Пропустить
xpurp » 17 сен 2012, 06:51
BAXI-Ural » 25 окт 2011, 07:36
amsrmp писал(а):1. что такое "ленинрадка"? 2. если резистор повернуть на минимум, тогда увеличится время простоя котла???
amsrmp писал(а):Кстати еще один вопрос на котел стоит у меня стабилизатор, можно ли поставить ИБП компьютерный APC 525 на 300 Вт...одни спецы говорят что нельзя (нужно ставить только стабилизаторы), другие говорят, что можно...
amsrmp » 24 окт 2011, 20:52
amsrmp » 24 окт 2011, 20:48
BAXI-Ural писал(а):1."спецы" собрали Вам "ленинрадку" 2. мощность отопления на минимум (резистор на плате)...
amsrmp » 24 окт 2011, 20:38
amsrmp » 24 окт 2011, 20:33
BAXI-Ural писал(а):По умолчанию время "отдыха" - 3 мин (+ - ), так что тут все нормально. А вот 20 сек говорят о том что у Вас либо плохой проток теплоносителя, либо "спецы" собрали Вам "ленинрадку" (слишком горячая обратка). Исследуйте это... Общие рекомендации: комнатный термостат, мощность отопления на минимум (резистор на плате)...
ИгоркА » 23 окт 2011, 20:55
BAXI-Ural » 21 окт 2011, 14:49
amsrmp » 21 окт 2011, 10:57
RUZALIN » 21 окт 2011, 06:05
VikT » 21 окт 2011, 01:11
RUZALIN писал(а):установите погодозависимую автоматику
Сан-техник » 20 окт 2011, 20:16
amsrmp писал(а):Сколько будет стоить комнатный термостат???
amsrmp » 20 окт 2011, 20:13
RUZALIN писал(а):Правильно, когда котёл не тактует как в первом случае описанном вами. Но тут не во времени дело. Настройте правильно газовый клапан, ограничьте мощность котла на отопление, установите погодозависимую автоматику и комнатный термостат. И так же надо смотреть, нормальный ли проток теплоносителя через котёл, может он просто перегревается из за плохой циркуляции.
RUZALIN » 20 окт 2011, 19:59
amsrmp » 20 окт 2011, 19:57
Сан-техник писал(а):правильнее второе, у Вас видимо площадь отапливаемая слишком мала......
amsrmp » 20 окт 2011, 19:55
Сан-техник » 20 окт 2011, 19:37
amsrmp » 20 окт 2011, 19:31
Вернуться к началу