Проблемы с buderus logamax bg 162

Газовые, универсальные, электрические и твердотопливные котлы, бойлеры косвенного нагрева, стальные панельные радиаторы

Модератор: @lex

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
sanj
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 авг 2013, 12:28
Репутация: 0

Проблемы с buderus logamax bg 162

Сообщение sanj »

здравствуйте!помогите решить проблему! ситуация следующая: на обслуживании имеется 2 топочных,в каждой топочной - по 2 настенных конденсационных котла buderus logamax bg 162 с блоками каскадного управления logamatic 4121 . в обеих топочных на всех котлах периодически появляется ошибка 227-недостаточный ток ионизации. электроды чистили,ставили новые. все остается без изменений. котлы то начинают без проблем работать, то в некоторый момент выдают ошибку и перестают разжигаться. напряжение на запальнике- 110В.в то время,когда котлы перестают работать,заметили следующее:напряжение на запальнике пропадает перед тем,как открывается газовый клапан-горелка не разжигается. но ,когда котел разжигается, в момент открытия газового клапана напряжение на запальнике есть. что-то периодически блокирует подачу тока на запальник... заказчик утверждает,что такая ситуация началась после какого-то серьезного сбоя в работе электросетей предпріятія

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

нету таких котлов :cool:
а по факту ... уберите потенциал с корпусов котла
чисть канализацию и никого не бойся

Ответить

Вернуться в «Buderus»