Схема котельной ТТ+ТА+электро+бойлер

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Схема котельной ТТ+ТА+электро+бойлер

oleg.dmitrievic » 18 май 2012, 05:50

Да аккумулирует то он аккумулирует, но теплопотери то все равно имеются. с двух тарифным счетчиком да, согласен конечно, об этом уже писал. но без него, нет.

masterVova » 18 май 2012, 00:13

oleg.dmitrievic писал(а):а потери... ну они по большей части в котельную будут идти а не в то помещение куда нужнобы. или ты его в гостиной поставишь? или может в спальне?
Вообще-то ТА он потому и "А",что аккумулирует.. :wink: т.е. предполагает хорошую теплоизоляцию. Погуглите "теплоаккумулятор Мейбес" для интереса.
Если есть возможность поставить 2-тарифный счетчик,присоединяюсь к baxi ural - оба котла на ТА,и трёхходовик на РО обязательно (если у Вас не термоголовки,конечно..)

oleg.dmitrievic » 16 май 2012, 22:21

так я не спроста про
и от планируемости режима топки.
написал :)
а потери... ну они по большей части в котельную будут идти а не в то помещение куда нужнобы. или ты его в гостиной поставишь? или может в спальне?

BAXI-Ural » 16 май 2012, 21:26

oleg.dmitrievic писал(а):Это толькл на потерях ТА потом деньги за электричество тратить.
Ну, потери ТА - это потери в помещение (если грамотно разместить). Плюс ночной тариф... :wink:

oleg.dmitrievic » 16 май 2012, 21:00

и от планируемости режима топки. вообще лучше даже наверное будет сделать так, чтоб это дело еще и переключать можно было. Хотя если очень честно, то я вообще не вижу смысла зарядки ТА от ЭК. Это толькл на потерях ТА потом деньги за электричество тратить.

Code » 16 май 2012, 17:17

Dim@ писал(а):но кому верить?
Зависит от того, как устроены полы - если во всех помещениях, то тогда греть аккумулятор и полы.
Если нет - то так, как нарисовано.

Dim@ » 16 май 2012, 17:03

BAXI-Ural писал(а):- котлы (и ТТ и ЭК) на "зарядку" ТА
oleg.dmitrievic писал(а):Мне кажется при пуске эк нужно теплоаакум вообще прикрывать. Нафига в него электрокиловаты загонять?
я так впринципе и хотел (по схеме) но кому верить?

oleg.dmitrievic » 16 май 2012, 16:56

Мне кажется при пуске эк нужно теплоаакум вообще прикрывать. Нафига в него электрокиловаты загонять?

Code » 16 май 2012, 16:51

Dim,
в переходный период не очень хорошо - радиаторам немного нужно(скажем 45 градусов), а насос не включается, идет нагрев от электрокотла.

BAXI-Ural » 16 май 2012, 14:17

Dim@, "Ладдомат" заряжает ТА по максимуму (где-то 80С). В радиаторам всегда столько не надо, - т.е. нужен 3-ходовик...
ИМХО,
- котлы (и ТТ и ЭК) на "зарядку" ТА
- ЭК работает от термостата в верхней части ТА: включение при температуре на 15С меньше (если ТТ погас и теплоноситель израсходовался), выключение 3-5С меньше настройки "Ладдомата" (штоб не жрал электричество, когда ТТ работает)
- потребители подключаются стандартно.

Dim@ » 16 май 2012, 14:14

Mij-gan
Не правильно. Давай предлагай конструктивные усовершенствования. =)

Mij-gan » 16 май 2012, 13:46

Dim@ писал(а):Жду ваших оценок
тройка с плюсом :mrgreen:

Схема котельной ТТ+ТА+электро+бойлер

Dim@ » 16 май 2012, 11:15

По просьбам трудящихся поморщил лоб и выдал на гора схему, вводные:
ТТ котел типа Dakon FB
Косвенный бойлер с электротеном типа Бакси Премьер Плюс
Буферная (акумулирующая) емкость типа Мейбес FG
Электрокотел типа Daline PTE
Принцип работы: Электрокотел включен постоянно, работает по комнатному термостату и температуре теплоносителя. ТТ котел греет буферную емкость (ТА), подключен через смеситель типа Ладомата что бы исключить конденсат и тепловые удары, в ТА встроен термостат который при достижении заданной температуры (например 50грС) включает насосы РО и ТП (сделано так что бы при холодном ТА эти насосы не молотили впустую). При потребности бойлера нагреться от его встроенного термостата идет питание на 3х ходовик который переключает поток с РО на нагрев бойлера. При работе ТТ котла электрокотел выключается по температуре теплоносителя. Вот как то так я запланировал что бы работало.

Жду ваших оценок и конструктивных улучшений. Арматуру указал не всю т.к. это лишь концепция требующая дальнейшего развития.

Вернуться к началу