Не продавливает и шумит Бакси Майн 4 240 Ф

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Не продавливает и шумит Бакси Майн 4 240 Ф

Re: Не продавливает и шумит Бакси Майн 4 240 Ф

scuba72 » 07 окт 2013, 08:18

Мне кажется вариант N2, ну и грязевик не забываем.

ivanich » 07 окт 2013, 06:36

касимов писал(а):После запуска не продавливается ряд батарей, насос повышенно шумит. Воздух травили несколько раз.

Значит не дотравили.
По новой слить систему.Заполнить через обратку,а не штатную подпитку котла.Когда шум в насосе,надо воздух и с насоса спускать.

касимов » 07 окт 2013, 05:56

Mir писал(а):После запуска не продавливается ряд батарей, насос повышенно шумит. Воздух травили несколько раз.
Значит не дотравили.

RADAR44 » 06 окт 2013, 21:53

может гидроудары идут в теплообменнике из-за накипи? шум в таком случае будет идти из теплообменника и отдавать по всем трубкам..показания манометра могут плавать в этом случае из-за гидроударов либо из-за воздуха..давление в расширительном баке нормальное(заводское) - 1 кгс\см2(бар)..байпас начинает перепускать теплоноситель в случае повышенного сопротивления системы отопления...чтобы все радиаторы грели равномерно - нужно сбалансировать систему отопления(прижать ближние радиаторы) - обеспечить расчетную циркуляцию через каждый радиатор..

Re: Не продавливает и шумит Бакси Майн 4 240 Ф

Mir » 06 окт 2013, 21:33

Да я сам не участвовал в промывке и пуске, котел стоит в другом городе - Бузулуке, инфа получена от другого человека. Я понял что у них слабая служба сервиса там и пытаюсь помочь.

В системе вода. Сейчас котел работает, половину ОС тянет и шум из района теплообменника по последним данным, подозревают что там что то ну скажем так подстукивает, а показания манометра плавают. давление в расширительном баке нормальное 1.5 кг.
Батареи стоят в полуподвале, скажем так, и на первом этаже. На всех батареях стоят краны маевского , через них стравливали травили воздух после промывки и вообще открывали несколько раз. Чем и как промывали не знаю, но в ОС все было чисто а в ГВС отложения солей удалялись. По существу согласен что где-то процесс кавитации, возможно в насосе из-за воздуха или нарушения течения жидкости в другом месте.
Говорят приходил "сервисмен" и выпускал воздух из насоса при его работе, но толку 0.
1. Был вопрос - Как проверить байпас потому как половину ОС котел тянет все же.
2. Возможно забили теплообменник солями?, и идет местный перегрев и закипание жидкости? и отсюда шум и снижение подачи насоса?

Алексею.
Добавь инфы сам, что делалось и как.

cineman » 06 окт 2013, 21:08

Из самого насоса воздух выпустили?

RADAR44 » 06 окт 2013, 20:09

Ваш вопрос с большим количеством неизвестных.. - как и чем промывали?, как и чем заполняли?.., как выпускали воздух? какой характер шума и откуда идет шум(мотор шумит или насос)?...ведь по идее ничего не изменилось..остается воздух, а байпас не при чем, если при промывке его не повредили..

Не продавливает и шумит Бакси Майн 4 240 Ф

Mir » 06 окт 2013, 17:12

Подскажите пжалста, по след проблеме - Котел отработал зиму нормально. Этой осенью промыли контур отопления и ГВС. В ГВС е много солеотложения. Отопления чистое. После запуска не продавливается ряд батарей, насос повышенно шумит. Воздух травили несколько раз. Грешу на автоматический воздухоотводчик и автоматический байпас. Вопрос: как их проверить. Попробовать закрыть кран выход в отопление во время работы насоса? Байпас должен сработать ?

Вернуться к началу