Работоспособна ли схема отопления

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Работоспособна ли схема отопления

Пятницa » 05 мар 2015, 21:19

mnovikov2000 писал(а):Не понимаю как теплый воздух растаскивать на все помещения.
oleg.dmitrievic писал(а):вентканалами
угу... к пылесосу их в обратку подключить и всё...

Другой человек » 05 мар 2015, 12:56

Все отлично! Будет работать! Молодцы!

oleg.dmitrievic » 05 мар 2015, 09:39

вентканалами :)

mnovikov2000 » 05 мар 2015, 08:28

VikT писал(а):Может все же задуматься о воздушном отоплении?
Не понимаю как теплый воздух растаскивать на все помещения. Так-то да, по скорости нагрева металлическая печь лучше всего.

VikT » 05 мар 2015, 00:14

mnovikov2000 писал(а):Поэтому антифриз
mnovikov2000 писал(а):Хочу самотеком
По моему, Вы совсем не понимаете, что хотите.
Может все же задуматься о воздушном отоплении?
ИМХО, для данного случая это лучший вариант.

Mij-gan » 04 мар 2015, 18:32

Пятницa писал(а):приблизительно такая
Против классики не попрёшь.

Пятницa » 04 мар 2015, 16:32

mnovikov2000 писал(а):Про завоздушивание радиаторов второго этажа - это потому что отвода воздуха сверху нет? А если автоотводчик на каждую? Не спасет?
ну и будете постоянно бегать, спускать...

Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
mnovikov2000 писал(а):Лучевая ЕЦ - а на какойнить рис ссылку можно? А то не пойму, что это
приблизительно такая:
двух-лучевая, на две стороны, + ещё и двух-трубная...
i010-001-245990525[1].jpg
много-лучевая - много лучей от одной верхней точки к каждому стояку, идущему вниз...
однотрубная -знаете, наверное, чем отличается...

Re:

mnovikov2000 » 04 мар 2015, 13:32

Пятницa писал(а):
mnovikov2000 писал(а):Под насосом обратный клапан.
лучше вентиль.. а где насос то на схеме?
mnovikov2000 писал(а): Числа на батареях - число секций.
числа д.б. тепло-мощности радиаторов
mnovikov2000 писал(а):Диаметры труб условные,
надо не условные
mnovikov2000 писал(а):Схему
Совет: нарисуйте лучевую ЕЦ, с верхней разводкой по чердачку, разбив на разные ветки-лучи... намного лучше схема и труб меньше...
В этой - на втором радиаторы будут плохо греть и завоздушиваться постоянно
Насос рядом с котлом, не рисовал, так как сначала его и не будет, ну рядом с котлом он снизу :D

Лучевая ЕЦ - а на какойнить рис ссылку можно? А то не пойму, что это :oops:

Про завоздушивание радиаторов второго этажа - это потому что отвода воздуха сверху нет? А если автоотводчик на каждую? Не спасет?

Пятницa » 04 мар 2015, 11:27

mnovikov2000 писал(а):Под насосом обратный клапан.
лучше вентиль.. а где насос то на схеме?
mnovikov2000 писал(а): Числа на батареях - число секций.
числа д.б. тепло-мощности радиаторов
mnovikov2000 писал(а):Диаметры труб условные,
надо не условные
mnovikov2000 писал(а):Схему
Совет: нарисуйте лучевую ЕЦ, с верхней разводкой по чердачку, разбив на разные ветки-лучи... намного лучше схема и труб меньше...
В этой - на втором радиаторы будут плохо греть и завоздушиваться постоянно

Dim@ » 04 мар 2015, 10:24

я бы горизонтальные магистрали делал сталью 50мм, обязательно с уклоном.
по второму этажу магистраль не вдоль плинтуса, а под потолком.

Работоспособна ли схема отопления

mnovikov2000 » 04 мар 2015, 09:25

Режим отопления - дача. Весна-осень часто, зимой редкие наезды. Поэтому антифриз. Дом двухэтажный, 1 этаж брус, будет утеплен снаружи 50мм минваты, 2-й этаж каркас утепление 150мм.
Хочу самотеком, насос так, для качества. Электричество плохое.
Под насосом обратный клапан.
Диаметры труб условные, на радиаторы диаметры 25.
На каждый радиатор хочу установить термоголовку, типа RA-G 25.
На полотенцесушитель - ничего, чтобы через него постоянно поток шел, чтоб если все термоголовки отключатся, минимальная циркуляция оставалась бы. Числа на батареях - число секций.
Радиаторы биметалл, высота 500.
Котел твердотопливный, с точным типом не решил. Мощность планирую 15-20 кВт.
Схему и план вложил.

Вернуться к началу