Правильная работа котла Baxi

Настенные и напольные отопительные котлы, бойлеры косвенного нагрева, газовые колонки, электрические водонагреватели

Модератор: Dim@

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
Аватара пользователя
amsrmp
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08 апр 2011, 20:14
Репутация: 0

Правильная работа котла Baxi

Сообщение amsrmp »

Как должен работать котел (в моем случае Baxi Main 24Fi) в режиме отопления, температура 40 градусов в СО...20 секунд греет и примерно 3,5 мин отдыхает.
Говорят правильнее когда 5 минут греет и 10 минут отдыхает.
Как думаете правильнее когда чаше но не продолжительно в режиме обогрева или реже но дольше в режиме обогрева???

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Сообщение Сан-техник »

правильнее второе, у Вас видимо площадь отапливаемая слишком мала......
Если голова болит, значит она есть!!!

Аватара пользователя
amsrmp
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08 апр 2011, 20:14
Репутация: 0

Сообщение amsrmp »

площадь 42 м2

Аватара пользователя
amsrmp
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08 апр 2011, 20:14
Репутация: 0

Re:

Сообщение amsrmp »

Сан-техник писал(а):правильнее второе, у Вас видимо площадь отапливаемая слишком мала......
площадь квартиры 42 м2, как то можно изменить режим работы???

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Правильно, когда котёл не тактует как в первом случае описанном вами. Но тут не во времени дело. Настройте правильно газовый клапан, ограничьте мощность котла на отопление, установите погодозависимую автоматику и комнатный термостат. И так же надо смотреть, нормальный ли проток теплоносителя через котёл, может он просто перегревается из за плохой циркуляции.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
amsrmp
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08 апр 2011, 20:14
Репутация: 0

Re:

Сообщение amsrmp »

RUZALIN писал(а):Правильно, когда котёл не тактует как в первом случае описанном вами. Но тут не во времени дело. Настройте правильно газовый клапан, ограничьте мощность котла на отопление, установите погодозависимую автоматику и комнатный термостат. И так же надо смотреть, нормальный ли проток теплоносителя через котёл, может он просто перегревается из за плохой циркуляции.
Сам настраивать котел я не буду, т.к. заключен договор с обслуживающей фирмой...хочу знать правильный принцип работы, что бы меня сервисмены не обманули...
Сколько будет стоить комнатный термостат???

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Сообщение Сан-техник »

amsrmp писал(а):Сколько будет стоить комнатный термостат???
если недельный то от 2500р., а если механический, то от 500р.
Если голова болит, значит она есть!!!

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

RUZALIN писал(а):установите погодозависимую автоматику
На Майн?
Я так понял, он даже не ФО.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Думаю у автора темы новый Майн, если нет, то погоды нет :)
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
amsrmp
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08 апр 2011, 20:14
Репутация: 0

Сообщение amsrmp »

Baxi Main 24Fi

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

По умолчанию время "отдыха" - 3 мин (+ - :roll: ), так что тут все нормально. А вот 20 сек говорят о том что у Вас либо плохой проток теплоносителя, либо "спецы" собрали Вам "ленинрадку" :mrgreen: (слишком горячая обратка). Исследуйте это...
Общие рекомендации: комнатный термостат, мощность отопления на минимум (резистор на плате)...
Лучшее решение - стандартное решение....

ИгоркА
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 окт 2011, 11:59
Репутация: 0

Re: Правильная работа котла Baxi

Сообщение ИгоркА »

Первое дело - прочисть фильтр на обратке(нарушена циркуляция). Второе - отрегулируй мощность котла на отопление, как говорил Ruzalin(обратись в сервис). И последнее - лучше когда котёл реже но дольше в режиме обогрева.

Аватара пользователя
amsrmp
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08 апр 2011, 20:14
Репутация: 0

Re:

Сообщение amsrmp »

BAXI-Ural писал(а):По умолчанию время "отдыха" - 3 мин (+ - :roll: ), так что тут все нормально. А вот 20 сек говорят о том что у Вас либо плохой проток теплоносителя, либо "спецы" собрали Вам "ленинрадку" :mrgreen: (слишком горячая обратка). Исследуйте это...
Общие рекомендации: комнатный термостат, мощность отопления на минимум (резистор на плате)...
Ручка регулировки СО почти на минимуме (по индикации на котле 30-40 градусов) температура на улице 5 ночью 20 днем. 3 радиатора по 10-12 секций, подключено все двухтрубкой, подача внизу секции и обратка тоже внизу секции. Батареи чуть теплые примерно 30 градусов, может 20 сек достаточно что бы прогреть батареи...когда я прибавляю температуру СО котел будет греть воду дольше...

Аватара пользователя
amsrmp
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08 апр 2011, 20:14
Репутация: 0

Сообщение amsrmp »

У соседей такая же ситуация (такой же режим работы котла), спецы говорили, что плохо спаяли трубы (передерживали когда их паяли), либо они засорены...в итоге все трубы разобрали места спайки труб аккуратно запаяны...проблема не в трубах...
А я вот все свои трубы залил стяжкой...

Аватара пользователя
amsrmp
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08 апр 2011, 20:14
Репутация: 0

Re:

Сообщение amsrmp »

BAXI-Ural писал(а):1."спецы" собрали Вам "ленинрадку" :mrgreen:
2. мощность отопления на минимум (резистор на плате)...
1. что такое "ленинрадка"?
2. если резистор повернуть на минимум, тогда увеличится время простоя котла???

Аватара пользователя
amsrmp
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08 апр 2011, 20:14
Репутация: 0

Сообщение amsrmp »

Кстати еще один вопрос на котел стоит у меня стабилизатор, можно ли поставить ИБП компьютерный APC 525 на 300 Вт...одни спецы говорят что нельзя (нужно ставить только стабилизаторы), другие говорят, что можно...

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

amsrmp писал(а):1. что такое "ленинрадка"?
2. если резистор повернуть на минимум, тогда увеличится время простоя котла???
1. Горизонтальная однотрубная система отопления, в которой отопительные приборы работали за счет эжекционных тройников (выпускались в СССР). Сейчас же горе-"спецы" лепят нечто подобное на обычных тройниках. И работы меньше, и заказчику нравится :mrgreen: Работает это кое-как...
2.Нет, резистор ограничивает мощность котла в режиме отопления.
amsrmp писал(а):Кстати еще один вопрос на котел стоит у меня стабилизатор, можно ли поставить ИБП компьютерный APC 525 на 300 Вт...одни спецы говорят что нельзя (нужно ставить только стабилизаторы), другие говорят, что можно...
ИБП нужен с формой напряжения "синус", "аппроксимированный синус". Один из полюсов ИБП должен быть соединен с зануляющими контактами.
Лучшее решение - стандартное решение....

xpurp
Претендент
Претендент
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
Репутация: 7
Откуда: Магнитогорск

Сообщение xpurp »

1 проверьте теплообменник на наличие накипи
2 в параметрах должен быть (сам с данным котлом не сталкивался) гестерезис. меняем его на 10 град.С и получаем примерно тот режим который и хотели :D
чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется

Ответить