какой ИБП можно устанoвить для котла logamax plus GB112-60

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: какой ИБП можно устанoвить для котла logamax plus GB112-60

Helicopter » 30 июл 2016, 22:44

Эксплуатирую онлайн ибп 1000 в/а 36в с 3 аккумуляторами 100 а/ч.
Котел + компрессор септика держит ~15 часов.

Митя Шмакин » 15 май 2016, 18:01

В котлах без авторозжига и с слаботочной арматурой, возможно использовать два АКБ (18а.ч)последовательно и автоматическую зарядку... Без насосов на сутки хватает.

tiptop » 15 май 2016, 11:21

VikT писал(а):APC Smart 1000
Это "Line-Interactive ИБП" ?
Вот "ИБП с двойным преобразованием" ("on-line") - вещь! :8~):
http://tok-shop.ru/tok-blog/tipy-ibp" onclick="window.open(this.href);return false;
Любые помехи, импульсы и прочая “нечисть” осядут в недрах ИБП и никогда не попадут к вашим потребителям

VikT » 15 май 2016, 01:47

Ежели память не изменяет APC Smart 1000.

oleg21au6 » 14 май 2016, 23:25

Джордано писал(а):Какой ИБП был?
вот вот..именно это и интересно....то ли офф, то ли лайн-интерактив, то ли полноценный онлайн

Джордано » 14 май 2016, 21:28

oleg21au6 писал(а):исправный аккум работает как емкость , сглаживающая пульсации.
Пульсации чего?

Если офф-лайн, то простой как расческа. В штатном режиме АБ заряжается, нагрузка питается через трансформатор с переключаемыми обмотками. Если напруга пропадает, то врубается генератор, управляемый контроллером, если АБ не тянет контроллер его не включит. Спалить что-либо из-за седшего или коротнутого АБ не представляю как.
Если он-лайн, то все еще больше отслеживается контролером. Ну и опять же - зарядка отдельно, генератор отдельно, форма задается контроллером.
12В АБ к сети ни как не подключен и ничего сгладить не может.

Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а):А в чем физика процесса?
Быстрее всего сгорел из-за прямоугольной формы напряжения. Хотя до ШИМ стоит блок питания... странно.

У меня тоже конденсационник и я подумывал поставить дешевый ИБП (пару штук б/у крестный подарил) с автомобильным АБ. Думал, что раз в пол-года (когда пропадает напруга) минут пятнадцать пошумят мои вило, ну а бог с ним. Но после вашей истории...

Какой ИБП был?

oleg21au6 » 14 май 2016, 15:55

oleg.dmitrievic писал(а):А в чем физика процесса?
исправный аккум работает как емкость , сглаживающая пульсации. Хотя все равно странно что ШИМ вылетал..перед ним же должна быть предохранительная обвязка. А что за ИБП в этих взрывах поучаствовал?

oleg.dmitrievic » 14 май 2016, 01:30

А в чем физика процесса?

VikT » 14 май 2016, 00:41

oleg.dmitrievic писал(а):По идее если до котла стоит стаб, то косяков быть уже не должно. верно?
Нет. Стабилизатор от этого не спасет.

oleg.dmitrievic » 14 май 2016, 00:33

Не сталкивался, но к моему инвертору большими буквами прописано, что использовать только с рабочими аккумуляторами. Возможно как раз поэтому.

По идее если до котла стоит стаб, то косяков быть уже не должно. верно?

VikT » 14 май 2016, 00:30

oleg.dmitrievic писал(а):а чего там такое?
Это Вы мне, я так понимаю?
Уже вроде рассказывал.
Из-за вышедшего из строя аккумулятора в ИБП, видать в результате гармоник, взрывалась микросхема - ШИМ контроллер управления скоростью вращения эл.двигателя.
Официальный сервис Аристона это подтвердил двумя заменами вентилятора, первый раз за счет заказчика, поскольку вентилятор около месяца после замены проработал, второй раз за свой счет - проработал около 5 минут, при "специалисте" и въе..л.

Dim@ » 13 май 2016, 09:36

Мы уже не один год используем ИБП Теплоком, работают хорошо. Не особо шумные по сравнению с Киберпауэроми. И цена адекватная. Рекомендую

oleg.dmitrievic » 13 май 2016, 09:11

а чего там такое?

VikT » 13 май 2016, 02:04

Вы бы поосторожней с ИБП, особенно с конденсатными котлами.
По крайней мере, следите за тех. состоянием аккумуляторов.

KituramiRussia » 11 май 2016, 08:59

tiptop писал(а):Я бы сказал - в сорок
Вы правы :smart: , был не прав, каюсь
Это никуда не годится
KituramiRussia писал(а):220 Ватт / 220 Вольт = 1 Ампер. Аккумуляторные батареи имеют показатели в ампер*часах. Например, 10. Теоретически хватит на 10 часов. Но еще есть потери через инвертор, батареи часто не полностью заряжены, пусковые токи при включении. На практике из 10 часов остается 5-6 часов.
Так уже будет лучше?
KituramiRussia писал(а):220 Ватт / 12 Вольт = 18,3 Ампер. Аккумуляторные батареи имеют показатели в ампер*часах. Например, 10. Теоретически хватит на 33 минуты. Но еще есть потери через инвертор, батареи часто не полностью заряжены, пусковые токи при включении. На практике из 33 минут 20-25 минут.
Открыт для критики и благодарен
KituramiRussia приберегите свои смайлики для своего раздела!

tiptop » 11 май 2016, 08:31

Джордано писал(а):Ошиблись раз в двадцать.
Я бы сказал - в сорок (если АКБ - 12-вольтовая).

Anton356 » 10 май 2016, 23:32

Если что, напишу :D :D :D Подключил к котлу, попробовал прогнать немного котел от сети и АКБ, в обоих случаях работает))) Но зима покажет что к чему!!!!!!

Джордано » 09 май 2016, 01:43

KituramiRussia писал(а):220 Ватт / 220 Вольт = 1 Ампер. Аккумуляторные батареи имеют показатели в ампер*часах. Например, 10. Теоритически хватит на 10 часов.
Если не разбераешься - зачем с советами лезть? Ошиблись раз в двадцать.

oleg.dmitrievic » 08 май 2016, 23:20

Таких даже не видел ни у кого. но в любом случае. для того чтоб понять стоит он того или нет. понадобиться время. так что если что пишите. Будем рады узнать любую информацию.

Anton356 » 08 май 2016, 19:31

Купил комплект ИБП NX300 с аккумулятором DEEP CYCLE AGM на 100Ач!!! Должны завтра привезти, отзывы вроде хорошие :D

Вернуться к началу