Развернуть Обзор темы: система отопления - как промыть?

Re:

роман78 » 19 июн 2012, 22:15

Mij-gan писал(а):роман78
Ну колхоз - дело добровольное:) По поводу "как разговаривать с этими людьми" - например вылечить зубы зачастую очень дорого стоит, но если своевременно проводить профилактику, то денег по тратится меньше, а еды съестся больше :mrgreen: Так вот, донеси до разума руководства, что ваша система - один большой кариес. Ну или геморрой.
доказать необходимость лечения не смог. Директор решил поменять три стояка слева по картинке и один справа. промывать отказался.
У меня остается только звонок учредителю. и ВОПРОС ВСЕМ второй этаж - офисные кабинеты, первый этаж - склад где можно заниматься любыми промывками. При условии что элеватор первого номера и вся разводка делается ПП , возможно сделать подачу со склада? Где могут быть проблемы?

роман78 » 17 июн 2012, 10:47

Mij-gan
:D :mrgreen: дельный совет, будем разговаривать на понятных всем примерах

Mij-gan » 16 июн 2012, 23:08

роман78
Ну колхоз - дело добровольное:) По поводу "как разговаривать с этими людьми" - например вылечить зубы зачастую очень дорого стоит, но если своевременно проводить профилактику, то денег по тратится меньше, а еды съестся больше :mrgreen: Так вот, донеси до разума руководства, что ваша система - один большой кариес. Ну или геморрой.

Re:

роман78 » 16 июн 2012, 20:34

Mij-gan писал(а):роман78
В Вашем случае первое, что нужно сделать, так это получить от дирекции расписку, что ответственность за последствия непрофессиональной промывки лежат на ней ;)
ага, а ешо взять с директора расписку о его проф непригодности :lol:

роман78 » 16 июн 2012, 19:50

про то что 120 рублей это приемлемая цена директорам пытался объяснить, но как в притче про шапки - пытаемся экономить.
:evil: :evil: :evil: :evil: . А людей слышать не желаем, остается последнее - просто не включать отопление, сразу на все согласятся. Пытался им доказать необходимость ежегодной промывки - ответ: ну у нас ведь дома не моют батареи. И как разговаривать с этими людьми?

гpязнуля » 16 июн 2012, 12:20

не так все просто, после описаной процедуры, скорей всего все недомывки скопятся в радиаторных подводках. Так что снятие приборов почти гарантировано. Промывал бы я конечно постоячно и поприборно.
Так что цена в 120тр вполне оправдана.

stager » 16 июн 2012, 10:05

Mij-gan писал(а): получить от дирекции расписку, что ответственность за последствия непрофессиональной промывки лежат на ней
Да!А то станете четвероногим из заповедника В.Высоцкого. :|

Mij-gan » 16 июн 2012, 08:59

роман78
В Вашем случае первое, что нужно сделать, так это получить от дирекции расписку, что ответственность за последствия непрофессиональной промывки лежат на ней ;)

роман78 » 16 июн 2012, 08:43

stager огромное Вам спасибо за подсказку с химией, но после долгих дебатов с директорами пришли к общему положительному решению использовать Дезоксил-3 ( с огромным трудом уговорил вообще промыть систему). На совещании удалось доказать необходимость промывки как барботажем, так и химией. Наемники запрашивают от 120 тысяч и выше за работу и дирекция поставила задачу сделать промывку своими силами. А вот как правильно всё это сделать? Лично я вижу это примерно так: В теплоузле снимаем элеваторную часть, подключаем к системе насос (а какой и какая производительность???), В течении дня промываем систему водо-воздушной смесью ( а какая последовательность??? Смущает подъем обратки до потолка первого этажа), далее вместо насоса для барботажной промывки ставим циркуляционный, ставим пластиковую бочку литров на 200, делаем раствор и заполняем систему. Далее подаем раствор через обратку, а бочку используем как своеобразный отстойник ( опять же вопрос как промывать, всё сразу или по одному стояку???) при повышении Ph сбрасываем отработанный раствор и повторяем все снова. На обратке сброс 40мм присутствует.

stager » 14 июн 2012, 22:08

роман78 Если что пиши, скину контакты ихнего регионального в личку.

роман78 » 13 июн 2012, 06:48

stager писал(а): Почитай, поинтересуйся
попробую пробить на наличие сегодня у нас в Самаре такую химию

stager » 12 июн 2012, 22:45

Элеваторный узел и иже с ним схема зависимая.Не самый лучший вариант.Сам не работал с этими реактивами, но на их семинаре был.При мне зам .главнго инженера с ТЭЦ нашего, в перекур скупил всё фляги с реактивом.Мне то всего ничего на пробу надо было, хоть одну упаковку бы оставил. :evil: Ингибиторы Cillit-HS 23 RS, Cillit-HS 23 Сombi http://bwt.ru/ Почитай, поинтересуйся.Если не трудно сошлись на форум откуда узнал.И отпишись по результатам(самому интересно просто объект такой запущенности где можно было бы опробировать не подвернулся)

система отопления - как промыть?

роман78 » 12 июн 2012, 20:15

приветствую!!! Досталась в наследство такая вот системка на два этажа. в работе была 11 лет без промывки :evil: . Последний год еле продержались зиму. высота 6,5 метра, длина левого плеча(верхний на рисунке) 54 метра, а правого 24метра и с проектом практически не совпадает. Питаемся от теплосетей через элеватор 1-й номер, от сетей приходит 6кг/см, а обратка 2,8 кг/см. радиаторы чугунные - М140 по 7 секций. труба стальная бесшовная, краны везде шаровые, только заужение стояков между входом-выходом батареи сделано банально не полным сплющиванием трубы. Вопрос заключается в том что разбирать систему (чтобы снять батареи) не является возможным, а промывать надо обязательно. Как можно сделать такую работу не привлекая сторонних работников ( уж круто у них каждый "чих" стоит). Кстати забыл добавить, холодной водой питаемся от города, но давление не больше 1,5 кг/см. У кого какие мысли есть - пишите. Сам склоняюсь к хим. очистке, но ни разу с этим не сталкивался.