СТУК ПО ТРУБАМ, как молотком!

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: СТУК ПО ТРУБАМ, как молотком!

VikT » 12 ноя 2014, 01:29

RADAR44 писал(а):либо организовать плавное изменение температуры в контуре отопления..
Это называется - "качественное регулирование".
А по сути темы - где-то у Вас труба во что-то упирается, при нагреве она удлиняется, а поскольку упор не дает её это делать свободно, в ней нарастает напряжение, она начинает изгибаться, и в какой-то момент это приводит к её резкому выпрямлению, который и сопровождается ударом. Это всё миллиметры и даже десятые доли миллиметров. Это если искать надумаете, чтоб понимали, что искать.

RADAR44 » 11 ноя 2014, 13:47

от резкого нагрева труб...либо заменить разводку труб по радиаторам на другой материал, либо организовать плавное изменение температуры в контуре отопления..

СТУК ПО ТРУБАМ, как молотком!

relbankir » 11 ноя 2014, 13:43

Добрый день, уважаемые.
Подскажите, пожалуйста.
Дом на 3 этажа, раньше был естественный Верхний розлив, открытая система. Подача снизу вверх без насоса в расширительный бак на чердаке и оттуда розлив на две стороны.

Сделали закрытую систему, убрали бак, соединили на две стороны сразу. На каждой стороне в верхней точке стоят воздухоотводчики.
Котел Buderus + мембранный бак + Боллер. Установлены обратные клапана после цикруляционного насоса и перед подачей на боллер.
Циркуляционный Насос работает не постоянно, а по программе котла.
ПРОБЛЕМА возникает, когда включается Насос для контура отопления и ГОРЕЛКА котла, спустя минуты 3 удары по трубам, сначала в одном крыле, потом в другом. Систему промывали 3 раза.
Трубы выход из котла металопласкик 1 1/4" -> металл 80. на чердаке два крыла 60 -> 40
Пробовали включать насос на целый день, проблема не решилась. когда включается горелка, 3 мин и стук!
Поставили даже на одном крыле гаситель гидроударов, не помогает.
Подскажите, может кто сталкивался.
Думаю поставить на выход из котла сепаратор воздуха

СПАСИБО!