Схема котельной ТТ+ТА+электро+бойлер
Модератор: Dim@
Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Схема котельной ТТ+ТА+электро+бойлер
По просьбам трудящихся поморщил лоб и выдал на гора схему, вводные:
ТТ котел типа Dakon FB
Косвенный бойлер с электротеном типа Бакси Премьер Плюс
Буферная (акумулирующая) емкость типа Мейбес FG
Электрокотел типа Daline PTE
Принцип работы: Электрокотел включен постоянно, работает по комнатному термостату и температуре теплоносителя. ТТ котел греет буферную емкость (ТА), подключен через смеситель типа Ладомата что бы исключить конденсат и тепловые удары, в ТА встроен термостат который при достижении заданной температуры (например 50грС) включает насосы РО и ТП (сделано так что бы при холодном ТА эти насосы не молотили впустую). При потребности бойлера нагреться от его встроенного термостата идет питание на 3х ходовик который переключает поток с РО на нагрев бойлера. При работе ТТ котла электрокотел выключается по температуре теплоносителя. Вот как то так я запланировал что бы работало.
Жду ваших оценок и конструктивных улучшений. Арматуру указал не всю т.к. это лишь концепция требующая дальнейшего развития.
ТТ котел типа Dakon FB
Косвенный бойлер с электротеном типа Бакси Премьер Плюс
Буферная (акумулирующая) емкость типа Мейбес FG
Электрокотел типа Daline PTE
Принцип работы: Электрокотел включен постоянно, работает по комнатному термостату и температуре теплоносителя. ТТ котел греет буферную емкость (ТА), подключен через смеситель типа Ладомата что бы исключить конденсат и тепловые удары, в ТА встроен термостат который при достижении заданной температуры (например 50грС) включает насосы РО и ТП (сделано так что бы при холодном ТА эти насосы не молотили впустую). При потребности бойлера нагреться от его встроенного термостата идет питание на 3х ходовик который переключает поток с РО на нагрев бойлера. При работе ТТ котла электрокотел выключается по температуре теплоносителя. Вот как то так я запланировал что бы работало.
Жду ваших оценок и конструктивных улучшений. Арматуру указал не всю т.к. это лишь концепция требующая дальнейшего развития.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Dim@, "Ладдомат" заряжает ТА по максимуму (где-то 80С). В радиаторам всегда столько не надо, - т.е. нужен 3-ходовик...
ИМХО,
- котлы (и ТТ и ЭК) на "зарядку" ТА
- ЭК работает от термостата в верхней части ТА: включение при температуре на 15С меньше (если ТТ погас и теплоноситель израсходовался), выключение 3-5С меньше настройки "Ладдомата" (штоб не жрал электричество, когда ТТ работает)
- потребители подключаются стандартно.
ИМХО,
- котлы (и ТТ и ЭК) на "зарядку" ТА
- ЭК работает от термостата в верхней части ТА: включение при температуре на 15С меньше (если ТТ погас и теплоноситель израсходовался), выключение 3-5С меньше настройки "Ладдомата" (штоб не жрал электричество, когда ТТ работает)
- потребители подключаются стандартно.
Лучшее решение - стандартное решение....
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
и от планируемости режима топки. вообще лучше даже наверное будет сделать так, чтоб это дело еще и переключать можно было. Хотя если очень честно, то я вообще не вижу смысла зарядки ТА от ЭК. Это толькл на потерях ТА потом деньги за электричество тратить.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
так я не спроста про 
а потери... ну они по большей части в котельную будут идти а не в то помещение куда нужнобы. или ты его в гостиной поставишь? или может в спальне?
написали от планируемости режима топки.

а потери... ну они по большей части в котельную будут идти а не в то помещение куда нужнобы. или ты его в гостиной поставишь? или может в спальне?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Претендент
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 29 мар 2012, 22:03
- Репутация: 0
Вообще-то ТА он потому и "А",что аккумулирует..oleg.dmitrievic писал(а):а потери... ну они по большей части в котельную будут идти а не в то помещение куда нужнобы. или ты его в гостиной поставишь? или может в спальне?

Если есть возможность поставить 2-тарифный счетчик,присоединяюсь к baxi ural - оба котла на ТА,и трёхходовик на РО обязательно (если у Вас не термоголовки,конечно..)
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Да аккумулирует то он аккумулирует, но теплопотери то все равно имеются. с двух тарифным счетчиком да, согласен конечно, об этом уже писал. но без него, нет.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg