GuTherm » 28 май 2012, 04:38

В 447-ой желательно добавить датчик обратки со стрелки, ну если она имеется. А вообще опишите гидравлическую схему, схему автоматизации и параметры в 4311/4312 в каждой по отдельности.

Re: будерус сбой

Crow » 12 мар 2012, 10:16

Центральный модуль не может быть ZM422, д.б. 432 на logomatic 4311/4312. Другой центральный модуль с FM447 работать не будет. Проверьте правильность настройки каскада и стратегический датчик. Проверьте какой тип горелки установлен на 2 котле. Подключен ли кабель горелки 2-й ступени на 2 котле? В одиночном режиме он запускается на полную мощность? Попробуйте сбросить настройки на заводские и заново перенастройте систему.

будерус сбой

Ivan.Tapeho » 28 янв 2012, 17:37

Господа учение!!! проблема такова:
два наполника работают через МЕС-2,(Будерусовие мозги)соединении шиной Вus ( модули котлов ZM422,FM422,FM442,[FM447). Работают по темп.кривои.
что творится: на первом котле горелка включается в две ступени а второй котел только на первой ступени.темп.
неподимается в цехах летние батарей(ёжу понятно) FM 447 модуль надает команду на откритие второй ступени второго котла. по оделности все пашет хорошо,вместе с такой бедой.(шина Вus исправна проверяли)
в чем дело?
P.S.
предположения:
1.обнульит памет МЕС-2 и обойх котлов и заново их настроить!?
2.изменит темп.кривую (увеличит темп.)
жду ответ. Спасибо заранее