Работоспособна ли схема отопления
Модератор: Dim@
Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
-
- Претендент
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 02 мар 2007, 23:45
- Репутация: 0
Работоспособна ли схема отопления
Режим отопления - дача. Весна-осень часто, зимой редкие наезды. Поэтому антифриз. Дом двухэтажный, 1 этаж брус, будет утеплен снаружи 50мм минваты, 2-й этаж каркас утепление 150мм.
Хочу самотеком, насос так, для качества. Электричество плохое.
Под насосом обратный клапан.
Диаметры труб условные, на радиаторы диаметры 25.
На каждый радиатор хочу установить термоголовку, типа RA-G 25.
На полотенцесушитель - ничего, чтобы через него постоянно поток шел, чтоб если все термоголовки отключатся, минимальная циркуляция оставалась бы. Числа на батареях - число секций.
Радиаторы биметалл, высота 500.
Котел твердотопливный, с точным типом не решил. Мощность планирую 15-20 кВт.
Схему и план вложил.
Хочу самотеком, насос так, для качества. Электричество плохое.
Под насосом обратный клапан.
Диаметры труб условные, на радиаторы диаметры 25.
На каждый радиатор хочу установить термоголовку, типа RA-G 25.
На полотенцесушитель - ничего, чтобы через него постоянно поток шел, чтоб если все термоголовки отключатся, минимальная циркуляция оставалась бы. Числа на батареях - число секций.
Радиаторы биметалл, высота 500.
Котел твердотопливный, с точным типом не решил. Мощность планирую 15-20 кВт.
Схему и план вложил.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Пятницa
- Гуру
- Сообщения: 2415
- Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
- Репутация: 8
- Откуда: Московский регион
- Контактная информация:
лучше вентиль.. а где насос то на схеме?mnovikov2000 писал(а):Под насосом обратный клапан.
числа д.б. тепло-мощности радиаторовmnovikov2000 писал(а): Числа на батареях - число секций.
надо не условныеmnovikov2000 писал(а):Диаметры труб условные,
Совет: нарисуйте лучевую ЕЦ, с верхней разводкой по чердачку, разбив на разные ветки-лучи... намного лучше схема и труб меньше...mnovikov2000 писал(а):Схему
В этой - на втором радиаторы будут плохо греть и завоздушиваться постоянно
Все гениальное - просто.
-
- Претендент
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 02 мар 2007, 23:45
- Репутация: 0
Re:
Насос рядом с котлом, не рисовал, так как сначала его и не будет, ну рядом с котлом он снизуПятницa писал(а):лучше вентиль.. а где насос то на схеме?mnovikov2000 писал(а):Под насосом обратный клапан.числа д.б. тепло-мощности радиаторовmnovikov2000 писал(а): Числа на батареях - число секций.надо не условныеmnovikov2000 писал(а):Диаметры труб условные,Совет: нарисуйте лучевую ЕЦ, с верхней разводкой по чердачку, разбив на разные ветки-лучи... намного лучше схема и труб меньше...mnovikov2000 писал(а):Схему
В этой - на втором радиаторы будут плохо греть и завоздушиваться постоянно

Лучевая ЕЦ - а на какойнить рис ссылку можно? А то не пойму, что это

Про завоздушивание радиаторов второго этажа - это потому что отвода воздуха сверху нет? А если автоотводчик на каждую? Не спасет?
- Пятницa
- Гуру
- Сообщения: 2415
- Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
- Репутация: 8
- Откуда: Московский регион
- Контактная информация:
ну и будете постоянно бегать, спускать...mnovikov2000 писал(а):Про завоздушивание радиаторов второго этажа - это потому что отвода воздуха сверху нет? А если автоотводчик на каждую? Не спасет?
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
приблизительно такая:mnovikov2000 писал(а):Лучевая ЕЦ - а на какойнить рис ссылку можно? А то не пойму, что это
двух-лучевая, на две стороны, + ещё и двух-трубная... много-лучевая - много лучей от одной верхней точки к каждому стояку, идущему вниз...
однотрубная -знаете, наверное, чем отличается...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Все гениальное - просто.
-
- Претендент
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 02 мар 2007, 23:45
- Репутация: 0
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.