Code » 03 авг 2012, 09:45

АлексейFART писал(а):надо добавить в систему
Лучше вместо самопальной защиты котла от холодной обратки используйте уже готовые прибор Ладдомат, который защищает и от перегрева в случае пропадания напряжения.

Вот тут красивые картинки
http://www.komfort-eco.ru/catalog/avtom ... ddomat_21/" onclick="window.open(this.href);return false;

Все уже [украдено] придумано до нас.

АлексейFART » 03 авг 2012, 09:27

Code[/b


Скажите, а надо добавить в систему защитный самотечный радиатор длязащиты котла от перегрева, или можно этого не бояться?

Code » 03 авг 2012, 08:13

АлексейFART писал(а):А может усложнить и сделать, чтобы от ттк в буфер тепло шло только когда есть излишки для полов
Тут на форуме кто-то изобретал что-то подобное.
Но на мой взгляд, на самом деле это не нужно, эта возможность уже обеспечивается.
Полы эффективно работают уже при 30 градусах, температура воды в полы все равно ограничивается.

АлексейFART » 03 авг 2012, 05:21

схема к сообщению 3
почему-то не отображает рисунок...
Kotelnaya1.jpg

АлексейFART » 02 авг 2012, 14:24

А может усложнить и сделать, чтобы от ттк в буфер тепло шло только когда есть излишки для полов? но не могу сообразить...
Зато инерционность системы при запуске котла была бы в разы меньше, а потом только грелся бы буфер..

АлексейFART » 02 авг 2012, 14:09

Спаисбо за совет. не я с электричеством не очень.. просто так обозначил ответвления.
Тогда электрокотел так что ли подключить, тк насосов уже хватает.? Он по задумке включается по падению температуры в подаче и догревает ее до температуры теплых полов на входе.
А может параллельно, но я не хочу греть электричеством буфер.
А котел я выведу на оптимальный режим? и По арматуре все ли на месте, как Вам кажется?
Kotelnaya1.jpg

Code » 02 авг 2012, 12:33

С электокотлом уж очень непонятно.
Судя по точкам, Вы, имеете отношение к электрическим схемам.
Вода, как ток - где больше сопротивление - не потечет. Где нет движущей силы (а в этом котле нет насоса), тоже не потечет.

Смысл солнечных коллекторов без ГВС небольшой.

Покритикуйте мою схему, пожалуйста

АлексейFART » 02 авг 2012, 10:05

Нужна консультация знающих людей по моей схеме котельной?
ттк Stropuva s10, буферная емкость отопительного контура Viessmann 100E тип SVP 400 литров, резервный эл котел ZOTA-6.
Дом 50 кв.м. основная (и единственная) система отопления водяной теплый пол 4 контура
(коллекторный узел с подмесом, покомнатная автоматика). В дальнеёшем хочу добавить пару солнечных коллекторов.
Благодарен за Вашу помощь.