Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
комнатные терморегуляторы какой выбрать
Подскажите какой комнатный терморегулятор, выбрать для управления котлом, чтоб с недельным програмированием был..... 
[quote="Alex_";p="15633855"]Лично я не люблю комнатные электронные регуляторы... (правильнее их назвать программируемыми термостатами)
Радиаторы то остывают, то шпарят. Кто в теме, знает.
Либо погодозависимая автоматика, либо ничего (в смысле, ручка на котле) ИМХО[/quote]
[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/yes.gif[/img]
Радиаторы то остывают, то шпарят. Кто в теме, знает.
Либо погодозависимая автоматика, либо ничего (в смысле, ручка на котле) ИМХО[/quote]
[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/yes.gif[/img]
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
[quote="Alex_";p="15633855"]Лично я не люблю комнатные электронные регуляторы... (правильнее их назвать программируемыми термостатами)
Радиаторы то остывают, то шпарят. Кто в теме, знает.
Либо погодозависимая автоматика, либо ничего (в смысле, ручка на котле) ИМХО[/quote]
ну у меня Погодозависимый регулятор, MUT ERT-01.2, там нету функции комнатной корреции и оттключения горелки, вот я и задумал, систему усовершенствовать 
Радиаторы то остывают, то шпарят. Кто в теме, знает.
Либо погодозависимая автоматика, либо ничего (в смысле, ручка на котле) ИМХО[/quote]
-
Alex_
- Гуру

- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
[quote="slava";p="15634102"]ну у меня Погодозависимый регулятор, MUT ERT-01.2, там нету функции комнатной корреции и оттключения горелки, вот я и задумал, систему усовершенствовать
[/quote]
Если погодный регулятор не поддерживает коррекцию по комнатной темпреатуре, то, либо а) ничего не делайте б) меняйте погодный регулятор. Только не лепите комнатное термореле, пусть и программами по времени.
Попробуем все-таки зайти с другой стороны: Slava, а что конкретно Вас не устаивает в Вашей системе ???
Если погодный регулятор не поддерживает коррекцию по комнатной темпреатуре, то, либо а) ничего не делайте б) меняйте погодный регулятор. Только не лепите комнатное термореле, пусть и программами по времени.
Попробуем все-таки зайти с другой стороны: Slava, а что конкретно Вас не устаивает в Вашей системе ???
[quote="Alex_";p="15634270"]
Если погодный регулятор не поддерживает коррекцию по комнатной темпреатуре, то, либо а) ничего не делайте б) меняйте погодный регулятор. Только не лепите комнатное термореле, пусть и программами по времени.
Попробуем все-таки зайти с другой стороны: Slava, а что конкретно Вас не устаивает в Вашей системе ???[/quote]
Хочу програмировать вкл.\выкл горекой по температуре и времяни, чтоб сьэкономить много топлива, в период когда меня на даче нет
Если погодный регулятор не поддерживает коррекцию по комнатной темпреатуре, то, либо а) ничего не делайте б) меняйте погодный регулятор. Только не лепите комнатное термореле, пусть и программами по времени.
Попробуем все-таки зайти с другой стороны: Slava, а что конкретно Вас не устаивает в Вашей системе ???[/quote]
Хочу програмировать вкл.\выкл горекой по температуре и времяни, чтоб сьэкономить много топлива, в период когда меня на даче нет
-
Alex_
- Гуру

- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Тогда поставьте на радиаторы термоклапана и термоголовки и насос с автоматическим регулированием напора (желательно). Получите комфортную и экономичную систему с возможностью раздельной регулировки Т воздуха по помещениям. Я так понимаю, топитесь Вы дизтопливом. Делать сейчас такую систему без терморегуляторов считаю недостойным для профессионала.