шидол » 21 сен 2013, 06:59

нету таких котлов :cool:
а по факту ... уберите потенциал с корпусов котла

Проблемы с buderus logamax bg 162

sanj » 21 сен 2013, 00:56

здравствуйте!помогите решить проблему! ситуация следующая: на обслуживании имеется 2 топочных,в каждой топочной - по 2 настенных конденсационных котла buderus logamax bg 162 с блоками каскадного управления logamatic 4121 . в обеих топочных на всех котлах периодически появляется ошибка 227-недостаточный ток ионизации. электроды чистили,ставили новые. все остается без изменений. котлы то начинают без проблем работать, то в некоторый момент выдают ошибку и перестают разжигаться. напряжение на запальнике- 110В.в то время,когда котлы перестают работать,заметили следующее:напряжение на запальнике пропадает перед тем,как открывается газовый клапан-горелка не разжигается. но ,когда котел разжигается, в момент открытия газового клапана напряжение на запальнике есть. что-то периодически блокирует подачу тока на запальник... заказчик утверждает,что такая ситуация началась после какого-то серьезного сбоя в работе электросетей предпріятія