LUNA-3 Comfort HT 1.280 не включается нагрев ГВС бойлера

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: LUNA-3 Comfort HT 1.280 не включается нагрев ГВС бойлера

cineman » 04 июл 2013, 09:11

Mij-gan писал(а):Так по-моему там логика зашита: Тоткл = Тзаданная + 5
А там и до антилегионеллы рукой подать. Не знал :-?
С другой стороны, такой гистерезис нужен, чтоб котёл не тактовал от теплопотерь бойлера на рециркуляцию.

Жаль, что мануала на котёл мне никто так и не прислал.

Mij-gan » 04 июл 2013, 08:16

cineman писал(а):с приближением к порогу отключения 60 градусов котёл не отключил горелку полностью, даже когда температура перевалила за 61 градус
Так по-моему там логика зашита: Тоткл = Тзаданная + 5

cineman » 04 июл 2013, 00:32

Простая замена платы помогла получить ГВС. Никаких дополнительных манипуляций с панелью управления не производил. Одно удивило, с приближением к порогу отключения 60 градусов котёл не отключил горелку полностью, даже когда температура перевалила за 61 градус. При снижении с панели управления заданной температуры до 50 градусов, горела полностью погасла.

xpurp » 26 июн 2013, 06:07

cineman писал(а):Дважды просмотрел пользовательское описание котла, но не смог найти ни одного упоминания о FO3.
прошу прощения, перепутал с обычной луна3 комфорт (который просто турбированный) :traurig:

BAXI-Ural » 25 июн 2013, 23:16

cineman писал(а):выдаёт ошибку Е133
А вспышку то дает, искру, сразу блокируется?
Прежде всего проверяйте TN-C-S - между N и PE напряжение "0", сопротивление "короткое", далее чистоту горелки, электрода...
По бойлеру смотрите параметры HW PR и HWO

cineman » 25 июн 2013, 22:11

BAXI-Ural писал(а):особенно 651 параметр..
Я с этим параметром чего только не пробовал, подобно мартышке из басни Крылова. Подставлял от безысходности все значения параметра от 1 до 4. Никакого результата. Со слов одного из безумных кнопкодавов, что мучают котёл в моё отсутствие, ГВС заработал на короткое время после перевода с градусов на фаренгейты. Повторить эффект не удалось. Завтра тупо поменяю платы местами. Там..два котла, одинаковых. Один только на радиаторы работает, другой должен был метаться между ГВС и тёплыми полами. Полы он грел исправно, но теперь выдаёт ошибку Е133 - отказ газового клапана. А ещё пару дней назад работал на отопление. Ноги подкашиваются от этого Бакси.

Re: LUNA-3 Comfort HT 1.280 не включается нагрев ГВС бойлера

BAXI-Ural » 25 июн 2013, 21:14

http://baxi.ua/assets/files/documentu/I ... -instr.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Смотрите параграф 21 (ну, либо 20 :roll: ,- опечатка), особенно 651 параметр...

cineman » 25 июн 2013, 20:23

xpurp писал(а):параметр F03 смотрели?
Дважды просмотрел пользовательское описание котла, но не смог найти ни одного упоминания о FO3.

xpurp » 25 июн 2013, 06:44

параметр F03 смотрели? должен быть =5 (05 в некоторых версиях)
также смотрим программу подготовки ГВС и контакт панельки (был недавно прецедент: аналогичная проблема, решение - чистка разъема панельки)

cineman » 25 июн 2013, 00:51

BAXI-Ural писал(а):Что-то вы в показаниях путаетесь: "LUNA-3 Comfort HT 280" - котел с проточным теплообменником, для бойлера не предназначен
Спасибо, что поправили. Котлу уже года три, запамятовал.

Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Вано писал(а):На соке посмотри
Спасибо, но там инструкция к старым панелям управления. Всё, что там лежит, есть в свободном доступе на бакси ру.

Вано » 25 июн 2013, 00:43

cineman писал(а):Если есть у кого сервисное описание этого котла и его выносной панели, прошу - пришлите на cineman@bk.ru.
На соке посмотри http://www.c-o-k.ru/library/document/2249" onclick="window.open(this.href);return false;

Re: LUNA-3 Comfort HT 280 не включается нагрев ГВС бойлера

BAXI-Ural » 25 июн 2013, 00:04

Что-то вы в показаниях путаетесь: "LUNA-3 Comfort HT 280" - котел с проточным теплообменником, для бойлера не предназначен. Уточните, что имеете (и документацию)...
Может Вы еще в чем-то путаетесь, - просто тщательнее надо :roll:

LUNA-3 Comfort HT 1.280 не включается нагрев ГВС бойлера

cineman » 24 июн 2013, 23:10

Котёл LUNA-3 Comfort HT 1.280 пока висел в строящемся доме был многократно изнасилован разными безумными кнопкодавами, после чего отказывается работать на ГВС. Точнее никогда на бойлер и не работал, потому как бойлер появился много позже. Котёл видит реальную температуру бойлера, но на его нагрев не включается. Точнее, дважды включился. Первый раз минут на 5, за которые успел нагреть бойлер с 10 до 17 градусов и снова переключился на отопление. Притом, что температура в бойлере была установлена на 60 гр. Второе неожиданное включение загрузки бойлера было короче минуты. В остальное время котёл игнорирует работу с бойлером. Если есть у кого сервисное описание этого котла и его выносной панели, прошу - пришлите на cineman@bk.ru.

Вернуться к началу