Привет! посмотри на
http://www.domateplo.ru/kotels/baxi/tehn_main" onclick="window.open(this.href);return false; описание устройств и их работа. Из описания в статье и по твоим вопросам получается что если байпас горячий то теплообменник забит или автомат байпаса заклинило?
Конечно, если все соседи?? жалуются на жесткость воды то ты сделал правильно что промывал как и рекомендуется систему. Вопрос только в том правильная ли технология и средства промывки были выбраны Дави на того кто промывал, пусть еще раз делает на месте с отключением СО, только теплообменник, а не всю систему. Посмотрел цены - теплообменник где то в районе 10 рублей. На всякий случай надо присматриваться так как не всегда могут быть, а при случае 31 декабря вообще будет невозможно купить
По работе котла. Возможно присутствует набор неисправностей.
Частично забит теплообменник и неисправность автоматического байпаса. Теплообменник не промыт до конца, есть зоны с минимальным проходом теплоносителя идет местный перегрев с образованием пара и попаданием паров через байпас в насос, как следствие срыв подачи насоса кавитация (небольшая) шум в насосе. Как следствие не продавливается теплоноситель по трубам и батареям в нужном объеме.
Может быть неисправность только байпаса.
Скорее всего, раз до промывки СО работала нормально, промывщик загнал в теплообменник грязь (накипь) а потом уже и в байпас попало.
Еще. Если он промывал всю систему целиком кислотой и потом не заместил водой как надо то краны потекли из-за этого.
Байпас закрывать в ручную не надо.
Удачи.
Привет! посмотри на http://www.domateplo.ru/kotels/baxi/tehn_main" onclick="window.open(this.href);return false; описание устройств и их работа. Из описания в статье и по твоим вопросам получается что если байпас горячий то теплообменник забит или автомат байпаса заклинило?
Конечно, если все соседи?? жалуются на жесткость воды то ты сделал правильно что промывал как и рекомендуется систему. Вопрос только в том правильная ли технология и средства промывки были выбраны Дави на того кто промывал, пусть еще раз делает на месте с отключением СО, только теплообменник, а не всю систему. Посмотрел цены - теплообменник где то в районе 10 рублей. На всякий случай надо присматриваться так как не всегда могут быть, а при случае 31 декабря вообще будет невозможно купить :evil:
По работе котла. Возможно присутствует набор неисправностей. [color=#FF0000]Частично[/color] забит теплообменник и неисправность автоматического байпаса. Теплообменник не промыт до конца, есть зоны с минимальным проходом теплоносителя идет местный перегрев с образованием пара и попаданием паров через байпас в насос, как следствие срыв подачи насоса кавитация (небольшая) шум в насосе. Как следствие не продавливается теплоноситель по трубам и батареям в нужном объеме.
Может быть неисправность только байпаса.
Скорее всего, раз до промывки СО работала нормально, промывщик загнал в теплообменник грязь (накипь) а потом уже и в байпас попало.
Еще. Если он промывал всю систему целиком кислотой и потом не заместил водой как надо то краны потекли из-за этого.
Байпас закрывать в ручную не надо.
Удачи.