Dimbmw » 09 апр 2008, 23:26
Господа, правильно ли я понимаю процесс начальной балансировки вентильных радиаторов КЕРМИ, которые я собираюсь подключить к одному и тому же коллектору?
Имеем радиаторы 4 видов (тип 22).
500 х 500
500 х 700
500 х 900
300 х 1600
1 шаг
по таблице определяем мощность (например, для режима 90/70/20 )
500 х 500 = 965 Вт
500 х 700 = 1351 Вт
500 х 900 = 1737 Вт
300 х 1600 = 2042 Вт
2 шаг
Расчитываем расход теплоносителя, обеспечивающий данные мощности
500 х 500 = 42 л/ч
500 х 700 = 58 л/ч
500 х 900 = 74 л/ч
300 х 1600 = 88 л/ч
3 шаг
отмечаем на диаграмме зависимости падения давления от скорости потока при различных настройках вентиля четыре точки, лежащие на одной горизонтали (давление между коллекторами одно и то же для всех типов радиаторов), чтобы определить возможные настройки Kv вентилей.
Ну или альтернативно посчитать Kv по формуле: Kv = проток/корень квадратный из падения давления.
Получаем значения Kv вентилей:
500 х 500 = 0,17
500 х 700 = 0,24
500 х 900 = 0,3
300 х 1600 = 0,36
4 шаг
по таблице выбираем наиболее близкое положение преднастройки вентильной вставки значению Kv, полученному на предыдущем шаге:
500 х 500 = 1,5
500 х 700 = 3
500 х 900 = 4,5
300 х 1600 = 6
Я правильно делаю или нет? падением давления на подводящих трубах пока что пренебрег.
Добавлено спустя 53 минуты 34 секунды:
Кстати нт ли какой-то программки в Excel, чтобы она всё это рассчитывала, а то муторно вручную.
Господа, правильно ли я понимаю процесс начальной балансировки вентильных радиаторов КЕРМИ, которые я собираюсь подключить к одному и тому же коллектору?
Имеем радиаторы 4 видов (тип 22).
500 х 500
500 х 700
500 х 900
300 х 1600
[u]1 шаг[/u]
по таблице определяем мощность (например, для режима 90/70/20 )
500 х 500 = 965 Вт
500 х 700 = 1351 Вт
500 х 900 = 1737 Вт
300 х 1600 = 2042 Вт
[u]2 шаг[/u]
Расчитываем расход теплоносителя, обеспечивающий данные мощности
500 х 500 = 42 л/ч
500 х 700 = 58 л/ч
500 х 900 = 74 л/ч
300 х 1600 = 88 л/ч
[u]3 шаг[/u]
отмечаем на диаграмме зависимости падения давления от скорости потока при различных настройках вентиля четыре точки, лежащие на одной горизонтали (давление между коллекторами одно и то же для всех типов радиаторов), чтобы определить возможные настройки Kv вентилей.
Ну или альтернативно посчитать Kv по формуле: Kv = проток/корень квадратный из падения давления.
Получаем значения Kv вентилей:
500 х 500 = 0,17
500 х 700 = 0,24
500 х 900 = 0,3
300 х 1600 = 0,36
[u]4 шаг[/u]
по таблице выбираем наиболее близкое положение преднастройки вентильной вставки значению Kv, полученному на предыдущем шаге:
500 х 500 = 1,5
500 х 700 = 3
500 х 900 = 4,5
300 х 1600 = 6
Я правильно делаю или нет? падением давления на подводящих трубах пока что пренебрег.
:? :? :?
[color=green][size=75]Добавлено спустя 53 минуты 34 секунды:[/size][/color]
Кстати нт ли какой-то программки в Excel, чтобы она всё это рассчитывала, а то муторно вручную.