Mij-gan » 22 окт 2014, 09:21

oleg.dmitrievic писал(а): ад еще
Описка по Фрейду :mrgreen:

oleg.dmitrievic » 18 окт 2014, 11:59

Я последние годы как раз и изучаю возможности отсекать лишнее с повышением толку :)

Код: Выделить всё

Тупо исправлять и необходимость 2 большие разницы.
Так что именно добавлять из-за необходимости. Причем в послдений раз умудрились без нее еще и насосы в разные стороны поставить ад еще и на радиаторы восьмерку на теплый по четверку. сказать что было?

Re: Подающая и обратная предохранительные линии

@lex » 18 окт 2014, 10:12

Тупо исправлять и необходимость 2 большие разницы.
Я так же видел много систем, когда стрелка и сопутствующее оборудование тупо ставилось и увеличивало стоимость котельной. Ставилось монтажником по привычке или для того чтобы прикрыть свои огрехи или не профессионализм - со стрелкой надо ещё постараться чтобы не работало, хотя есть и такие индивидуумы, звон слышали, а толку то....
Тем более некоторым котлам стрелка необходима или настоятельно рекомендуется. Или стрелка требуется системе отопления.
Oleg.dmitrievic без обид, все выше сказанное к вам нисколько не относится, но Будерус не основной же ваш котловой бренд.
Поэтому давайте дождемся ответов от ТС на поставленные вопросы. Но чутье мне подсказывает, что он тут не скоро появится. Если только накосячит окончательно. Но скорее выкрутится понаставив с 3-5 кратным запасом кучу насосов и прочего оборудования

oleg.dmitrievic » 18 окт 2014, 09:23

стрелка и на один ставится, а без разделения контуров чугуны оч нерекомендуется. я вот щас даже не буду с тобой спорить на счет этого. я уже чертову гору клиентам исправлял разные косяки в отоплении тупо вкорячивая стрелку.

wetleo » 18 окт 2014, 05:01

один выход для групы безопасности другой для бака расш.,гидрострелка в том случае если это каскад из двух или более котлов,котловой насос так же не нужен,для избежания точки росы есть в автоматике логика насоса,не один из контуров не будет работать пока в котле температура ниже точки росы,мой вам совет найти спецов по будерусу,а вопрос- это как у вас есть котёл без всего остального только с кучей вопросов

Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Re:
oleg.dmitrievic писал(а):А может всежтаки не будете сами трогать? по линиям... а так это я так подозреваю аварийное охлаждение.
Гидрострелка подбирается под мощность котла, можно заменить на группу поддержания температуры обратки или на байпас с насосом тоже можно. все зависит от ситуации.
олег дмитрич куда вас понесло ай-яй-яй,какое охлаждение,вы где нибудь на газовых котлах видели охлаждение,он не твердотопливный ,если только вы об этом не знали что g-334 это напольный газ.котёл с 2-х ступенчатой горелкой и чугунным теплообменникомв котором четыре дырки :mrgreen:

Другой человек » 17 окт 2014, 11:16

@lex
+100 :)

Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
Думаю - стрела с изм. контуром.

Re:

@lex » 16 окт 2014, 21:20

oleg.dmitrievic писал(а):А может всежтаки не будете сами трогать?
Согласен

По выходам на котле:
- группа безопасности котла
- подключение расширительного бака и слив

Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Re: Подающая и обратная предохранительные линии
alexei_a писал(а):
И если возможно, то подскажите схему подсоединения данного котла к распределительному коллектору.
1)Гидрострелка и котловой насос (какой мощности?)
2)или группа подддержания температуры обратки
3)или просто насос 25-40 сразу после котла из подачи в обратку
4)или что-то еще.....
1. В ней есть необходимость???
2. В ней есть необходимость?
3. В этом есть необходимость?
4. Сколько Будерусов у вас на счёту?

oleg21au6 » 16 окт 2014, 21:16

alexei_a писал(а):1)Гидрострелка и котловой насос (какой мощности?)
стрелка минимум -94кВт....насос считать надо
alexei_a писал(а):2)или группа подддержания температуры обратки
скорее всего ненадо..достаточно будет гидрострелки...и дешевле..
alexei_a писал(а):3)или просто насос 25-40 сразу после котла из подачи в обратку
вот так точно ненадо
alexei_a писал(а):4)или что-то еще.....
велосипед уже изобрели..см п.1 как наиболее простой
На эти выходы некоторые умельцы подключают загрузку бойлера. Но лучше и правильнее их использовать для подключения группы безопасности и расширительного бака

oleg.dmitrievic » 16 окт 2014, 21:03

А может всежтаки не будете сами трогать? по линиям... а так это я так подозреваю аварийное охлаждение.
Гидрострелка подбирается под мощность котла, можно заменить на группу поддержания температуры обратки или на байпас с насосом тоже можно. все зависит от ситуации.

Подающая и обратная предохранительные линии

alexei_a » 16 окт 2014, 20:51

Здравствуйте.

Котел Buderus Logano G334-94 WS

У него есть выходы: "Подающая предохранительная линия" и "Обратная предохранительная линия"
Не нашел никакой схемы и описания для чего кокретно они нужны. Что устанавливается на эти выходы??Предположения есть , но хочется услышать ответ специалиста.

И если возможно, то подскажите схему подсоединения данного котла к распределительному коллектору.
1)Гидрострелка и котловой насос (какой мощности?)
2)или группа подддержания температуры обратки
3)или просто насос 25-40 сразу после котла из подачи в обратку
4)или что-то еще.....

Заранее спасибо.

Вернуться к началу