Схема котельной ТТ+ТА+электро+бойлер

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Схема котельной ТТ+ТА+электро+бойлер

Сообщение Dim@ »

По просьбам трудящихся поморщил лоб и выдал на гора схему, вводные:
ТТ котел типа Dakon FB
Косвенный бойлер с электротеном типа Бакси Премьер Плюс
Буферная (акумулирующая) емкость типа Мейбес FG
Электрокотел типа Daline PTE
Принцип работы: Электрокотел включен постоянно, работает по комнатному термостату и температуре теплоносителя. ТТ котел греет буферную емкость (ТА), подключен через смеситель типа Ладомата что бы исключить конденсат и тепловые удары, в ТА встроен термостат который при достижении заданной температуры (например 50грС) включает насосы РО и ТП (сделано так что бы при холодном ТА эти насосы не молотили впустую). При потребности бойлера нагреться от его встроенного термостата идет питание на 3х ходовик который переключает поток с РО на нагрев бойлера. При работе ТТ котла электрокотел выключается по температуре теплоносителя. Вот как то так я запланировал что бы работало.

Жду ваших оценок и конструктивных улучшений. Арматуру указал не всю т.к. это лишь концепция требующая дальнейшего развития.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Dim@ писал(а):Жду ваших оценок
тройка с плюсом :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Mij-gan
Не правильно. Давай предлагай конструктивные усовершенствования. =)

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Dim@, "Ладдомат" заряжает ТА по максимуму (где-то 80С). В радиаторам всегда столько не надо, - т.е. нужен 3-ходовик...
ИМХО,
- котлы (и ТТ и ЭК) на "зарядку" ТА
- ЭК работает от термостата в верхней части ТА: включение при температуре на 15С меньше (если ТТ погас и теплоноситель израсходовался), выключение 3-5С меньше настройки "Ладдомата" (штоб не жрал электричество, когда ТТ работает)
- потребители подключаются стандартно.
Лучшее решение - стандартное решение....

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Dim,
в переходный период не очень хорошо - радиаторам немного нужно(скажем 45 градусов), а насос не включается, идет нагрев от электрокотла.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Мне кажется при пуске эк нужно теплоаакум вообще прикрывать. Нафига в него электрокиловаты загонять?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

BAXI-Ural писал(а):- котлы (и ТТ и ЭК) на "зарядку" ТА
oleg.dmitrievic писал(а):Мне кажется при пуске эк нужно теплоаакум вообще прикрывать. Нафига в него электрокиловаты загонять?
я так впринципе и хотел (по схеме) но кому верить?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Dim@ писал(а):но кому верить?
Зависит от того, как устроены полы - если во всех помещениях, то тогда греть аккумулятор и полы.
Если нет - то так, как нарисовано.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

и от планируемости режима топки. вообще лучше даже наверное будет сделать так, чтоб это дело еще и переключать можно было. Хотя если очень честно, то я вообще не вижу смысла зарядки ТА от ЭК. Это толькл на потерях ТА потом деньги за электричество тратить.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

oleg.dmitrievic писал(а):Это толькл на потерях ТА потом деньги за электричество тратить.
Ну, потери ТА - это потери в помещение (если грамотно разместить). Плюс ночной тариф... :wink:
Лучшее решение - стандартное решение....

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

так я не спроста про
и от планируемости режима топки.
написал :)
а потери... ну они по большей части в котельную будут идти а не в то помещение куда нужнобы. или ты его в гостиной поставишь? или может в спальне?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

masterVova
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 29 мар 2012, 22:03
Репутация: 0

Сообщение masterVova »

oleg.dmitrievic писал(а):а потери... ну они по большей части в котельную будут идти а не в то помещение куда нужнобы. или ты его в гостиной поставишь? или может в спальне?
Вообще-то ТА он потому и "А",что аккумулирует.. :wink: т.е. предполагает хорошую теплоизоляцию. Погуглите "теплоаккумулятор Мейбес" для интереса.
Если есть возможность поставить 2-тарифный счетчик,присоединяюсь к baxi ural - оба котла на ТА,и трёхходовик на РО обязательно (если у Вас не термоголовки,конечно..)

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Да аккумулирует то он аккумулирует, но теплопотери то все равно имеются. с двух тарифным счетчиком да, согласен конечно, об этом уже писал. но без него, нет.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Ответить