Re:

wetleo » 01 сен 2014, 19:50

oleg21au6 писал(а):Всем спасибо выяснил- его можно использовать только для радиаторного контура БЕЗ смесителя....в автоматике как отопительный контур его видно не будет..:(....
да и радиаторным он не будет являться,он для развязки котла через гидравлическую стрелку либо для низкой обратной линии с трёх ходовым,мек его как контур отопления вобще видеть не будет,вы его не сможите использовать хоть как со смесителем хоть как без смесителя,это котловой насос,и к стате всего вы сможете использовать 7 контуров и приготовление гвс,если хотите 8 контуров нужно отказаться от гвс и воткнуть 442 либо дополнительную автоматику

Re:

Другой человек » 01 сен 2014, 17:42

oleg21au6 писал(а):Всем спасибо выяснил- его можно использовать только для радиаторного контура БЕЗ смесителя....в автоматике как отопительный контур его видно не будет..:(....
....в том то и дело.

oleg21au6 » 01 сен 2014, 09:49

Всем спасибо выяснил- его можно использовать только для радиаторного контура БЕЗ смесителя....в автоматике как отопительный контур его видно не будет..:(....

oleg21au6 » 31 авг 2014, 20:32

Другой человек писал(а):НЕТ, он для отопительного контура со смесителем.
Все контура будут со смесителями. и этот планировалось тоже..вот только в мануале будеруса говорится что этот модуль для поддержания температуры котла..и как он будет реагировать если поставить его следить за отопительным контуром - непонятно..:(..
Другой человек писал(а):А почему бы 2шт 4321+4211 не поставить?
да что-то дюже большая переплата за один контур...конечно если не получится будем объединять (хоть заказчик и хочет раздельно)

Другой человек » 31 авг 2014, 16:20

НЕТ, он для отопительного контура со смесителем. А почему бы 2шт 4321+4211 не поставить? Или отказывайтесь от одного контура. Контур то со смесителем должен быть? :|

ZM434

oleg21au6 » 30 авг 2014, 22:13

День добрый!..подскажите:
можно ли ZM434 использовать для управления отопительным контуром?
нужно управлять 8-ю ОК и ГВС..а в 4321 только 3шт.-442 и один 441 встает..дополнительню голову ради одного контура лепить не хочется..

Вернуться к началу