Buderus G334WS 94кВт.Вторая ступень периодически переключает

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Buderus G334WS 94кВт.Вторая ступень периодически переключает

Re: Buderus G334WS 94кВт.Вторая ступень периодически переклю

Hohenzollern » 24 мар 2016, 09:10

Как вариант, обратите внимание на воздухообмен. Возможно не хватает приточного воздуха.

Re: Buderus G334WS 94кВт.Вторая ступень периодически переклю

Mij-gan » 24 мар 2016, 08:45

Павел1963 писал(а):Спасибо.Попробую.Правда-звонил клиенту-сегодня сбоев не было
Менеджеры горения какие стоят? Сатроник TFI813 или уже Хоневелл DKG972?

Re: Buderus G334WS 94кВт.Вторая ступень периодически переклю

Павел1963 » 23 мар 2016, 23:08

Спасибо.Попробую.Правда-звонил клиенту-сегодня сбоев не было

Mij-gan » 23 мар 2016, 11:39

Меняйте местами по очереди: менеджеры горения, клапана, трансформаторы розжига.

oleg21au6 » 23 мар 2016, 00:52

Павел1963 писал(а):что это один котёл и в мозгах приоритет ступеней не меняется.
да ладно...Вы ему 2107 чтоль поставили?...сэкономили????...;). параметр "2шт. одноступенчатые" есть в 4211 и 4321. в конце концов можно кабеля от клапанов местами поменять.

Добавлено спустя 14 минут 6 секунд:
Павел1963 писал(а):Электрод чистый и без повреждений.
проверьте чтоб он в пламени был...и ток..надо смотреть ток во время ошибки ...то что у соседа "стоит тоже самое и работает" не аргумент...:(

Re: Buderus G334WS 94кВт.Вторая ступень периодически переклю

Павел1963 » 23 мар 2016, 00:25

Дело в том, что это один котёл и в мозгах приоритет ступеней не меняется.Вторая ступень может включаться одновременно с первой либо чуть позднее,либо вообще не включаться-в зависимости от потребности тепла.Электрод чистый и без повреждений.Единственый момент-корпус котла не заземлён.Хотя точно такой же котёл стоит у другого клиента(только меньшей мощности-73-квт)без заземления.И работает без проблем

oleg21au6 » 22 мар 2016, 23:45

Павел1963 писал(а):вторая горелка переключается на неисправность.
Попробуйте в голове установить приоритет работы второй ступени..ну или чтоб они работали поочереди...если ошибка станет появляться и на первом клапане..то скорее всего не хватает давления....(хм...хотя вроде реле на 8 стоит..должно б отсечь)...Но как вариант..а так вообще б принудительно погонял его на втором клапане...в живую лучше видно из-за чего может дурить..может электроды не в пламени или грязные.

Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
oleg.dmitrievic писал(а):Если честно то в номерах их я не очень силен а
там ещё и буквовки есть..WS...;)

oleg.dmitrievic » 22 мар 2016, 23:04

а, ну да. Если честно то в номерах их я не очень силен а искать нехочется.
Но если это тот котел что я думаю, тогда я попробовал бы переставить автоматы местами и посмотреть на итог.

Re:

Гость » 22 мар 2016, 21:00

oleg.dmitrievic писал(а):наддувник чтоль?
Я написал-атмосферник

oleg.dmitrievic » 22 мар 2016, 20:56

наддувник чтоль?

Buderus G334WS 94кВт.Вторая ступень периодически переключает

Павел1963 » 22 мар 2016, 20:12

Кто подскажет как выйти из ситуации.Стоит атмосферник G334WS 94 кВт.Периодически(раза 3-4 за день)вторая горелка переключается на неисправность.
-сетевое давление газа 21-23 мБар
-давление на форсунках выставлено 10.1 мБар
-реле контроля давления газа выставлено на 8 мБар
- L и N не перепутаны
-ток ионизации на обеих горелках 13-15 мА

Вернуться к началу