Коррозия греющей спирали в водо-водяном бойлере.
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- heating
- Претендент

- Сообщения: 164
- Зарегистрирован: 11 янв 2005, 18:09
- Репутация: 0
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Коррозия греющей спирали в водо-водяном бойлере.
Уважаемые коллеги,
если кто-то встречал подобные случаи в своей пратике,
подскажите пожалуйста возможные причины
коррозии греющей спирали в водо-водяном бойлере.
Бойлер проработал год.
Возможно был изначально скол эмали, как следствие - коррозия (причина-качество бойлера)?
Возможно скол эмали из-за перепада температур (на подаче 90, холодная 5 С)?
Блуждающий ток, мало вероятно.
Магниевый анод не выработался.
Буду благодарен за оказанную помощь.
если кто-то встречал подобные случаи в своей пратике,
подскажите пожалуйста возможные причины
коррозии греющей спирали в водо-водяном бойлере.
Бойлер проработал год.
Возможно был изначально скол эмали, как следствие - коррозия (причина-качество бойлера)?
Возможно скол эмали из-за перепада температур (на подаче 90, холодная 5 С)?
Блуждающий ток, мало вероятно.
Магниевый анод не выработался.
Буду благодарен за оказанную помощь.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
hydropress
- Претендент

- Сообщения: 156
- Зарегистрирован: 11 авг 2006, 18:13
- Репутация: 2
- Откуда: Николаев
- Контактная информация:
Коррозия греющей спирали в водо-водяном бойлере.
Первое, что приходит на ум- невозможность какой либо электрохимической коррозии стали при нормальном аноде.
Либо он не подключен (нет контакта), либо левый. Либо его вообще нет.
Либо он не подключен (нет контакта), либо левый. Либо его вообще нет.
Сколы на спирали есть практически везде-или транспортные повреждения, или от неправильной работы, да и вообще спираль ерзает при нагреве, а покрытие не столь пластично, как хотелось бы . Практика показывает, что без анода самый крутой бойлер за пять лет вот так и погибает, как на картинке..
отсутствие результата-тоже результат
-
hydropress
- Претендент

- Сообщения: 156
- Зарегистрирован: 11 авг 2006, 18:13
- Репутация: 2
- Откуда: Николаев
- Контактная информация:
Re: Коррозия греющей спирали в водо-водяном бойлере.
[quote="heating";p="15623601"]Магниевый анод не выработался..[/quote] 
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
-
hydropress
- Претендент

- Сообщения: 156
- Зарегистрирован: 11 авг 2006, 18:13
- Репутация: 2
- Откуда: Николаев
- Контактная информация:
- heating
- Претендент

- Сообщения: 164
- Зарегистрирован: 11 янв 2005, 18:09
- Репутация: 0
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Добрый день.
Анода осталось 70 %.
Электрохимическая коррозия - врядли.
К сожалению как сделана обвязка не знаю.
Но на этом объекте были проблеммы с регулированием.
Был сломан термостат бойлера.
Теплоноситель подавался с максимальной температурой 90 С.
Я склонен к мнению, что было термическое напряжение греющей спирали.
Как раз отверстия появились на входе теплоносителя в бойлер.
В зоне его максимальной температуры.
Анода осталось 70 %.
Электрохимическая коррозия - врядли.
К сожалению как сделана обвязка не знаю.
Но на этом объекте были проблеммы с регулированием.
Был сломан термостат бойлера.
Теплоноситель подавался с максимальной температурой 90 С.
Я склонен к мнению, что было термическое напряжение греющей спирали.
Как раз отверстия появились на входе теплоносителя в бойлер.
В зоне его максимальной температуры.
[quote="Гость_01";p="15623927"]котел греет бойлер максимальной температурой 90 горадусов. Чего - будерусы дураки полные???[/quote]Это в теории. А на практике он в основном догревает... так что разница °t не слишком велика. И потом у бандерасов же есть плавный догрев.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.