будерус сбой

Газовые, универсальные, электрические и твердотопливные котлы, бойлеры косвенного нагрева, стальные панельные радиаторы

Модератор: @lex

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Ivan.Tapeho
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:46
Репутация: 0
Контактная информация:

будерус сбой

Сообщение Ivan.Tapeho »

Господа учение!!! проблема такова:
два наполника работают через МЕС-2,(Будерусовие мозги)соединении шиной Вus ( модули котлов ZM422,FM422,FM442,[FM447). Работают по темп.кривои.
что творится: на первом котле горелка включается в две ступени а второй котел только на первой ступени.темп.
неподимается в цехах летние батарей(ёжу понятно) FM 447 модуль надает команду на откритие второй ступени второго котла. по оделности все пашет хорошо,вместе с такой бедой.(шина Вus исправна проверяли)
в чем дело?
P.S.
предположения:
1.обнульит памет МЕС-2 и обойх котлов и заново их настроить!?
2.изменит темп.кривую (увеличит темп.)
жду ответ. Спасибо заранее

Crow
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 22:34
Репутация: 0

Re: будерус сбой

Сообщение Crow »

Центральный модуль не может быть ZM422, д.б. 432 на logomatic 4311/4312. Другой центральный модуль с FM447 работать не будет. Проверьте правильность настройки каскада и стратегический датчик. Проверьте какой тип горелки установлен на 2 котле. Подключен ли кабель горелки 2-й ступени на 2 котле? В одиночном режиме он запускается на полную мощность? Попробуйте сбросить настройки на заводские и заново перенастройте систему.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

В 447-ой желательно добавить датчик обратки со стрелки, ну если она имеется. А вообще опишите гидравлическую схему, схему автоматизации и параметры в 4311/4312 в каждой по отдельности.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Ответить