Buderus G334WS 94кВт.Вторая ступень периодически переключает

Газовые, универсальные, электрические и твердотопливные котлы, бойлеры косвенного нагрева, стальные панельные радиаторы

Модератор: @lex

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Павел1963
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 19:51
Репутация: 0

Buderus G334WS 94кВт.Вторая ступень периодически переключает

Сообщение Павел1963 »

Кто подскажет как выйти из ситуации.Стоит атмосферник G334WS 94 кВт.Периодически(раза 3-4 за день)вторая горелка переключается на неисправность.
-сетевое давление газа 21-23 мБар
-давление на форсунках выставлено 10.1 мБар
-реле контроля давления газа выставлено на 8 мБар
- L и N не перепутаны
-ток ионизации на обеих горелках 13-15 мА

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

наддувник чтоль?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Гость

Re:

Сообщение Гость »

oleg.dmitrievic писал(а):наддувник чтоль?
Я написал-атмосферник

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

а, ну да. Если честно то в номерах их я не очень силен а искать нехочется.
Но если это тот котел что я думаю, тогда я попробовал бы переставить автоматы местами и посмотреть на итог.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Павел1963 писал(а):вторая горелка переключается на неисправность.
Попробуйте в голове установить приоритет работы второй ступени..ну или чтоб они работали поочереди...если ошибка станет появляться и на первом клапане..то скорее всего не хватает давления....(хм...хотя вроде реле на 8 стоит..должно б отсечь)...Но как вариант..а так вообще б принудительно погонял его на втором клапане...в живую лучше видно из-за чего может дурить..может электроды не в пламени или грязные.

Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
oleg.dmitrievic писал(а):Если честно то в номерах их я не очень силен а
там ещё и буквовки есть..WS...;)

Павел1963
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 19:51
Репутация: 0

Re: Buderus G334WS 94кВт.Вторая ступень периодически переклю

Сообщение Павел1963 »

Дело в том, что это один котёл и в мозгах приоритет ступеней не меняется.Вторая ступень может включаться одновременно с первой либо чуть позднее,либо вообще не включаться-в зависимости от потребности тепла.Электрод чистый и без повреждений.Единственый момент-корпус котла не заземлён.Хотя точно такой же котёл стоит у другого клиента(только меньшей мощности-73-квт)без заземления.И работает без проблем

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Павел1963 писал(а):что это один котёл и в мозгах приоритет ступеней не меняется.
да ладно...Вы ему 2107 чтоль поставили?...сэкономили????...;). параметр "2шт. одноступенчатые" есть в 4211 и 4321. в конце концов можно кабеля от клапанов местами поменять.

Добавлено спустя 14 минут 6 секунд:
Павел1963 писал(а):Электрод чистый и без повреждений.
проверьте чтоб он в пламени был...и ток..надо смотреть ток во время ошибки ...то что у соседа "стоит тоже самое и работает" не аргумент...:(

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Меняйте местами по очереди: менеджеры горения, клапана, трансформаторы розжига.
"Без измерений нет испытаний!"

Павел1963
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 19:51
Репутация: 0

Re: Buderus G334WS 94кВт.Вторая ступень периодически переклю

Сообщение Павел1963 »

Спасибо.Попробую.Правда-звонил клиенту-сегодня сбоев не было

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Buderus G334WS 94кВт.Вторая ступень периодически переклю

Сообщение Mij-gan »

Павел1963 писал(а):Спасибо.Попробую.Правда-звонил клиенту-сегодня сбоев не было
Менеджеры горения какие стоят? Сатроник TFI813 или уже Хоневелл DKG972?
"Без измерений нет испытаний!"

Hohenzollern

Re: Buderus G334WS 94кВт.Вторая ступень периодически переклю

Сообщение Hohenzollern »

Как вариант, обратите внимание на воздухообмен. Возможно не хватает приточного воздуха.

Ответить

Вернуться в «Buderus»