Система отопления - нужна помощь.

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Система отопления - нужна помощь.

Re: Система отопления - нужна помощь.

lokochamp » 07 ноя 2012, 15:12

на 5 стр. этой ветки вроде ссылка

Dim@ » 26 окт 2012, 10:36

Учебник Отопление, автор Сканави

Re:

oleg.dmitrievic » 12 окт 2012, 09:24

tiptop писал(а):
oleg.dmitrievic писал(а):если серьезно, то у каждого размера есть порог пропуска объема воды, выше которого вы никаким насосом не поднимете
"Критический расход" ? :preved:
ну какбы попроще пытаюсь.

lokochamp » 12 окт 2012, 09:19

Спасибо всем. Попутка у меня конечно напрашивается исходя из схемы СО там получится минимум затрат.
По поводу регулирования подачи может на первых радиаторах стоит заморочиться с терморегуляторами или это напрасная трата денег?

tiptop » 11 окт 2012, 22:20

oleg.dmitrievic писал(а):если серьезно, то у каждого размера есть порог пропуска объема воды, выше которого вы никаким насосом не поднимете
"Критический расход" ? :preved:

oleg.dmitrievic » 11 окт 2012, 17:04

ну тогда нормально, если наплывов нет в полипропиленовых фитингах. сделайте попутку, или отрегулируйте подачу.

Dim@ » 11 окт 2012, 16:36

качает насос а не котел.
скорее всего хватит

lokochamp » 11 окт 2012, 16:31

wilo марки не знаю крышку сниму уточню. ну а приблизительно исходя из марки котла?

Dim@ » 11 окт 2012, 16:11

насос какой?

lokochamp » 11 окт 2012, 16:03

ответьте хоть, 59 секций это много на 25ПП

lokochamp » 11 окт 2012, 15:39

не понял вопроса

Dim@ » 11 окт 2012, 14:59

lokochamp писал(а):Что делать то?
паниковать?

lokochamp » 11 окт 2012, 14:14

Прошу прощения, мне кажется меня неправильно поняли. У меня в СО 59 секций радиаторов.
Отапливаемая площадь около 70 кв.м.
Что делать то?

oleg.dmitrievic » 11 окт 2012, 10:53

поставьте два насоса, и 16 металопластом тогда раскидайте по 50и радиаторам :)
а если серьезно, то у каждого размера есть порог пропуска объема воды, выше которого вы никаким насосом не поднимете, а есть порог выше которого вам будет поднять этот объем ну очень сложно.

VikT » 11 окт 2012, 01:10

lokochamp писал(а):а какой же тогда и зачем тогда насос если магистрали будут из дюймовой трубы
Да в натуре, чё , насос если есть, трубы вообще не нужны.

oleg.dmitrievic » 10 окт 2012, 18:12

классный вопрос. может стоит специалисту систему доверить?

lokochamp » 10 окт 2012, 16:43

а какой же тогда и зачем тогда насос если магистрали будут из дюймовой трубы

oleg.dmitrievic » 10 окт 2012, 16:31

да, это называется попутка или петля тихельмана. как раз для того и придумана, но диаметр на мой взгляд маловат, причем очень.

lokochamp » 10 окт 2012, 15:03

а что насчет обратки которая начнется с первого радиатора пройдет до последнего и в котел, а не как в стандартой двухтрубной системе с первого радиатора в котел. это как-то поможет

oleg.dmitrievic » 10 окт 2012, 14:44

постарайтесь уложить в голове что 59 радиаторов на 25 трубе это уже довольно большое сопротивление, а также что вода не дура и не полезет в последний радиатор, если ей и через первых комфортно ходится.

регулируется радиатор обратным вентилем.

Вернуться к началу