Не продавливает и шумит Бакси Майн 4 240 Ф
Модератор: Dim@
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
Не продавливает и шумит Бакси Майн 4 240 Ф
Подскажите пжалста, по след проблеме - Котел отработал зиму нормально. Этой осенью промыли контур отопления и ГВС. В ГВС е много солеотложения. Отопления чистое. После запуска не продавливается ряд батарей, насос повышенно шумит. Воздух травили несколько раз. Грешу на автоматический воздухоотводчик и автоматический байпас. Вопрос: как их проверить. Попробовать закрыть кран выход в отопление во время работы насоса? Байпас должен сработать ?
Re: Не продавливает и шумит Бакси Майн 4 240 Ф
Да я сам не участвовал в промывке и пуске, котел стоит в другом городе - Бузулуке, инфа получена от другого человека. Я понял что у них слабая служба сервиса там и пытаюсь помочь.
В системе вода. Сейчас котел работает, половину ОС тянет и шум из района теплообменника по последним данным, подозревают что там что то ну скажем так подстукивает, а показания манометра плавают. давление в расширительном баке нормальное 1.5 кг.
Батареи стоят в полуподвале, скажем так, и на первом этаже. На всех батареях стоят краны маевского , через них стравливали травили воздух после промывки и вообще открывали несколько раз. Чем и как промывали не знаю, но в ОС все было чисто а в ГВС отложения солей удалялись. По существу согласен что где-то процесс кавитации, возможно в насосе из-за воздуха или нарушения течения жидкости в другом месте.
Говорят приходил "сервисмен" и выпускал воздух из насоса при его работе, но толку 0.
1. Был вопрос - Как проверить байпас потому как половину ОС котел тянет все же.
2. Возможно забили теплообменник солями?, и идет местный перегрев и закипание жидкости? и отсюда шум и снижение подачи насоса?
Алексею.
Добавь инфы сам, что делалось и как.
В системе вода. Сейчас котел работает, половину ОС тянет и шум из района теплообменника по последним данным, подозревают что там что то ну скажем так подстукивает, а показания манометра плавают. давление в расширительном баке нормальное 1.5 кг.
Батареи стоят в полуподвале, скажем так, и на первом этаже. На всех батареях стоят краны маевского , через них стравливали травили воздух после промывки и вообще открывали несколько раз. Чем и как промывали не знаю, но в ОС все было чисто а в ГВС отложения солей удалялись. По существу согласен что где-то процесс кавитации, возможно в насосе из-за воздуха или нарушения течения жидкости в другом месте.
Говорят приходил "сервисмен" и выпускал воздух из насоса при его работе, но толку 0.
1. Был вопрос - Как проверить байпас потому как половину ОС котел тянет все же.
2. Возможно забили теплообменник солями?, и идет местный перегрев и закипание жидкости? и отсюда шум и снижение подачи насоса?
Алексею.
Добавь инфы сам, что делалось и как.
может гидроудары идут в теплообменнике из-за накипи? шум в таком случае будет идти из теплообменника и отдавать по всем трубкам..показания манометра могут плавать в этом случае из-за гидроударов либо из-за воздуха..давление в расширительном баке нормальное(заводское) - 1 кгс\см2(бар)..байпас начинает перепускать теплоноситель в случае повышенного сопротивления системы отопления...чтобы все радиаторы грели равномерно - нужно сбалансировать систему отопления(прижать ближние радиаторы) - обеспечить расчетную циркуляцию через каждый радиатор..
-
- Любитель
- Сообщения: 337
- Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 14:47
- Репутация: 20
- Откуда: г. Серпухов
Re: Не продавливает и шумит Бакси Майн 4 240 Ф
Мне кажется вариант N2, ну и грязевик не забываем.
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов труд.