День добрый!..подскажите:
можно ли ZM434 использовать для управления отопительным контуром?
нужно управлять 8-ю ОК и ГВС..а в 4321 только 3шт.-442 и один 441 встает..дополнительню голову ради одного контура лепить не хочется..

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

НЕТ, он для отопительного контура со смесителем. А почему бы 2шт 4321+4211 не поставить? Или отказывайтесь от одного контура. Контур то со смесителем должен быть? :|

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Другой человек писал(а):НЕТ, он для отопительного контура со смесителем.
Все контура будут со смесителями. и этот планировалось тоже..вот только в мануале будеруса говорится что этот модуль для поддержания температуры котла..и как он будет реагировать если поставить его следить за отопительным контуром - непонятно..:(..
Другой человек писал(а):А почему бы 2шт 4321+4211 не поставить?
да что-то дюже большая переплата за один контур...конечно если не получится будем объединять (хоть заказчик и хочет раздельно)

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Всем спасибо выяснил- его можно использовать только для радиаторного контура БЕЗ смесителя....в автоматике как отопительный контур его видно не будет..:(....

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Re:

Сообщение Другой человек »

oleg21au6 писал(а):Всем спасибо выяснил- его можно использовать только для радиаторного контура БЕЗ смесителя....в автоматике как отопительный контур его видно не будет..:(....
....в том то и дело.

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Re:

Сообщение wetleo »

oleg21au6 писал(а):Всем спасибо выяснил- его можно использовать только для радиаторного контура БЕЗ смесителя....в автоматике как отопительный контур его видно не будет..:(....
да и радиаторным он не будет являться,он для развязки котла через гидравлическую стрелку либо для низкой обратной линии с трёх ходовым,мек его как контур отопления вобще видеть не будет,вы его не сможите использовать хоть как со смесителем хоть как без смесителя,это котловой насос,и к стате всего вы сможете использовать 7 контуров и приготовление гвс,если хотите 8 контуров нужно отказаться от гвс и воткнуть 442 либо дополнительную автоматику