oleg.dmitrievic » 09 окт 2012, 20:39

смотря для чего использовать и кто ставит. на ТП например вполне катит.

masterVova » 09 окт 2012, 18:40

Металопласт однозначно фтопку - потечет он у вас рано или поздно, а сварное соединение монолитное..
Простите,не понял: данное утверждение относится к м/п трубе и пресс-фитингам всех производителей,включая oventrop, far,comap,uponor?.. Если так,пора срочно сваливать куда-нить в Новую Зеландию.. :shock:

Подскажите будет ли работать такая со

ivanich » 07 окт 2012, 23:27

Конфусо,лавита, майбес,всё это в разы надежнееППР тем более на ТК,а железо и медь еще надежнеё.

Re:

oleg.dmitrievic » 07 окт 2012, 17:10

ivanich писал(а):xtsdf
У вас попутка (петля тихельмана) ,если сшитый полиэтилен то вполне достаточно Ф20,только от котла до коллектора медь,железо ,или лавиту.
или майбес, что всежтаки лучше всего.

ivanich » 06 окт 2012, 23:00

Да ещё подача последний прибор 16 трубой,обратка 1 прибор подключите16 трубой. У вас рабочая схема делайте,но не ППР.

ivanich » 06 окт 2012, 22:55

xtsdf
У вас попутка (петля тихельмана) ,если сшитый полиэтилен то вполне достаточно Ф20,только от котла до коллектора медь,железо ,или лавиту.

Abil » 05 окт 2012, 08:29

Закажите нормальный проект: и трубы нарисуют Вам, и радиаторы посчитают с насосами. Не скупитесь. Вы больше можете потратить на лишних радиаторах и трубах.

oleg.dmitrievic » 04 окт 2012, 18:24

китайцы вообще очень похоже на вид делают. и кстати надписи тоже нмного другие Pumo nokea например

Dim@ » 04 окт 2012, 12:49

xtsdf писал(а):Съездил посмотрел на сшитый полиэтилен(на вид такой же как и МП трубы), только обозначение PEXc/AL/PEXc. продавец рекомендовал VALTEC и HENCO, сказал что качество одинаковое.
Посмотрите видео по ссылке: http://www.stroimteplo.ru/uslugi/montaz ... v-standart" onclick="window.open(this.href);return false;
то что вам порекомендовали на рынке полное фуфло

xtsdf » 04 окт 2012, 12:22

Спасибо за ответ, только поясните:
от котла 32 трубой, далее через тройник 25 труба на 2й этаж и 25 труба на 1 этаж. Разводка такая как вы нарисовали, к радиаторам подключение 20 трубой.
25 труба полностью по всему полу, не надо делать изменение диаметра?
Плюс мне кажется надо поставить краны после троиника на каждый контур, чтоб регулировать подачу теплоносителя по контурам.
Съездил посмотрел на сшитый полиэтилен(на вид такой же как и МП трубы), только обозначение PEXc/AL/PEXc. продавец рекомендовал VALTEC и HENCO, сказал что качество одинаковое.

oleg.dmitrievic » 04 окт 2012, 11:57

ну тут уж... я то сам ковыряю с напарником, а у тебя то бригады и их немало как я понял.

Dim@ » 04 окт 2012, 11:32

вот я бы так работал =)

oleg.dmitrievic » 04 окт 2012, 11:23

но он за чеховский район не выезжает :)

Dim@ » 04 окт 2012, 10:29

от котла 32 трубой, далее через тройник 25 труба на 2й этаж и 25 труба на 1 этаж. Разводка такая как вы нарисовали, к радиаторам подключение 20 трубой. Делайте все на армированном полипропилене, производитель любой кроме россии, я бы порекомендовал FV-Plast Чехия (купить можно в Дюйме). Металопласт однозначно фтопку - потечет он у вас рано или поздно, а сварное соединение монолитное.. Если есть деньги - то лучше полипропилена берите сшитый полиэтилен фирмы Rehau Германия (купить можно в Тереме или Мастер-Ватт). Если будете делать сами то прийдется покупать инструмент - на полипропилен утюг стоит 3500руб, на сшитый полиэтилен инструмент стоит 20000руб. Лучше его взять в аренду- но не знаю где((
да бы избежать ошибок наймите лучше специалистов - oleg.dmitrievic
например делает недорого и качественно

oleg.dmitrievic » 04 окт 2012, 09:50

если длинные участки, да еще и в стяжке, то остановитесь лучше на сшитом полиэтилене. не намного дороже, но намного долговечнее и надежнее.

Подскажите будет ли работать такая со

xtsdf » 04 окт 2012, 09:48

Дошло дело до отопления , начитался разных статей + советы.. В итоге родилась такая схема, но остается куча вопросов...
Дом 2 этажа, 120м2
Котел решил поставить Протерм -Пантера 23, атмосферник, трубы пустить по полу и спрятать в стяжку. Думал брать пропилен под пайку - отговорили из-за прямолинейных длинных участков, тем более в стяжке. Остановился на МП трубе с пресс фитингами.
Радиаторы стальные панельные. Подключение боковое диагональное. подводка к радиаторам трубой диаметром 16.
Получается 2 контура - отдельно первый этаж и отдельно второй. от котла 32 трубой подача и обратка идут в разные коллекторы, откуда уже 26 трубой расходятся по контурам.
И еще советовали разделить по контурам на каждом этаже, чтоб получилось на каждом этаже по 2 контура, но что-то не вызывает доверия такая схема(сомнения по поводу равномерного распределения тепла по всем 4 контурам ), попутная кажется проще.
Подскажите заработает такая СО, правильно ли подобраны диаметры труб, и может что еще изменить?