Коррозия греющей спирали в водо-водяном бойлере.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
heating
Претендент
Претендент
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 11 янв 2005, 18:09
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Коррозия греющей спирали в водо-водяном бойлере.

Сообщение heating »

Уважаемые коллеги,
если кто-то встречал подобные случаи в своей пратике,
подскажите пожалуйста возможные причины
коррозии греющей спирали в водо-водяном бойлере.
Бойлер проработал год.

Возможно был изначально скол эмали, как следствие - коррозия (причина-качество бойлера)?

Возможно скол эмали из-за перепада температур (на подаче 90, холодная 5 С)?

Блуждающий ток, мало вероятно.
Магниевый анод не выработался.

Буду благодарен за оказанную помощь.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

А какая схема обвязки бойлера использовалась?

hydropress
Претендент
Претендент
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 11 авг 2006, 18:13
Репутация: 2
Откуда: Николаев
Контактная информация:

Сообщение hydropress »

Похоже на скол, и рядом на трубе - что-то аналогичное.
[quote="heating";p="15623601"]
на подаче 90
[/quote]
Это в пределах допустимого? Не превысили? Имхо - чересчур для эмалированного.

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

А где анод :?: :?
отсутствие результата-тоже результат

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Коррозия греющей спирали в водо-водяном бойлере.

Сообщение Майкл »

Первое, что приходит на ум- невозможность какой либо электрохимической коррозии стали при нормальном аноде.
Либо он не подключен (нет контакта), либо левый. Либо его вообще нет.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

Раз эмаль отлетала, то похоже на регулировку насосом или двухходовым клапаном. Тогда резко подается горячая вода, и скорее более 90. Если регулировать подмес плавненько трехходовым, то такого не происходит.

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Сколы на спирали есть практически везде-или транспортные повреждения, или от неправильной работы, да и вообще спираль ерзает при нагреве, а покрытие не столь пластично, как хотелось бы . Практика показывает, что без анода самый крутой бойлер за пять лет вот так и погибает, как на картинке..
отсутствие результата-тоже результат

hydropress
Претендент
Претендент
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 11 авг 2006, 18:13
Репутация: 2
Откуда: Николаев
Контактная информация:

Сообщение hydropress »

Не факт, что этот бойлер без анода. Анод может быть на фланце или просто в кадр не попал. Хочется услышать автора.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Re: Коррозия греющей спирали в водо-водяном бойлере.

Сообщение GuTherm »

[quote="heating";p="15623601"]Магниевый анод не выработался..[/quote] :fellow:
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

hydropress
Претендент
Претендент
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 11 авг 2006, 18:13
Репутация: 2
Откуда: Николаев
Контактная информация:

Сообщение hydropress »

мдя :oops: от так - зачитался и не заметил. Всё равно хочется услышать автора по схеме и особенно - как заземлялись?

Аватара пользователя
heating
Претендент
Претендент
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 11 янв 2005, 18:09
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение heating »

Добрый день.
Анода осталось 70 %.
Электрохимическая коррозия - врядли.

К сожалению как сделана обвязка не знаю.
Но на этом объекте были проблеммы с регулированием.
Был сломан термостат бойлера.
Теплоноситель подавался с максимальной температурой 90 С.

Я склонен к мнению, что было термическое напряжение греющей спирали.
Как раз отверстия появились на входе теплоносителя в бойлер.
В зоне его максимальной температуры.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

Абсолютно верно. Только из-за проблем с регулированием. Когда приходится демонтировать старые системы с простейшими обвязками, то как правило бойлер на выброс. Экономия ведет к попаданию на бабки.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

Может у них бойлры расчитаны на такие фокусы. Для многих бойлеров смерти подобно импульсный режим работы, когда клапан открыл (или насос включился и кипяток в бойлер. Для нормальной работы предполагается трехходовик и насос в замкнутом контуре, с подмесом горячей воды.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Гость_01";p="15623927"]котел греет бойлер максимальной температурой 90 горадусов. Чего - будерусы дураки полные???[/quote]Это в теории. А на практике он в основном догревает... так что разница °t не слишком велика. И потом у бандерасов же есть плавный догрев.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Ответить