Подскажите будет ли работать такая со
Модератор: Dim@
Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Подскажите будет ли работать такая со
Дошло дело до отопления , начитался разных статей + советы.. В итоге родилась такая схема, но остается куча вопросов...
Дом 2 этажа, 120м2
Котел решил поставить Протерм -Пантера 23, атмосферник, трубы пустить по полу и спрятать в стяжку. Думал брать пропилен под пайку - отговорили из-за прямолинейных длинных участков, тем более в стяжке. Остановился на МП трубе с пресс фитингами.
Радиаторы стальные панельные. Подключение боковое диагональное. подводка к радиаторам трубой диаметром 16.
Получается 2 контура - отдельно первый этаж и отдельно второй. от котла 32 трубой подача и обратка идут в разные коллекторы, откуда уже 26 трубой расходятся по контурам.
И еще советовали разделить по контурам на каждом этаже, чтоб получилось на каждом этаже по 2 контура, но что-то не вызывает доверия такая схема(сомнения по поводу равномерного распределения тепла по всем 4 контурам ), попутная кажется проще.
Подскажите заработает такая СО, правильно ли подобраны диаметры труб, и может что еще изменить?
Дом 2 этажа, 120м2
Котел решил поставить Протерм -Пантера 23, атмосферник, трубы пустить по полу и спрятать в стяжку. Думал брать пропилен под пайку - отговорили из-за прямолинейных длинных участков, тем более в стяжке. Остановился на МП трубе с пресс фитингами.
Радиаторы стальные панельные. Подключение боковое диагональное. подводка к радиаторам трубой диаметром 16.
Получается 2 контура - отдельно первый этаж и отдельно второй. от котла 32 трубой подача и обратка идут в разные коллекторы, откуда уже 26 трубой расходятся по контурам.
И еще советовали разделить по контурам на каждом этаже, чтоб получилось на каждом этаже по 2 контура, но что-то не вызывает доверия такая схема(сомнения по поводу равномерного распределения тепла по всем 4 контурам ), попутная кажется проще.
Подскажите заработает такая СО, правильно ли подобраны диаметры труб, и может что еще изменить?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
если длинные участки, да еще и в стяжке, то остановитесь лучше на сшитом полиэтилене. не намного дороже, но намного долговечнее и надежнее.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
от котла 32 трубой, далее через тройник 25 труба на 2й этаж и 25 труба на 1 этаж. Разводка такая как вы нарисовали, к радиаторам подключение 20 трубой. Делайте все на армированном полипропилене, производитель любой кроме россии, я бы порекомендовал FV-Plast Чехия (купить можно в Дюйме). Металопласт однозначно фтопку - потечет он у вас рано или поздно, а сварное соединение монолитное.. Если есть деньги - то лучше полипропилена берите сшитый полиэтилен фирмы Rehau Германия (купить можно в Тереме или Мастер-Ватт). Если будете делать сами то прийдется покупать инструмент - на полипропилен утюг стоит 3500руб, на сшитый полиэтилен инструмент стоит 20000руб. Лучше его взять в аренду- но не знаю где((
да бы избежать ошибок наймите лучше специалистов - oleg.dmitrievic
например делает недорого и качественно
да бы избежать ошибок наймите лучше специалистов - oleg.dmitrievic
например делает недорого и качественно
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Спасибо за ответ, только поясните:
Плюс мне кажется надо поставить краны после троиника на каждый контур, чтоб регулировать подачу теплоносителя по контурам.
Съездил посмотрел на сшитый полиэтилен(на вид такой же как и МП трубы), только обозначение PEXc/AL/PEXc. продавец рекомендовал VALTEC и HENCO, сказал что качество одинаковое.
25 труба полностью по всему полу, не надо делать изменение диаметра?от котла 32 трубой, далее через тройник 25 труба на 2й этаж и 25 труба на 1 этаж. Разводка такая как вы нарисовали, к радиаторам подключение 20 трубой.
Плюс мне кажется надо поставить краны после троиника на каждый контур, чтоб регулировать подачу теплоносителя по контурам.
Съездил посмотрел на сшитый полиэтилен(на вид такой же как и МП трубы), только обозначение PEXc/AL/PEXc. продавец рекомендовал VALTEC и HENCO, сказал что качество одинаковое.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Посмотрите видео по ссылке: http://www.stroimteplo.ru/uslugi/montaz ... v-standart" onclick="window.open(this.href);return false;xtsdf писал(а):Съездил посмотрел на сшитый полиэтилен(на вид такой же как и МП трубы), только обозначение PEXc/AL/PEXc. продавец рекомендовал VALTEC и HENCO, сказал что качество одинаковое.
то что вам порекомендовали на рынке полное фуфло
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re:
или майбес, что всежтаки лучше всего.ivanich писал(а):xtsdf
У вас попутка (петля тихельмана) ,если сшитый полиэтилен то вполне достаточно Ф20,только от котла до коллектора медь,железо ,или лавиту.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 2222
- Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
- Репутация: 85
- Откуда: Сверл. область.
Подскажите будет ли работать такая со
Конфусо,лавита, майбес,всё это в разы надежнееППР тем более на ТК,а железо и медь еще надежнеё.
-
- Претендент
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 29 мар 2012, 22:03
- Репутация: 0
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация: