странности с Beretta chao 24 (атмосферник)

Правила форума
В данном разделе обсуждаются вопросы связанные с отопительным оборудование Beretta и Riello. Монтаж и наладка котлов и горелок, вопросы по техническим характеристикам и ремонту оборудования.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: странности с Beretta chao 24 (атмосферник)

Alekz » 27 дек 2007, 12:18

Решали такую проблемму не один раз. Все дело в плате ионизации и розжига, т.е. той, которая поменьше и вставляется в основную. Сначала тупо меняли, потом научились ремонтировать. Но тут еще одна тонкость, - если плата "от Сименс", то можно и починить, а вот если "от Хуань-Суань", то проблемма усложняется, нормально починить ее очччччень сложно, проще поменять. Да, еще,...... протрите спиртиком электрод ионизации, не повредит.

Вадяныч » 26 дек 2007, 21:25

Да я и не защищаю ваши релюшки , радуйтесь, чтоб вам работы было поболе.Может ,там , кроме передней крышки, и нет ничего хорошего качества, но количество отказов электронных элементов спокойно укладывается в рабочие 3 процента. Датчики NTC не в счет :cool:

sergey 73 » 26 дек 2007, 14:02

Беретовский мануал можно свернуть в трубочку и засунуть в пукательную вену :mrgreen:, а практика говорит о том, что реле и контакты в беретках 95% траблов.

Вадяныч » 25 дек 2007, 21:48

А я поддерживаю автора темы и всегда знаю, что когда никто не может найти неисправность , то ее или совсем нет , или их две. По мануалу и практике-красная лампа после паузы между циклами горения-NTC отопления.Новые датчики -красного цвета.Электронная плата или не делает чего-то постоянно, или работает. Бессистемных сбоев не бывает, или они связаны с внешними факторами.В плохой контакт платы поджига в разъеме верю, но не видел.Кстати , на самых свежих котлах плата снова одна

a-x-e-l-1 » 25 дек 2007, 19:38

[quote="vebrov";p="15655073"]...бр.. наконец то поймал момент ошибки... как и предпологал, после отработки цикла и на 'моменте подачи искры' ее то и не возникает... слышен лиш тихий щелчок и вместо розжига ошибка ... проверил еще раз все контакты.... песня неизменна.... :([/quote] Щелчок без искры, знач искра ушла не по назначению. Скорее всего контактик дрожит. Раз плату пошевелили и все пошло, знач все таки контактик. Возможно даже на дорожках платы, тех, что в разъем вставляются, остались следы от проскока искры.

rrrr » 25 дек 2007, 01:18

[quote="sergey 73";p="15655087"]
Попробуйте проверить следующим образом, во время аварии пройдитесь по управляющим концам реле, если напряжение есть +22-24V, а комутирующие не замкнуты, значит точно реле. Плата розжига должна сидеть на разъёме основной. Да, осторожно, реле комутируют 220V.
[/quote]
20 USD на релюхи ставлю. :mrgreen: С откинутой панелю поганяйте,до замены может спокойно и поживете.

sergey 73 » 25 дек 2007, 00:31

Попробуйте проверить следующим образом, во время аварии пройдитесь по управляющим концам реле, если напряжение есть +22-24V, а комутирующие не замкнуты, значит точно реле. Плата розжига должна сидеть на разъёме основной. Да, осторожно, реле комутируют 220V.

Вадяныч » 24 дек 2007, 22:27

Если это CIAO N ,а не просто CIAO-то однозначно датчик NTC отопления (в теплообменнике).

sergey 73 » 24 дек 2007, 20:20

На Беретах частенько релюшки барахлят, очень часто!!!

Lavrishin » 24 дек 2007, 12:37

На ноге 7 РIC должен быть логический 0 при наличии пламени. Если этот ноль присутствует при отсутствии пламени, то следует проветить транзисторный каскад опроса пламени - там всего два транзистора...

Alex Vebrov » 24 дек 2007, 12:15

простите за нескромный вопрос... как это сделать??

Lavrishin » 24 дек 2007, 12:00

Я бы проверил наличие сигнала "ложного пламени" на плате управления

странности с Beretta chao 24 (атмосферник)

Alex Vebrov » 24 дек 2007, 11:38

Доброго времени суток.
Уже помнится обращался за советом по поводу беретты... ох давно это было.... :?
Теперь новый глюк выполз.... странный такой... аж всю голову сломал...
котел нормально работает .... проходит неопределенный период времени, и вдруг красная лампочка.... просто встает и все... отрабатывает цикл по отоплению, причем совершенно нормально отрабатывает, по логике должен наступить следующий цикл... и выдает ошибку, даже не пытается произвести розжиг. Ошибка совершенно не связанна с временным промежутком... может два часа отпахать, может сутки.....
Проблема лечится остановкой и запуском котла....

Сперва подумалось датчик на контуре отопления... поменял... ан нет... не он... Начал грешить на скачки напряжения.... (уж больно непредсказуемо выключался)... поставил стабилизатор, нет ошибка не пропала... тяга в норме, перегрев отпадает.... По горячей воде работает без вопросов....

НАрод! ПОМОГИТЕ советом!!! Что может быть??? Сервис отмахивается и разводит руками..... :cry:

Вернуться к началу