 1975 »

Да левака кругом мама не горюй Видел очень красивые краны для дачи сада огорода стилизованные под старину красивое литьё . Чуть не купил засомневался в качестве ну и цена кусалась А так очень стильно хотелось бы видеть у себя в саду. Может кто подскажет где можно глянуть что не будь похожее по приемлемой цене . Простая сантехника уже обычное дело , хотелось бы чего нибудь оригинального! Необходимо постоянно развиваться, тем более что этого требуют клиенты. Кто не идёт в перёд -тот не стоит на месте а отступает назад! Ну и конечно хотелось бы качества! а качества выполнения работы не может быть без качественных материалов ! Чувствуешь себя как обделавшись когда начинаешь откручивать кран без ключа , а он остаётся у тебя в руках Ещё круче себя ощущаешь если посоветовал где купить тот или иной материал Какое то время я отказался советовать где покупать материал , получилось ещё хуже стали покупать такое что его вообще страшно было ставить! Ну и где выход?

Ответить

Вернуться в «Buderus»