товарищь Бендер писал(а):Забито как раз в зоне камеры сгорания. миль пардон)
Во-во, так и должно быть согласно моей картине мироустройства.
По материалам этого и других сайтов сделал себе конспект:
Комплект для чистки теплообменника от грязи и нагара (снаружи)
Попробуй этот рецепт:
FAUCH 610 (аэрозоль) расход на один котел 1/5 баллона 120 рублей или
FAUCH 700 (канистра 5 кг) расход на один котел 0,1 - 0,2 кг 200 рублей
щетка + распылитель 100 рублей
Итого 6 евро.
В инструкции по сервисному обслуживанию к котлу Vailant, там теплообменник нержавеющий
• Очистите нагревательную спираль (3) интегрального
конденсационного теплообменника (4) стандартной уксусной
эссенцией. Затем промойте водой. Вода вытекает из
теплообменника через сифон конденсационной воды.
• Прибл. через 20 минут воздействия смойте растворенные
загрязнения сильной струей воды. Старайтесь не направлять
струю воды прямо на изолирующую поверхность (2) с
обратной стороны теплообменника.
Смотреть тут
http://www.vaillant.ua/stepone2/data/do ... coTEC_plus" onclick="window.open(this.href);return false; ... стр 33
[quote="товарищь Бендер"]Забито как раз в зоне камеры сгорания. миль пардон)[/quote]
Во-во, так и должно быть согласно моей картине мироустройства.
По материалам этого и других сайтов сделал себе конспект:
Комплект для чистки теплообменника от грязи и нагара (снаружи)
Попробуй этот рецепт:
FAUCH 610 (аэрозоль) расход на один котел 1/5 баллона 120 рублей или
FAUCH 700 (канистра 5 кг) расход на один котел 0,1 - 0,2 кг 200 рублей
щетка + распылитель 100 рублей
Итого 6 евро.
В инструкции по сервисному обслуживанию к котлу Vailant, там теплообменник нержавеющий
• Очистите нагревательную спираль (3) интегрального
конденсационного теплообменника (4) стандартной уксусной
эссенцией. Затем промойте водой. Вода вытекает из
теплообменника через сифон конденсационной воды.
• Прибл. через 20 минут воздействия смойте растворенные
загрязнения сильной струей воды. Старайтесь не направлять
струю воды прямо на изолирующую поверхность (2) с
обратной стороны теплообменника.
Смотреть тут http://www.vaillant.ua/stepone2/data/downloads/60/34/00/IA_ecoTEC_plus" onclick="window.open(this.href);return false; ... стр 33