подскажите по диаметрам труб

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: подскажите по диаметрам труб

Alex_R » 12 мар 2015, 06:11

Настройка одинаковая, что в попутке, что в тупиковой.

leksa648 » 11 мар 2015, 23:39

Спасибо всем за помощь , буду думать и определятся , вариант с попуткой привлекательный но настроить систему мне кажется будет сложнее хотя возможно я и ошибаюсь .

Alex_R » 11 мар 2015, 03:54

leksa648 писал(а):Если делать попутку , у меня опять вопрос по диаметрам труб .
Если 25 везде большой беды не будет. Ну если хотите улучшить, то до первого р-ра подачу, и от последнего обратку 32-ую; от первого до второго обратку и от предпоследнего до последнего подачу можно 20-ую.
leksa648 писал(а):то что радиаторы разной мощности сильно усложняет работу этой системы?(попутной)
Нет. Система насосная, клапанами всё выровняете.
leksa648 писал(а):на слияние шаровый кран
Только не шаровый, а настроечный, вот такой:
http://www.vesta-trading.ru/catalog/rad ... _2470.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Джордано писал(а):Я бы ее оставил. Это на века.
С настенным вайлантом? И через пару лет к котлу придет пушистый зверёк :D
Джордано писал(а):ПП загнется в обозримом будущем, МП протянет дольше, если никто не наступит, или не уронит че-нибудь.
Без комментариев.
Джордано писал(а):А зачем радиатор в центре дома в коридоре? Там бывает холодно? Поправьте утепление пола и потолка. Не нужен он там.
Согласен. Нафик его. Там конечно есть какие-то теплопотери, но они компенсируются за счет соседних помещений.

Джордано » 10 мар 2015, 22:56

leksa648 писал(а):сейчас железная 76я труба по периметру.
Я бы ее оставил. Это на века. К тому же она сама по себе является отопительным прибором.

ПП загнется в обозримом будущем, МП протянет дольше, если никто не наступит, или не уронит че-нибудь.

А зачем радиатор в центре дома в коридоре? Там бывает холодно? Поправьте утепление пола и потолка. Не нужен он там.

leksa648 » 10 мар 2015, 22:44

Alex_R писал(а):Я б конечно сюда лучше попутку сделал
Если делать попутку , у меня опять вопрос по диаметрам труб . И еще подскажите , то что радиаторы разной мощности сильно усложняет работу этой системы?(попутной)

Alex_R » 10 мар 2015, 17:15

Так ТС вроде про PPRS трубу спрашивал, не путайте его.

аристошка » 10 мар 2015, 16:34

на конечные радиаторы лучше все таки 20 МП бросить

Alex_R » 10 мар 2015, 08:22

leksa648 писал(а):двухконтурного вайланта на 20Кв
24-й наверное, и лучше PLUS, чем PRO, ...хотя смотрите по деньгам.
leksa648 писал(а):будет ли достаточно 25
Да.
leksa648 писал(а):Система будет работать с таким объемом радиаторов?
Да.
leksa648 писал(а):Ну и может по схеме какие замечания.
Да нормально, рабочая схема. Я б конечно сюда лучше попутку сделал, но и эта работать будет нормально.
Dim@
Я бы не стал делать разбивку на диаметры. 16-ая на длинном хвосте создаст хорошее сопротивление. 25 вкруг самое то.

Dim@ » 10 мар 2015, 02:02

leksa648 писал(а):Планирую покупку ...стальные 22е панэльники кемри ...
Диаметры проставил (для МП трубы)

подскажите по диаметрам труб

leksa648 » 10 мар 2015, 01:37

Прошу уважаемые форумчане помочь советом. Решил в этом году переделать отопление в доме , сейчас железная 76я труба по периметру. Планирую покупку двухконтурного вайланта на 20Кв ,стальные 22е панэльники кемри на рисунке изобразил из расчета теплопотерь дома . А вот по трубе у меня нет уверенности, будет ли достаточно 25 пп трубы на подачу-обратку?Или 32 с переходом на 25 будет предпочтительней ? Система будет работать с таким объемом радиаторов? На подводку к радиаторам тройники с переходом на 20 мм и краном термостатическим , на слияние шаровый кран и тройник 20 на 25? Ну и может по схеме какие замечания. За ранее спасибо!

Вернуться к началу