гость20141113 » 13 ноя 2014, 19:27
У меня котел KLOM 20. Стоит ИБП. После перестановки ИБП на другую розетку начались те же чудеса: выключаю питание ИБП, выскакивает ошибка F1. Включают в розетку, сбрасывают ошибку, котел работает нормально. . Просмотрел фазировку, вроде все совпадает. Потом определил причину. Посмотрел схему, на газовом клапане обязательно нужно заземление, иначе будет ошибка. Поэтому я перестал выдергивать из розетки питание, а просто отключал автомат в щите. Кроме того, ИБП пока работает от розетки, как я понял, включает питание напрямую от розетки. И фаза на его выходе соответствует фазе на розетке. Как только отключаем автомат, он начинает генерировать свою фазу. И похоже, она может подаваться на другую клемму выхода. Как только я поменял на вилке подключение фазы для ИБП, котел нормально заработал и в режиме от сети, и режиме от аккумулятора. Даю эту инфу просто для заметки.
У меня котел KLOM 20. Стоит ИБП. После перестановки ИБП на другую розетку начались те же чудеса: выключаю питание ИБП, выскакивает ошибка F1. Включают в розетку, сбрасывают ошибку, котел работает нормально. . Просмотрел фазировку, вроде все совпадает. Потом определил причину. Посмотрел схему, на газовом клапане обязательно нужно заземление, иначе будет ошибка. Поэтому я перестал выдергивать из розетки питание, а просто отключал автомат в щите. Кроме того, ИБП пока работает от розетки, как я понял, включает питание напрямую от розетки. И фаза на его выходе соответствует фазе на розетке. Как только отключаем автомат, он начинает генерировать свою фазу. И похоже, она может подаваться на другую клемму выхода. Как только я поменял на вилке подключение фазы для ИБП, котел нормально заработал и в режиме от сети, и режиме от аккумулятора. Даю эту инфу просто для заметки.