Mij-gan » 27 июн 2012, 16:02

По схеме: вместо шаровых кранов лучше конечно поставить термовентили, они дают возможность балансировки. Но если количество радиаторов на схеме соответствует их кол-ву в реальности, то думаю и так сойдёт :mrgreen:
По баку: Мембранный расширительный бак был придуман и для того, чтоб не устанавливать его на чердаке. Так что никуда поднимать его не нужно. Правда его наличие к циркуляции не имеет никакого отношения.

Dimka » 27 июн 2012, 13:28

материал изготовления теплообменника - сталь
описание котла
http://www.siberiatech.ru/products/cata ... =22&item=1" onclick="window.open(this.href);return false;
еще предлагают котел фирмы protherm
http://www.protherm.ru/produkcya/napoln ... /volk-kso/" onclick="window.open(this.href);return false;

Dim@ » 27 июн 2012, 11:11

Если котел чугунный то подпитку лучше на подачу. Не знаю, с таким котлом не работали

Dimka » 27 июн 2012, 11:01

Врезку на подпитку оставить на том же месте?
Отзывов о котлах Сибирь нет? В интернете как всегда противоречивые высказывания...
Может подскажите модели недорогих надежных котлов...

Dim@ » 27 июн 2012, 10:46

Схема рабочая, бак не принципиально на какую высоту вешать

Dimka » 27 июн 2012, 09:36

Рассматривал этот вариант. Не устраивает ценник и стоимость запчастей к предложенному аппарату. В магазине сказали, что у них редко, но все же выходят из строя комплектующие, а цены на них космические. В добавок к "баксику" придется докупать стабилизатор напряжения, а это дополнительные расходы...
К тому же в квартире живет бабушка, которой трудно будет объяснить способ управления такими аппаратами.
На сколько я понимаю для их работы необходимо подключение к сети, свет в деревне частенько отключают.
Я понимаю, что насос в предложенной мной схеме тоже требует подключения к электросети, но частично надеюсь на то, что циркуляция воды не остановится в счет присутствия в системе мембранного расширительного бака... Дополнительно к насосу планирую поставить ИБП. Достаточно ли надежны Ростовские котлы Siberia?
Прошу прокомментировать предложенную схему (наверно классическую, ибо нашел в сети) и дать свои рекомендации. Пока не совсем понимаю как подсоединять мембранный бак, в частности на какую высоту его устанавливать? Куда делать врезку на подпитку?
Пока планирую сделать так:
Изображение

Dim@ » 27 июн 2012, 07:47

Dimka писал(а):Котел хочу заменить на siberia 11
Купите нормальный настенник типа Бакси Луна 3 Комфорт - подключил подачу/обратку и все, остальное в котле все уже установлено (насос, воздушник, ГБ).

Dimka » 26 июн 2012, 22:48

Ситуация схожа с автором темы. В квартире автономное отопление, система отопления открытая.
Квартира двухкомнатная, отапливаются кухня и 2 комнаты, в одной из комнат 2 радиатора. Площадь около 50 кв.м.
АОГВ свое отслужило - котел потек, радиаторы забиты. Котел хочу заменить на siberia 11 (в магазине очень хвалят), поставить современные радиаторы и переделать систему на закрытую (трубы полипропилен), поэтому нуждаюсь в Вашей консультации...
На сегодняшний день произведен демонтаж старой системы и монтаж новых радиаторов, труб и куплен циркуляционный насос grundfos 15-40. Прошу проконсультировать о правильности подключения системы....
На трубу подачи от котла хочу повесить автоматический воздухоотводчик, сбросник 1.5 bar и манометр (установка в тройник), далее труба пойдет к радиаторам...
На трубу обратки перед котлом мембранный бак (reflex ng8) и насос grundfos 15-40.
Правильное ли это решение?
На какую высоту надо поднимать мембранный бак?

Re: Нужна помощь с двухтрубной системой

vanb » 01 апр 2012, 14:25

Лично я рекомендовал на радиаторы ставить краны с предварительной настройкой и между подачей и обратной магистралью врезать байпасную линию с перепускным клапаном.Из своего личного опыта термостатические клапана и балансировка системы дает экономию до 30%.В настенных котлах насосы циркуляционные имеют регулировку,но даже на самой меньшей настройке из-за избытка появляется шум на радиаторных клапанах если конечно насос на имеет автоматической регулировки мощности.

yastreb » 31 мар 2012, 06:01

ed777 писал(а):примерно так
Отличная схема.

Re:

VitaliySkr » 15 мар 2012, 17:20

ed777 писал(а):Под вентиля на радиаторы переходники тоже закуплены? Если да, то ставь переход 20*16 и подводи к посленему трубу так-же, как и к остальным - "16" трубой.
Все ясно. Спасибо. Тема исчерпана.

ed777 » 15 мар 2012, 17:06

Другой человек писал(а):Значит только через теплообменник. Правильно я понимаю?
Опять проморгал :D Человек меняет центральное отопление на автономное, газовое, т.е. от газового котла.

ed777 » 15 мар 2012, 17:01

BAXI-Ural писал(а):Кроме объема для радиаторов существует минимальный потребный объем для котла...
Но не для настенных колов квартирного варианта. В большинстве из них предусмотрен встроенный байпас, например на случай одновременного закрытия всех радиаторов термоголовками.

ed777 » 15 мар 2012, 16:46

Под вентиля на радиаторы переходники тоже закуплены? Если да, то ставь переход 20*16 и подводи к посленему трубу так-же, как и к остальным - "16" трубой.

Re:

BAXI-Ural » 15 мар 2012, 15:25

ed777 писал(а):Максимум - "20" до первого радиатора, а дальше со спокойной совестью тянуть "16". Хватит за глаза
А вот это вопрос спорный. Кроме объема для радиаторов существует минимальный потребный объем для котла...

Mij-gan » 15 мар 2012, 14:47

VitaliySkr писал(а):Но дело в том, что материал уже закуплен
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Re:

VitaliySkr » 15 мар 2012, 13:57

ed777 писал(а):примерно так
Большое спасибо за схему. Но дело в том, что материал уже закуплен, и вопрос в том как при 20-й магистрали подключить последний радиатор (все остальные через тройник 20*16*20), а вот уголков переходных 20*16 я не встречал. Ставить после уголка 20*20 переходник 20*16 или просто подключить 20-ой трубой?

Другой человек » 15 мар 2012, 13:46

Значит только через теплообменник. Правильно я понимаю?

Другой человек » 15 мар 2012, 13:45

проморгал...

Re:

Другой человек » 15 мар 2012, 13:43

Mij-gan писал(а):Другой человек
Ну так ведь:
VitaliySkr писал(а):центрального отопления на автономное
:?: