Начальная балансировка стальных вентильных радиаторов КЕРМИ

Сообщение Dimbmw »

Господа, правильно ли я понимаю процесс начальной балансировки вентильных радиаторов КЕРМИ, которые я собираюсь подключить к одному и тому же коллектору?

Имеем радиаторы 4 видов (тип 22).

500 х 500
500 х 700
500 х 900
300 х 1600

1 шаг
по таблице определяем мощность (например, для режима 90/70/20 )

500 х 500 = 965 Вт
500 х 700 = 1351 Вт
500 х 900 = 1737 Вт
300 х 1600 = 2042 Вт

2 шаг
Расчитываем расход теплоносителя, обеспечивающий данные мощности

500 х 500 = 42 л/ч
500 х 700 = 58 л/ч
500 х 900 = 74 л/ч
300 х 1600 = 88 л/ч

3 шаг
отмечаем на диаграмме зависимости падения давления от скорости потока при различных настройках вентиля четыре точки, лежащие на одной горизонтали (давление между коллекторами одно и то же для всех типов радиаторов), чтобы определить возможные настройки Kv вентилей.

Ну или альтернативно посчитать Kv по формуле: Kv = проток/корень квадратный из падения давления.

Получаем значения Kv вентилей:
500 х 500 = 0,17
500 х 700 = 0,24
500 х 900 = 0,3
300 х 1600 = 0,36


4 шаг

по таблице выбираем наиболее близкое положение преднастройки вентильной вставки значению Kv, полученному на предыдущем шаге:

500 х 500 = 1,5
500 х 700 = 3
500 х 900 = 4,5
300 х 1600 = 6


Я правильно делаю или нет? падением давления на подводящих трубах пока что пренебрег.

:? :? :?

Добавлено спустя 53 минуты 34 секунды:

Кстати нт ли какой-то программки в Excel, чтобы она всё это рассчитывала, а то муторно вручную.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Шоб я так заморачивался... поставь расходомеры на коллекторе, и отпускай нужный расход на каждый радиатор. А балансирование вентильных вставок - редкостный геморрой.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Dimbmw
Претендент
Претендент
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 03 мар 2008, 14:59
Репутация: 0

Сообщение Dimbmw »

У меня уже закуплены коллекторы, они просто с запорными вентилями!

Ответ смутил!!! :? :? :? А как же их балансируют ???

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

балансируют их, если уж на то пошло, узлами присоединения типа RLV-KD, выражаясь данфософской терминалогией. Для этого на узле подключения аж целый один разъем под шестигранник. (не путать со сливным) Рвение в расчете Kv похвально, но [*ЦЕНЗУРА*] это нужно??


З.Ы. С каких это пор "нaфиk" - ЦЕНЗУРА?? :shock:
Последний раз редактировалось Styx 11 апр 2008, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

Воспользуйтесь Oventrop CO http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=4 ... hlight=ozc

Dimbmw
Претендент
Претендент
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 03 мар 2008, 14:59
Репутация: 0

Сообщение Dimbmw »

Если честно, установил эту прогу, но так и не смог быстро разобраться, как в ней быстро ввести проект, поэтому решил посчитать вручную, что называется "на пальцах".

А что , неужели никто не ответит, правильно ли я я считаю? Это ж физика вроде, неужто все действуют либо "на глазок" , либо буржуйским программами пользуются? :? :? :?

Ответить