Проблема с нагревом VU OE 376/3-5, Eco TEC plus VU 37кВт

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Проблема с нагревом VU OE 376/3-5, Eco TEC plus VU 37кВт

yield » 18 фев 2014, 07:17

Только вчера пускали заказчику цоколь в доме, на базу vaillant turbo tec 36 квт. Радиаторы отказывались прогреватся, пока не было уменьшено время блокировки котла после нагрева. То есть как раз то о чем писал RUZALIN. Уменьшили диапазон до 2-х минут, все заработало.

аристошка » 09 фев 2014, 09:49

RUZALIN да волк это наш "зверек" :mrgreen:

RUZALIN » 31 янв 2014, 20:56

Волк он вообще в сторонке немного от остальных зверей Протерма :)

oleg.dmitrievic » 31 янв 2014, 20:54

Возможно, я протермовские только электрокотлы использую, ну ТЛО еще напольный.

Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Ну какбы я видел кончено и волков и пантер и т.д. но я думал это если чсетно просто модели такие, непохожие. :( но двойку все равно заслужил наверное.

Mij-gan » 31 янв 2014, 20:40

Митрич, какой на хрен Рокко? ROCA. Сейчас "двойку" поставлю.
И Протерм на Вайлант не похож ни разу. (За искл. электрокотла) Хватит чушь нести.

fredisk » 31 янв 2014, 20:26

oleg.dmitrievic писал(а):
Сообщение oleg.dmitrievic » 42 минуты назад
Врятли. а я думал почти как рокко и риелло
У вас точно бред

oleg.dmitrievic » 31 янв 2014, 20:18

этого никто не писал тут.

Re:

fredisk » 31 янв 2014, 19:59

oleg.dmitrievic писал(а):Врятли. а я думал почти как рокко и риелло

Добавлено спустя 35 секунд:
ну или хотябы как бош и будерус.
ВЫ УЖЕ БРЕДИТЕ У ВАС ЖАР

Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
Сказать что горелка и котел одно и тоже полный бред

oleg.dmitrievic » 31 янв 2014, 19:43

Врятли. а я думал почти как рокко и риелло

Добавлено спустя 35 секунд:
ну или хотябы как бош и будерус.

fredisk » 31 янв 2014, 19:39

Тема по VAILANT А VAILLANT молчит Я не я и хата не моя

Добавлено спустя 59 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а):
Сообщение oleg.dmitrievic » менее минуты назад
А вайлант стал быть на протерм непохож? прям совсем.
Похож как я с вами

oleg.dmitrievic » 31 янв 2014, 19:38

А вайлант стал быть на протерм непохож? прям совсем.

fredisk » 31 янв 2014, 19:19

К стати Дима НА входе или на выходе системы отопления в бойлер предлагаю установить обратный клапанОчень ждал советов представителя VAILLANT

Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Я не люблю VAILLANT их продвигают газовщики По мне лутше PROTERM или подороже и полутше ACV

oleg.dmitrievic » 31 янв 2014, 19:08

а много поставили?

fredisk » 31 янв 2014, 18:55

Dim@ писал(а):
Непрочитанное сообщение Dim@ » 21 минуту назад
Конденсационный вайлант монтируем впервые.
Дима при запуске конденсатника он минут15 тестирует систему Если не выбрасывает ошибки надо оставить его в покое

oleg.dmitrievic » 31 янв 2014, 18:31

А какого ты их от меня ждеш?
МНе кажется уменьшив температуру обратки подключив все радиаторы ты уменьшил влияние слабого протока. к томуже переведя на воду уменьшил вязкость. попробуй как нибудь проток посмотреть, хоть из ведра в ведро

Dim@ » 31 янв 2014, 18:30

Конденсационный вайлант монтируем впервые.

Re: Re:

fredisk » 31 янв 2014, 18:16

fredisk писал(а):
Dim@ писал(а):Всем спасибо. Записали первый и второй этажи , котел заработал в штатном режиме.
Так о чем была тема Что было запитано раньше и где стоит комнатный датчик Жду коментариев Олега
Дима это ваш первый конденсатник

Dim@ » 31 янв 2014, 18:00

Антифриз 50/50, заказчик предупрежден о возможных последствиях, но страх разморозить систему преобладает

Re:

fredisk » 31 янв 2014, 17:36

Dim@ писал(а):Всем спасибо. Записали первый и второй этажи , котел заработал в штатном режиме.
Так о чем была тема Что было запитано раньше и где стоит комнатный датчик Жду коментариев Олега

RUZALIN » 31 янв 2014, 17:34

Дима, надеюсь антифриза не будет внутри этого котла больше? А то все кошмары сбудутся в реальности :wink:

Вернуться к началу