Схема отопления 3-эт дома - проверка

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Схема отопления 3-эт дома - проверка

oleg21au6 » 12 мар 2016, 10:47

Dim@ писал(а):В бакси слим штатная автоматика нк предусматривает работу котла через гидрострелку. Только работу на бойлер и прямой контур РО.
мы говорим о схеме которую нарисовал Креатор на первой странице темы или о какой-то другой?...если о ней, то котловой насос и есть тот который стоит до гидрострелки..и он отключается штатно...насосы за стрелкой-это насосы отопительных контуров...вот управление ими действительно у слимов не предусмотрено.

Dim@ » 12 мар 2016, 07:48

oleg21au6
В бакси слим штатная автоматика нк предусматривает работу котла через гидрострелку. Только работу на бойлер и прямой контур РО. Можно приколхозить вывод на насос к котловому , а потребителей включать вручную как я писал выше.

oleg21au6 » 11 мар 2016, 22:51

Dim@ писал(а):в вашей схеме прийдется колхозить с управлением насосами - что бы при включении загрузки бойлера котловой насос отключался, это можно реализовать через реле.
нафига колхозить?..чем штатная схема подключения котлового насоса и насоса загрузки бойлера не устраивает?

Code » 10 мар 2016, 07:10

Креатор писал(а):Если смонтировать по схеме, которую я здесь опубликовал - это будет хорошо работать?
Основная проблема - непонятно, как обеспечить комфортную температуру во всех помещениях, да еще в условиях комбинирования и полов и радиаторов при не рассчитанных теплопотерях.
Я за термостаты на радиаторах и централизованное погодное регулирование котлом.

oleg.dmitrievic » 04 мар 2016, 13:49

ну нехай обращается :)

VikT » 04 мар 2016, 01:50

oleg.dmitrievic писал(а): Креатор писал(а):
И вопрос: не будет ли большой нагрузкой прокачивать 35 радиаторов одним насосом?


Это тот вопрос на который без расчета ответить невозможно.
Как раз на этот вопрос можно ответить вполне однозначно.
Мне очень интересно посмотреть на расчет, который покажет потребное количество насосов. :cool:

oleg.dmitrievic » 03 мар 2016, 22:44

Креатор писал(а):Ни одна бригада, что мне собиралась делать обвязку котла и разводку не собиралась показывать схему фукционирования, а просто предоставляла смету... А мне этим пользоваться1
Правильно, потому что никто не будет работать бесплатно. не они должны были делать вам проект а вы должны были его приобрести, хоть у них, хоть не у них. Показать его здесь, обсудить, а потом уже давать его исполнителям и получать систему на его основании. я вам предлагаю, пока еще только висят радиаторы сделать все таки проект. Этим вы избежите многих проблем.
а по поводу денег.. да, не падают они ни кому, но есть вещи не вложившись в которые вы выкините деньги которые вам достались с большим трудом. а вложившись очень скоро их отобьете. неужели вы не хотите получить более удобную и экономную систему?

Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Креатор писал(а):И вопрос: не будет ли большой нагрузкой прокачивать 35 радиаторов одним насосом?
Это тот вопрос на который без расчета ответить невозможно.

Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Re:
Abil писал(а):
Креатор писал(а):Креатор
Берите Dim на подряд. Хороший специалист.
Повторю свой вопрос про канализационный стояк. Почему нет вентиляции?
Полностью поддерживаю. Очень надежный и профессиональный человек.

Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Креатор писал(а):Только гребенки VALTEC стоят на этажах. К ним там подходят трубы радиаторов и теплых полов.
ну и что?

Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Dim@ писал(а):2. потому что на бюджетных котельных температура в помещениях регулируется термоголовками на радиаторах, раз у вас термоголовок нету, то регулировать прийдется ручками ходить крутить вентиля каждого радиатора. Я же вам говорил это при встрече.
3. да, и с погодозависимым управлением практически тоже . Погодозависимое управление крутит 3х ходовым смесителем, регулируя температуру подающую в контур.
Или управляет температурой котла.

Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Креатор писал(а):А если добавить в контур радиатора (в каждый контур) после насосной группы трехходовой смеситель для подмешивания воды из обратки, который работает с температурным датчиком? Это позволит снижать температуру на каждом этаже (в контуре)?
до насоса трехходовой ставится. подключается все к автоматике. тогда будет нормально все работать и на каждом этаже можно будет назначить свою температуру.

Dim@ » 03 мар 2016, 20:13

Креатор
в вашей схеме прийдется колхозить с управлением насосами - что бы при включении загрузки бойлера котловой насос отключался, это можно реализовать через реле.
А насосами контуров будет управлять котел, через контактор. В общем [*ЦЕНЗУРА*] получается.

Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
или тупо все завести на автоматы(как на вашем рисунке) - пусть работают постоянно :D

Re: Схема отопления 3-эт дома - проверка

Креатор » 03 мар 2016, 19:30

И насос на обратке будет работать постоянно? Он управляется с котла или нет?
.
А на лето?
Просто перекрываются вентиля на коллекторе и работает только бойлер...?

Добавлено спустя 9 минут 9 секунд:
Видимо термоголовки ставить надо!!!..........
А если добавить в контур радиатора (в каждый контур) после насосной группы трехходовой смеситель для подмешивания воды из обратки, который работает с температурным датчиком? Это позволит снижать температуру на каждом этаже (в контуре)?

Dim@ » 03 мар 2016, 19:03

Креатор
Отвечу так - работать будет, греть будет хорошо.
:D

Re: Схема отопления 3-эт дома - проверка

Креатор » 03 мар 2016, 18:36

Если смонтировать по схеме, которую я здесь опубликовал - это будет хорошо работать?
Что лишнее?
Чего не хватает?

Dim@ » 03 мар 2016, 18:07

Креатор
Я с 8го марта в отпуске на 2 недели, потом у меня запланированы работы и монтажники будут заняты где то на месяц минимум. Так что если хотите начать работы весной рекомендую поторопиться...

Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Креатор писал(а):И вопросы:
1. Где ставить мембранный бак - на подаче или обратке?
2. Заметил, что на многих схемах, если несколько радиаторных контуров, на одном ставят прямую подачу, а на всех других с подмешиванием... Это почему?
3. Без погодозависимого управления все насосы будут работать постоянно 24 часа в сутки 7 дней в неделю?
1. не принципиально
2. потому что на бюджетных котельных температура в помещениях регулируется термоголовками на радиаторах, раз у вас термоголовок нету, то регулировать прийдется ручками ходить крутить вентиля каждого радиатора. Я же вам говорил это при встрече.
3. да, и с погодозависимым управлением практически тоже . Погодозависимое управление крутит 3х ходовым смесителем, регулируя температуру подающую в контур.

Re: Схема отопления 3-эт дома - проверка

Креатор » 03 мар 2016, 18:03

Только гребенки VALTEC стоят на этажах. К ним там подходят трубы радиаторов и теплых полов.
.
Котел, бойлер, распределительный коллектор, мембранный бак, электрощиток - будут стоять за стенкой в большом помещении 18 кв.м.
Это одна из комнат с отоплением.
.
И вопросы:
1. Где ставить мембранный бак - на подаче или обратке?
2. Заметил, что на многих схемах, если несколько радиаторных контуров, на одном ставят прямую подачу, а на всех других с подмешиванием... Это почему?
3. Без погодозависимого управления все насосы будут работать постоянно 24 часа в сутки 7 дней в неделю?

Abil » 03 мар 2016, 17:52

Всё сначала считают - мощности, расходы, насосы, диаметры труб.
А чего комментировать схему? Много чего в ней наставили, что можно было бы не делать. В принципе, все насосы я бы поставил в котельной. Не стал бы ставить их на этажах. Просто потратите лишние деньги на оборудование, проводку и монтаж. Один котел - и все насосы и арматура рядом с ним. Опять же шум от насосов, хоть и небольшой, но будет.
Группу безопасности ставят на котел. Там же и расширительный бак. Но надо определить его объем. От этого может зависеть место установки - бак на 100 литров надо хорошо крепить. Просто на трубу не поставишь.
Видел я проекты, где сначала договаривались о минимальной цене, без расчетов и проекта, а потом заказчик страдал от холода или жары - из-за плохой теплоизоляции стен, недостаточной или лишней мощности. Радиаторы стояли без регулировки. Приходилось расходы "регулировать" шаровыми кранами. Т.е. примерно Ваш случай.

Re: Схема отопления 3-эт дома - проверка

Креатор » 03 мар 2016, 17:42

Да, я собственно от подряда Dim не отказывался.
Мне нужно понимание процесса... и разобраться в этом функционале самому.
...
Вентиляцию будем монтировать чуть позже. По этому вопросу подрядчик есть.
...
А вот почему бы вам не прокомментировать на форуме функционал моей схемы?
.
Например:
где правильней ставить мембранный бак на подаче или обратке? И почему?
У всех по-разному...

Abil » 03 мар 2016, 17:33

Креатор писал(а):Креатор
Берите Dim на подряд. Хороший специалист.
Повторю свой вопрос про канализационный стояк. Почему нет вентиляции?

Re: Схема отопления 3-эт дома - проверка

Креатор » 03 мар 2016, 17:11

В этой принципиальной схеме нет подмешивания горячей воды в обратку, и бойлер подсоединен к отдельным выходам на котле (таковых не имеется).....
И вопрос: не будет ли большой нагрузкой прокачивать 35 радиаторов одним насосом?
Как с одного контура коллектора можно будет распределить подачу и обратку на 3 гребенки VALTEC (на каждый этаж)?

Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Да и насоса в обратке тоже нет.....???
.
Мне кажется, что нагрузка на один контур, который по этой схеме будет работать на все 3 этажа будет огромная... Если брать по периметру дома, то отапливаемая площадь дома 500 кв.м. с 35 радиаторами в 4-х уровнях!
.
Лучше все-таки исправьте функциональные недочеты в моей схеме.. если это возможно!
.
С уважением!

Dim@ » 03 мар 2016, 16:55

p.s.s.
В принципе смету я считал именно на эту схему. Что бы была возможность управлять нагревом ГВС с котла.

Re:

Abil » 03 мар 2016, 16:54

Креатор писал(а):Abil!
Опять лирика ...где советы?
Да уж. Антоним слову лирика - частично - поэзия, а не советы.

Dim@ » 03 мар 2016, 16:52

Креатор писал(а):Схема, предложенная Dim взята из инструкции одного из производителей котлов... и не может в точности копироваться! В инструкции BAXI (у меня котел 1.620 iN) - бойлер, например, соединен в параллель с коллектором. А в схеме Dim - является пятым контуром в этом коллекторе. И на панели BAXI две ручки регулировки ОТОПЛЕНИЕ и БОЙЛЕР... Так как правильно соединять?
1. Копироваться может т.к. принцип сборки котельной не зависит от производителя котла. У всех производителей схемы одинаковые.
2. Я предложил данную схему исходя:
- вашего желания регулировать температуру на этажах не зависимо друг от друга (т.к. термоголовок нету на радиаторах и на втором этаже, при одинаковой температуре теплоносителя, температура в помещениях будет всегда выше чем на первом.
- Из того, что попользовавшись котельной пару лет вы осознаете ошибку что не поставили автоматику, решите её поставить - а у вас все для этого будет готово без каких либо переделок.
2. Если же вы все таки хотите использовать штатные возможности котла Slim, то я предложил бы сделать два контура (механический смесительный на теплый пол, прямой на все радиаторы в доме). Как на схеме ниже.
котельная.jpg
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
p.s. И установить на все радиаторы краны с термоголовками...