Байпас
Доброго времени. Вопрос по Бакси Майн Фор 240F. Продолжаем искать причину почему после промывки перестала прогреваться одна сторона дома. Повторно промыли контур отопления, поврезали еще спускников воздуха, в конце прижали батареи ближайшие к котлу, вывели дальние батареи на режим. До этого два года без проблем. Ну и собственно вопросы: При каких условиях насос начинает работать по байпасу (у нас когда насос работает байпас горячий как и выход из насоса). Можно ли закрыть байпас ( вручную или еще как нибудь). Когда включаешь ГВС увеличивается давление на манометре на 0,3 бар после закрытия стрелка возвращается назад далее температуру показывает за 90 С и сразу выдает ошибку 06 неисправен датчик тем-ры ГВС- наверное это не нормально?
- аристошка
- Мастер
- Сообщения: 1984
- Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
- Репутация: 48
- Откуда: Волжская Булгария
- Контактная информация:
будем надеяться что промыли нормально
то что давление скачет на 0,3 при включении насоса это хорошо
значит насос исправен
возможно что в байпас что то попало и он постоянно открыт
возможно что то находится на пути теплоносителя по СО до подключения байпаса
то что давление скачет на 0,3 при включении насоса это хорошо
значит насос исправен
возможно что в байпас что то попало и он постоянно открыт
возможно что то находится на пути теплоносителя по СО до подключения байпаса
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
Байпас
Привет! посмотри на http://www.domateplo.ru/kotels/baxi/tehn_main" onclick="window.open(this.href);return false; описание устройств и их работа. Из описания в статье и по твоим вопросам получается что если байпас горячий то теплообменник забит или автомат байпаса заклинило?
Конечно, если все соседи?? жалуются на жесткость воды то ты сделал правильно что промывал как и рекомендуется систему. Вопрос только в том правильная ли технология и средства промывки были выбраны Дави на того кто промывал, пусть еще раз делает на месте с отключением СО, только теплообменник, а не всю систему. Посмотрел цены - теплообменник где то в районе 10 рублей. На всякий случай надо присматриваться так как не всегда могут быть, а при случае 31 декабря вообще будет невозможно купить
По работе котла. Возможно присутствует набор неисправностей. Частично забит теплообменник и неисправность автоматического байпаса. Теплообменник не промыт до конца, есть зоны с минимальным проходом теплоносителя идет местный перегрев с образованием пара и попаданием паров через байпас в насос, как следствие срыв подачи насоса кавитация (небольшая) шум в насосе. Как следствие не продавливается теплоноситель по трубам и батареям в нужном объеме.
Может быть неисправность только байпаса.
Скорее всего, раз до промывки СО работала нормально, промывщик загнал в теплообменник грязь (накипь) а потом уже и в байпас попало.
Еще. Если он промывал всю систему целиком кислотой и потом не заместил водой как надо то краны потекли из-за этого.
Байпас закрывать в ручную не надо.
Удачи.
Конечно, если все соседи?? жалуются на жесткость воды то ты сделал правильно что промывал как и рекомендуется систему. Вопрос только в том правильная ли технология и средства промывки были выбраны Дави на того кто промывал, пусть еще раз делает на месте с отключением СО, только теплообменник, а не всю систему. Посмотрел цены - теплообменник где то в районе 10 рублей. На всякий случай надо присматриваться так как не всегда могут быть, а при случае 31 декабря вообще будет невозможно купить

По работе котла. Возможно присутствует набор неисправностей. Частично забит теплообменник и неисправность автоматического байпаса. Теплообменник не промыт до конца, есть зоны с минимальным проходом теплоносителя идет местный перегрев с образованием пара и попаданием паров через байпас в насос, как следствие срыв подачи насоса кавитация (небольшая) шум в насосе. Как следствие не продавливается теплоноситель по трубам и батареям в нужном объеме.
Может быть неисправность только байпаса.
Скорее всего, раз до промывки СО работала нормально, промывщик загнал в теплообменник грязь (накипь) а потом уже и в байпас попало.
Еще. Если он промывал всю систему целиком кислотой и потом не заместил водой как надо то краны потекли из-за этого.
Байпас закрывать в ручную не надо.
Удачи.